категория производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности в чертежах ОВ и ВК
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,619

Привожу замечание нормоконтроля (я) специалисту ВК:
"Согласно ГОСТ 21.601-79 СПДС. «Водопровод и канализация. Рабочие чертежи» “на планах указывают наименования помещений и категорию производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (в прямоугольнике размером 5х8 мм). Допускается наименования помещений и категорию производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности приводить в экспликации помещений.” Указать категорию."

Специалист очень вежливо ответил:
"Названия помещений добавлены на план. Согласно данным отдела АР, эти помещения не категорируются. А вообще для раздела ВК эти данные как правило не указывается, т.к. для раздела ВК эти данные значения не имеют и при проектировании (и при строительстве систем ВК) не учитываются. Подобные данные как правило удаляются с чертежей на ряду с ненужными размерами, типами полов, дверей, окон и п.т. информацией, затрудняющей восприятие чертежей и не относящейся к проекту ВК." (были и такие, которые отвечал не очень вежливо)

Теперь вопрос. Это же важно и от этого должен теоритически зависеть материал и технические решения ВК и ОВ, во всех их ГОСТ СПДС написано, что надо.
Почему все специалисты ОВ и ВК не пишут эти категории при первой возможности ?
Как может не категорироваться помещение здания, это ж чушь ?!!
Почему у них распространено такое распространённое мнение, может быть они правы ?
Или всё-таки неучёт категорий при проектировании данных разделов может повлечь гибель людей и надо этих специалистов железной линейкой по попе (острой кромкой) ?

Кто чего думает, не стесняйтесь. Мне интересно любое мнение...
Просмотров: 10217
 
Непрочитано 24.05.2010, 10:01
#2
Stich123

Вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77


Если в АР прописана категорийность, то на чертежах ОВ она атоматом появляется
Stich123 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 11:42
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Почему все специалисты ОВ и ВК не пишут эти категории при первой возможности ?
Не "все", а отдельные. Или не специалисты. Или "специалисты", пока ещё не поротые.

Категория производства (для производственных помещений) полностью определяет технические решения по ОВ и в значительной части - по ВК. На частное мнение отдельных "специалистов", что это "не имеет значения" надо наплевать. Должны указывать, тем более, что в ГОСТ записано.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 12:51
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Ладно, спасибо за общее мнение.
Тут ещё выяснилось, что сиё конкретное помещение административное и вроде как не делится на такие категоририи...
Так что думаю подписать.
Просто раньше ещё сталкивался с таким отношением и в производственных помещениях, потому и спросил (а не потому что сам д*****б ).
Теперь буду честно до*****вать некоторых специалистов до норм СПДС. ^_^
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 14:05
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Я писал про производственные помещения.

Отделяйте здания от помещений. В административном здании может оказаться и производственное помещение с категорией. И наоборот. Категории устанавливаются именно для производственных помещений. В жилье, например, таких категорий нет.

Ну, а устанавливать категорию для помещений должен не специалист ОВ или ВК, а технолог. Если помещения не производственные, то простановку категорий в чертежах ВК требовать бессмысленно - её просто нет. Тогда уж надо начинать с технолога. Это должен знать и нормоконтролёр.

Вот если в технологии категории указаны, то они должны быть указаны и во всех других марках рабочих чертежей.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 16:44
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Да я уже произошёл от обезьяны, разумно подхожу и компромиссы всем делаю. Не переживайте насчёт наших ОВ и ВК, они сами кого хочешь съедят.
И меня в том числе...

Насчёт категорий, всё же думаю они должны назначаться на совещании специалистами ОВ, ВК, АР и технологами вкупе с ГИПом. Это же очень важно. К тому же, конечно, НПБ на всё это дело есть, но схема вентиляции может изменить категорию на повышенную допустим при притоке из повышенного помещения и утечках воздуха...
ВК могут проложить по помещению сгораемые/несгораемые трубы.
АР могут иметь опыт назначения категорий и видеть все материалы используемые в помещении (полы, отделка и т. д.).
Технологи традиционно этим занимаются...
ГИП за всё отвечает и всё подписывает, ему, наверное, проще сразу всё согласовать и мнение своё выразить.
Мне кажется, так должно быть в идеале...
А как вы думаете ? Только технологи должны анализировать все материалы всех специальностей ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 17:01
1 | #7
Агамемнон


 
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022


Инженерные разделы могут назначать только в тех помещениях, технологами которых они являются.
Т.е. ОВ - венткамер.
Так что не нужно с больной головы на здоровую.
Просто пора бы прекратить игнорирование технологов ГИПам/ГАПам.
А то их совсем перестали нанимать - перекладывая их функции на смежные разделы.
Агамемнон вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 23:20
#8
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100


"Категория производства" "устанавливать категорию" " назначения категорий" Tyhig
С терминологией поокуратнее, не бывает категории производств, бывает категория помещения или здания или наружной установки. Категории не назначаются , а определяются расчётом по СП 12.1310.2009.
Земский вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > категория производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности в чертежах ОВ и ВК

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
Класс конструктивной пожарной опасности ASProekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 10.02.2011 15:01
Класс пожарной опасности строительных конструкций сержант Пожарная безопасность 2 29.03.2010 11:17
Категория помещения по пожарной опасности Igo59 Пожарная безопасность 1 01.10.2009 14:51
Категория по пожарной опасности. Andr65 Прочее. Архитектура и строительство 11 16.05.2008 11:47