Вчера один эксперт заявил мне, что при расчете несущей способности нельзя брать площадь конусного теряемого башмака. Почему? Речь идет о буронабивной свае с обсадной трубой, диаметр ствола 42см, башмака - 56см.
в чем там суть, ведь жесткость стали намного выше жесткости бетона, почему тогда нельзя?
Просмотров: 1912
 
Непрочитано 22.01.2006, 17:31
#2
pipa


 
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109


проржавеет конус со временем и хана....
pipa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2006, 16:39
#3
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


проржавеет??? :shock:
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2006, 12:09
#4
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Можно. На то и придумано "уширение".