Пустотные плиты с сеткой вместо рабочей арматуры. Кто-то сталкивался с таким?
vasmat
 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 25

На одном объекте обнаружился анекдот.

Решили измерить рабочую арматуру пустотных плит перекрытия в местах прохода через них стояков канализации. Дырки большие. Всё должно быть видно. Но рабочей арматуры там не нашли. Только сетка с диаметром 4мм. Следов удаления арматуры тоже нет. Ни срезов, ни следов профиля арматуры. К сожалению, взглянуть сверху нет возможности. Только с низу.

И вот возник вопрос: это такая фантастическая плита или её просто вверх ногами уложили? Но тогда странно, что не одну а чуть ли не все плиты так уложены.
Просмотров: 1499
 
Непрочитано 03.08.2018, 14:41
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Длину плиты укажите. Преднапрягаемая арматура начинается, ЕМНИП, с длины 4,2 метра, для плит меньше 3 метров может быть даже и сетка, либо основную арматуру надо искать в боковых ребрах.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2018, 14:44
#3
vasmat


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 25


Длина плит 6 метров.
vasmat вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2018, 14:45
#4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


vasmat Вы точно уверены, что там нет арматуры продольной внизу? Как определяли, что нет? Хочу напомнить, что в многопустотных плитах согласно большинству серий армирование идёт не в каждом ребре, а через пустоту. Может дырка от стояков как раз и попала на ребро без армирования.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2018, 14:50
#5
vasmat


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 25


Может. Но всего было осмотрено около 10 отверстий в разных местах плит. Плиты одинаковые.
vasmat вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2018, 15:35
#6
CalcProg


 
Регистрация: 02.10.2016
Сообщений: 205


не корректный вопрос. во первых не указана марка пустотной плиты перекрытия ПК или ПБ. во вторых 6 м пустотных плит перекрытия без арматуры не бывает (сломалась бы под собственным весом ещё при распалубке).

Последний раз редактировалось CalcProg, 03.08.2018 в 16:00.
CalcProg вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2018, 15:38
#7
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от vasmat Посмотреть сообщение
Дырки большие
насколько большие?
Цитата:
Сообщение от vasmat Посмотреть сообщение
Но всего было осмотрено около 10 отверстий в разных местах плит
изобразите схему где отверстия и какого они размера.
Не спец в плитах, но смутно припоминаю ,что есть модели всего с 3 арматурными стержнями по ширине. Могли просто не попасть в них?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2018, 15:45
#8
CalcProg


 
Регистрация: 02.10.2016
Сообщений: 205


пк 60-12.8 ат арматурный стержень в каждом ребре. сетка из вр2 диаметром 4 ложится в концах плиты и по середине снизу. так же в ребрах (через ребо) ставятся сеточки из вр2 д4 в концах и по середине.
ПБ армируется либо проволокой вр2 д5 по два прутка в ребре снизу и оддин с верху (3 прутка в ребре) или стальным канатом с низу и одним прутком вр2 д5 сверху в каждом ребре. в зависимости от нагрузки.
CalcProg вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2018, 15:46
1 | 1 #9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Анекдот в том, что вы хотели прорезать ребро плиты пб с арматурой ради канализации, а рабочие сделали всё правильно и на арматуру не попали ?
Или что завод сетку положил по серии, хотя сейчас мало кто так делает ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пустотные плиты с сеткой вместо рабочей арматуры. Кто-то сталкивался с таким?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможна ли установка стержней дополнительной арматуры фундаментной плиты вразбежку? Leto77 Железобетонные конструкции 13 27.11.2017 12:53
Анкеровка арматуры "скошенного" в плане края плиты молодой человек Железобетонные конструкции 13 28.05.2014 10:27
Устройство консольного балкона с заделкой в пустотные плиты Minerva1978 Конструкции зданий и сооружений 35 04.09.2013 20:33
Максимальный шаг рабочей арматуры Skydog Железобетонные конструкции 4 08.09.2006 15:39