| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.05.2013, 19:17 | #1 | |
Как рассчитать основные пути эвакуации из Торгово-выставочного салона
Регистрация: 19.09.2011
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 7970
|
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
Упрощенно рассчитать пути эвакуации можно следующим образом:
1. По СП 118,13330,2012 (приложение В) и ФЗ №123 (статья 32) определите назначение объекта и класс функциональной пож.опасности. Ваше название - "торгово-выставочный" - от лукавого. Скорее всего это торговое предприятие. 2. По СП 1,13130,2009 п.7,2,3 принимаете количество человек на 1 п.метр выхода. Класс конструктивной пожарной опасности (С0,С1 и т.д.) принимаете сами. 3. Торговую площадь (должны определить) делите на 3 м2 (п.7,2,5) и получаете количество покупателей. Прибавляете штат (определяет технолог или сами примерно) и получаете максимальное количество человек. 4. Далее это количество делите на число из пункта 2 и получаете общую ширину эвакуационных путей в погонных метрах. Делите на ширину выхода ... м (принимаете по п.7,1,5) и получите число выходов. Учтите поправку по п.4,2,4. Вот вам приблизительный расчет. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Чтобы не создавать новую тему, засажу вопрос сюды.
Есть проект здания ТРК, 2й этаж - торговый зал 919 кв.м. Смотрю СП 1.13130 пункт 7.2.2, таблица 19: для здания С0 зал объемом менее 5 тыс. куб.м. расстояние до эвакуационного выхода должно быть: 50 метров, если площадь основных эвакуационных проходов больше 25% площади зала, 25 метров, если площадь основных эвакуационных проходов меньше 25% площади зала. Площадь зала, повторю, 919 м2, так мне что же, чтобы не ставить эвакуационные выходы (4х метровые по таблице 20!) часто-часто надо набрать суммарную площадь эвакуационных выходов 230 кв.м.? Это при высоте 5 метров должно быть 46 метров ширины??? Или как-то по другому надо определять площадь основных эвакуационных проходов?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412
|
у вас 919 м кв торгового зала, согласно п. 7.2.5. - у вас 306 покупателей, т.е. вам нужно их эвакуировать (ну можно приплюслвать ещё примерное кол-во продавцов, кассиров и пр. охранников). Согласно таб. 20 при 25 % и более (эвакуационных проходов - это имеются в виду проходы между прилавками, а не выходы из помещения) - вам нужно 165 чел в одни метр ширины выхода = т.е. 306 покуптелей/165 = ~2 метра, при менее 25% проходов = 306/75= ~ 4 метра ширины эваковыходов. Но не менее 1,2 в одну дверь, т.е. в первом случае две двири на 1,2 м шириной, во втором случае 4 двери в 1, 2 м шириной. Всё.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Внутренние стены и перегородки в зданиях Ф1.2, отделяющие пути эвакуации | Route | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.05.2012 16:52 |
Нужно рассчитать модуль упругости нижнего основания трамвайного пути... | Kanuki | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 29.03.2012 21:15 |
Расчет длины пути эвакуации | mic1000 | Архитектура | 25 | 10.11.2011 16:05 |