Непрочитано 23.08.2006, 14:19 #1
Защитный слой бетона
MAXIMKA79
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 20.06.2005
Сообщений: 56

скажите пожалуйста , если кто сталкивался с такой задачей. если я не ошибаюсь , то если мы делаем защитный слой 50 мм и больше то должны поставить дополнительную сетку. это приминимо ко всем конструкциям или я вообще что то путаю???
Просмотров: 8802
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2006, 15:05
#2
MAXIMKA79

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.06.2005
Москва
Сообщений: 56


Хотя бы скажите какие защитные слои принимаются у вас в организации???
MAXIMKA79 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2006, 15:09 US
#3
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


РазныеВсе зависит от конструкций вот делаю ф-ты и ставлю защ. сл. 50 мм и никакую сетку доп. не ставлю.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2006, 15:14
#4
MAXIMKA79

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.06.2005
Москва
Сообщений: 56


но если для балок или колонн брать такие защитные 50 и более как же усадка бетона и все такое
MAXIMKA79 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2006, 15:16
#5
MAXIMKA79

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.06.2005
Москва
Сообщений: 56


и потом для фундамента мы делаем как правило бетонную подготовку
MAXIMKA79 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2006, 15:19
#6
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Когда по пожарным тербованиям делают повышенный защитный слой (более 40 мм) требуется ставить сетку что бы защитный слой не отстрелился во время пожара, ессно в фундаментах это не нужно.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2006, 15:22
#7
MAXIMKA79

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.06.2005
Москва
Сообщений: 56


огромное спасибо евгений а не подскажешь где это можно посмотреть
MAXIMKA79 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2006, 15:29
#8
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


пособие по определению огнестойкости конструкций, 80-х годов, под рукой временно не оказалось, потому точное название сказать не могу.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2006, 15:32
#9
MAXIMKA79

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.06.2005
Москва
Сообщений: 56


спасибо и на том просто я где то или читал или мне кто то говорил но это было давно и я просто не помню на что опираться теперь хоть буду знать где искать правду. еще раз спасибо
MAXIMKA79 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2006, 15:50 ГЫ_-ГЫ
#10
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


У меня на объектах в некоторых конструкциях защ. сл. до 50 мм и сеток и сеток доп. не делаем потому как низя. А почему не скажу тайна института :wink:
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2006, 20:14
#11
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Да что там 50мм!!! - на наших объектах редко где можно найти защитный слой бетона МЕНЬШЕ 50мм! Обычно 5-10см, иногда 15см, в исключительных случаях - до 0.5м доходит... А ГИП один рассказывал не помню про какую ГЭС - там защитный слой бетона(тело плотины) был принят 70см! - и никаких дополнительных сеток там не ставили, и мы не ставим, и никаких трещин от усадки нету - тут многое от бетона зависит.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2006, 20:55
#12
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Пособие к СП 52-101-2003
5.8. В изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых (при Mi/Ni>0.3h ) элементах, кроме фундаментов, толщина защитного слоя для растянутой рабочей арматуры, как правило, не должна превышать 50 мм. В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток. При этом площадь сечения продольной арматуры сеток должна быть не менее 0,05 As, шаг поперечной арматуры должен не превышать высоты сечения и соответствовать указаниям п.5.18.
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2006, 23:16
#13
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Перефразируя попсовую песенку:
пособия бывают разные - ПГС-ные ГС-ные - всякие :wink:
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2006, 08:35 ПЕРЕВЕД
#14
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Пособие к СП 52-101-2003 Нафиг
у меня электрозащита. Не хочу шоб людей убило
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2006, 10:19
#15
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


а можно поподробней про электрозащиту? а то всегда пользовался этим пунктом СП, а оказывается в нем чтоо-то не учтено.
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2006, 10:35 ХМ
#16
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


У меня промка и серьезное оборудование.
Нужна двойная электрозащита до земли.
Основные защ. сл. задаются технологами после испытания оборудования.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2006, 11:41
#17
slv

проектирование
 
Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Сообщений: 72


Если защитный слой тонкий, а рабочая арматура >32 mm, то доп. сетку ставить следует. Площадь доп. сетки следует принимать >= 0,01 x площади растянутого бетона, находящегося поверх хомутов.

Ссылаться не буду, так как требование по эст. стандарту
slv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2006, 11:47
#18
MAXIMKA79

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.06.2005
Москва
Сообщений: 56


Да что там 50мм!!! - на наших объектах редко где можно найти защитный слой бетона МЕНЬШЕ 50мм! Обычно 5-10см, иногда 15см, в исключительных случаях - до 0.5м доходит... А ГИП один рассказывал не помню про какую ГЭС - там защитный слой бетона(тело плотины) был принят 70см! - и никаких дополнительных сеток там не ставили, и мы не ставим, и никаких трещин от усадки нету - тут многое от бетона зависит. (Серёга - Bilder)

Конечно зависит и от конструкций я здесь спрашивал не сооружениях а зданиях общественных на мой взгляд делать там такие защитные слои как миним не рационально, но все равно благодарю всех за обсуждение этой темы
MAXIMKA79 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2006, 12:11
#19
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


Для наших условий для фундаментов если есть подбетонка 35 мм, если нет подбетонки не менее 70 мм. (это с коррозией связано насколько я понимаю где читал не помню к сожалению)
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2006, 13:08
#20
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


При отсутствии бетонной подготовки 70мм не из-за коррозии, а из-за невозможности обеспечить ровную поверхность "по грунту". А подбетонка служит опалубкой снизу.
vv_77 вне форума  
Ответ