| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование ростверка вязанными каркасами, четырехсрезные хомуты или допустимы двухсрезные

Армирование ростверка вязанными каркасами, четырехсрезные хомуты или допустимы двухсрезные

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.01.2018, 07:31 #1
Армирование ростверка вязанными каркасами, четырехсрезные хомуты или допустимы двухсрезные
K700
 
Стерлитамак
Регистрация: 26.11.2006
Сообщений: 510

Здравствуйте.
Необходимо заармировать ростверк, размеры сечения 600 (b)х500, заказчик хочет выполнить армирование вязаными каркасами. Устанавливаю три продольных стержня у верхней грани и три у нижней грани.
Вопрос заключается в следующем, в литературе: в руководстве по конструированию и в Тихонове везде говорится о том что при ширине сечения более 350 мм необходимо переходить на четырехсрезные или многосрезные хомуты - допустимо ли в ростверке шириной 500 поставить двухсрезный хомут или просто шпильку для центрального стержня например с шагом 600 как на вложении при двухсрезных хомутах с шагом 200?
Если не ошибаюсь в нормах об этом речи нет, а в литературе говорится о том что рекомендуется. На сколько критичен в данном случае двухсрезный хомут или двухсрезный хомкт со шпилькой?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 920
Размер:	31.2 Кб
ID:	197740  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-01-16_09-26-26.png
Просмотров: 837
Размер:	489.3 Кб
ID:	197741  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-01-15_15-15-30.png
Просмотров: 1044
Размер:	727.1 Кб
ID:	197742  

Просмотров: 13499
 
Непрочитано 16.01.2018, 07:55
1 | #2
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Ну и почему бы нет?
У Вас же не более трех стержне в ряду (первое предложение абзаца, на который Вы ссылаетесь).
Будет 3-х срезная поперечная арматура.
Ну а шаг поперечной арматуры - по расчету.

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 16.01.2018 в 08:01.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 08:28
#3
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


А шпилька будет играть роль поперечного стержня учитываемого в расчете или она больше конструктивная и от выпячивания?. Это же вродебы не хомут и не приваренный поперечный стержень как в плоском сварном каркасе.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 08:33
1 | #4
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Ну её же будет пересекать площадка среза, - значит включится в работу.
Хотя удобнее в работе постановкв 2х хомутов (т.е. 4х срезная).
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 08:37
#5
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


1) Площадка среза будет, но на конце стержня только крючок а сварки нет или этого достаточно?
2) А при четырехсрезном допустимо три стержня или нужно обязательно 4?
K700 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 08:41
1 | #6
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


1) В данном случае сварка ни причем (анкеровки достаточно).
2) Не понятен вопрос.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 09:24
#7
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


По второму вопросу имею ввиду 3 продольных стержня вверху и три внизу. На рисунках с четырехсрезными хомутами минимум 8 стержней в сечении. Допустимо ли центральный стержень охватить двумя хомутами или необходимо развести хомуты и поставить минимум 4 продольных стержня вверху и четыре внизу?

Прихожу к выводу, что плоские сварные каркасы менее металоемки и дешевле, единственная проблема в сварных каркасах это множество стыков из-за ограниченности их длины около 6м и еще контактная сварка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 276
Размер:	35.1 Кб
ID:	197743  

Последний раз редактировалось K700, 16.01.2018 в 09:34.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 10:49
1 | 1 #8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Миниатюры
Расстояние между средними хомутами мало. Лучше применять проверенные решения.
Хомуты не только воспринимают срез, но и держат продольную арматуру в проектном положении.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 17:51
1 | #9
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


так то первая картинка норм, но вот по бокам по серёдке не нужно продольки добавить? тогда можно как колонну ромбиком))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Арм.jpg
Просмотров: 178
Размер:	51.3 Кб
ID:	197765  

Последний раз редактировалось dik-son, 16.01.2018 в 17:58.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 18:07
1 | #10
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
но вот по бокам по серёдке не нужно продольки добавить?
неее, у него же h=500
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 09:57
#11
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Спасибо за ответы!
Подскажите а как в условиях строительной площадки грамотно объединить три плоских каркаса того же ростверка без контактной точечной сварки? Как на миниатюре 2 это нормально? Или лучше за поперечные стержни плоских каркасов, но ростверки как правило немного покручивает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плоск.jpg
Просмотров: 266
Размер:	29.5 Кб
ID:	197968  Нажмите на изображение для увеличения
Название: плоск1.jpg
Просмотров: 265
Размер:	31.8 Кб
ID:	197969  

Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 10:08.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2018, 10:28
1 | #12
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы!
Подскажите а как в условиях строительной площадки грамотно объединить три плоских каркаса того же ростверка без контактной точечной сварки?
Если кручения нет, то как на 1-й картинке по К3-Рр, если есть, то только К1-Кт или вязаные каркасы.
Какой шаг поперечной арматуры нужен по расчету?
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 10:32
#13
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Шаг принял по ограничению h0/2 - 200мм так как бетон не воспринимает поперечное усилие, по расчету по реже . Даже незнаю, стоит ли учитывать такое кручение, на ростверке стоят блоки, на блоках кирпичная стена с облицовкой (380, 100 утепл., 120 облицовка), полы по грунту, всяко эксцентрика будет, но я на нее не проверял если честно. Крутит как правило наверное почти всегда, вопрос после какого порядка учитывать.

Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 11:04.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2018, 10:36
1 | #14
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Можно еще делать каркас как у вас в 7-м посте, расставляя хомуты в шахматном порядке с шагом не более 150 мм.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 10:43
#15
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Можно еще делать каркас как у вас в 7-м посте, расставляя хомуты в шахматном порядке с шагом не более 150 мм.
Да так будет интересней, а какой шаг для расчета получится в таком случае 300 или 150? То есть СП требует 200 допустим в таком случае, расположении хомутов в шахмотном порядке с шагом 150 удовлетворяет этим требованиям? Есть ли речь о таких решениях в норме или литературе или это здравый смысл? Если смотреть на миниатюру в данном посте по первому или по второму рисунку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шахм. порядок.jpg
Просмотров: 327
Размер:	52.1 Кб
ID:	197970  

Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 10:59.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2018, 11:51
#16
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Автору обратить внимание на замок хомута. У вас он закрывается под 45 градусов. Хомут из А240(гладкая). А под 45 градусов в том же Еврокоде только рифленая. Поправьте меня если не прав.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2018, 12:27
#17
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


yarrus77, посмотрите рис. 2.7-3 и 2.7-5 в информационном бюллетене №87 1975 года. Пишут, что достаточно для перехлеста в хомутах.
san40 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2018, 13:14
#18
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
yarrus77, посмотрите рис. 2.7-3 и 2.7-5 в информационном бюллетене №87 1975 года. Пишут, что достаточно для перехлеста в хомутах.
Там ничего не говорится о классе арматуры. А вот на рис 1.4-4 угол загиба крюка больше. Т.е. можно считать, что загиб с меньшим углом - лапка. Ну и как я писал - в еврокоде 45 градусов для рифленой арматуры. Да и длина лапки там больше чем у крюка, а загнуть крюк на стройке не сложно, у строителей есть приспособа. Надо только в начале пару раз указать на недоделки ( если недогиб присутствует).
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2018, 14:14
#19
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


У меня вопрос к К700, мне вот интересно какой у вас шаг свай и какая погонная нагрузка на ростверк ? Хотя бы приблизительно. И какого диаметра вы выбрали рабочую арматуру ?
Vitaliy engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 14:47
#20
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Нагрузка 15—20т/м. Шаг буронабивных свай 1.4—1.8. Диаметр арматуры 16. Ширина по сечению стены 600. Эксцентриситет приложение суммарной нагрузки приблизительно 70мм.

Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 18:24.
K700 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование ростверка вязанными каркасами, четырехсрезные хомуты или допустимы двухсрезные

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Армирование ростверка под мачту освещения Beginner Основания и фундаменты 15 03.12.2014 21:04
Армирование ростверка переменной толщины Staz Железобетонные конструкции 24 01.10.2014 13:24
Как посчитать армирование ростверка на действие горизонтальной нагрузки? the_max Основания и фундаменты 1 25.02.2013 06:33
Армирование поперечной арматурой плитного ростверка naden Основания и фундаменты 4 15.08.2009 16:15