Комплект защитных средств для электрощитовой
МТН
 
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 1

Надо ли включать в спецификацию комплект защитных средств для электрощитовой и на основании какого документа.
Просмотров: 14358
 
Непрочитано 30.01.2011, 21:37
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Включаем в спецификацию комплект защитных средств только по требованию заказчика на основании техзадания.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 12:10
#3
Weber

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 10.05.2006
Кырск
Сообщений: 120
<phrase 1=


можно и упомянуть, про РД ничего не скажу
просто в большинстве случаев укомплектовывать средствами защиты(аптечка, диэлектрический коврик, перчатки) будет не монтажная организации, а служба эксплуатации
Лучше этот вопрос уточник у заказчика
вообще даже упустить этот вопрос никакого криминала не вижу
__________________
Immer und in ganzen Zeiten....
Weber вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 12:23
#4
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Перечень средств защиты содержится в Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (Утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261)
А комплектовать мы заставляли монтажную организацию на основании ПТЭЭП.
1.3.9. Перед опробованием и приемкой должны быть подготовлены условия для надежной и безопасной эксплуатации энергообъекта:
укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехнический и электротехнологический персонал;
разработаны и утверждены эксплуатационные инструкции, инструкции по охране труда и оперативные схемы, техническая документация по учету и отчетности;
подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и материалы;
(гл. 1.3, Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей")
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2015, 14:08
#5
gera6014


 
Регистрация: 02.10.2015
Сообщений: 1


ПТЭЭП написано для "эксплуатации" - хороший проектировщик просто учитывает некоторые требования в своем проекте - т.е. покупать защитные средства (т.е. подготавливать место работы своих спецов) должна служба эксплуатации, так же как нанимать и готовить специалистов для эксплуатации объекта, но не в коем случае не проектировщик или монтажники (которые монтируют, но не эксплуатируют).... В нормальном предприятии еще до закладки объекта уже есть главный энергетик.....
gera6014 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Комплект защитных средств для электрощитовой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование слаботочных систем и электрики Fedor_ Электроснабжение 15 01.06.2013 14:40
Определение количества автотранспортных средств (ПОС) Dinom Технология и организация строительства 7 21.09.2010 20:43
Проектирование защитных сооружений ГО ЧС Иван1975 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 14.06.2009 11:19