Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как проложить большое количество кабелей в траншее

Как проложить большое количество кабелей в траншее

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.05.2018, 13:14 #1
Как проложить большое количество кабелей в траншее
Jоhnny
 
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
М.О.
Регистрация: 27.07.2007
Сообщений: 1,693

По проекту получается в одной траншее 10-12 кабелей 0,4кВ. При расстоянии между кабелями 100мм ширина траншеи получается порядка 1600мм. В типовом альбоме максимальная ширина траншеи 1000мм. Думаю нарисовать одну большую траншею с 12 кабелями, а земляные работы посчитать как 2 траншеи по 800 мм (единственное пока не придумал как это обозвать, т.к. в сечениях пишу: траншея Т-х, согласно альбома и эскиз). Может кто сталкивался, подскажите вариант.
Просмотров: 8005
 
Непрочитано 03.05.2018, 13:23
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,769


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Думаю нарисовать одну большую траншею с 12 кабелями, а земляные работы посчитать как 2 траншеи по 800 мм
Что мешает посчитать одну траншею под 12 к.?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 13:46
#3
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Ну хотя бы то что в ПУЭ снижающие коэффициенты максимум до 6 кабелей, а так ещё то что не знаю как её обозначить. В итоге пока сделал 2 траншеи. Сам спрашиваю сам отвечаю . Всё равно хотелось бы услышать ещё чьё-то мнение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 траншеи.jpg
Просмотров: 736
Размер:	217.9 Кб
ID:	201815  
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2018, 14:07
#4
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


А не группами надо прокладывать кабели в одной траншее с расстоянием между ними 0,5 м
MAG37 на форуме  
 
Непрочитано 03.05.2018, 14:15
#5
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Jоhnny, А6-92 не читал?

----- добавлено через ~10 мин. -----
Сигнальная лента показана условно? Вообще-то край ленты должен выступать за крайние кабели не менее чем на 50мм. (ПУЭ-7, п.2.3.83)
Вложения
Тип файла: djvu A6-92.djvu (1.66 Мб, 161 просмотров)
mavik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 14:47
#6
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А не группами надо прокладывать кабели в одной траншее с расстоянием между ними 0,5 м
Как же 500 когда 100 мм минимум, 0,5 это между траншеями (взаиморезервируемыми кабелями). Вообще по-моему даже 1м, 0,5 в стеснённых условиях, есть ТЦ на эту тему.


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Сигнальная лента показана условно? Вообще-то край ленты должен выступать за крайние кабели не менее чем на 50мм. (ПУЭ-7, п.2.3.83)
Пока некогда на это замарачиваться, были готовые эскизы их и взял, спасибо за напоминание (есть и другие эскизы, дёрнуло меня не те схватить....)

Последний раз редактировалось Jоhnny, 03.05.2018 в 15:02.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2018, 14:59
#7
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Jоhnny
Вы правы, именно между траншеями 500 мм. Только не обязательно, а рекомендуется
MAG37 на форуме  
 
Непрочитано 03.05.2018, 14:59
#8
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


При большом числе кабелей в одной траншее применяю блочную прокладку как в типовике А6-92. Для 6 кабелей я бы взял блок из 8 труб (конфигурация 4х2, 2 трубы резервные). У ДКС есть типовики А10-2011 и А11-2011, там подробно все расписано (не могу сюда прикрепить т.к. более 10 мб).
mavik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 18:24
#9
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Тоже делаю в блоках, здесь у меня времянка, так что просто в земле.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2018, 23:08
#10
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Может кто сталкивался, подскажите вариант.
Рисую одну большую траншею и считаю объемы ручками, не из типовика, типовик не панацея, например для одного кабеля сколько там траншея 200 мм вроде? уже 350 в принципе в ручную не выкопать физически...
kifa вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2018, 08:17
#11
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


ГОСТ Р 50571.5.52 табл.В.52.18
20 кабелей в траншее, но там надо внимательно смотреть поправочные коэффициенты (расстояния, сопротивления земли и т.д.)

сшитый полиэтилен в трубах СП 76.13330 п.6.4.1.27

Последний раз редактировалось solar, 04.05.2018 в 08:28.
solar вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 17:23
#12
Swarka


 
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283


Коллеги, добрый день!
В электрокабелях не силен, так что выручайте!
Необходимо под ЖД путями (проектируемыми) проложить 6 кабелей, можно ли их проложить в одной ПЭ трубе или необходимо для каждого кабеля свою трубу предусматривать. Кабели идут на 6 опор освещения для одного технологического процесса. Так же есть 4 кабеля от одного технологического устройства, их тоже можно в отдельной ПЭ трубе? Выводы делаю основываясь на ПУЭ п2.1.15., но это для зданий:
В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
Swarka вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 19:08
#13
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Если тепловой расчет позволяет, то почему бы и да?
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2018, 23:11
#14
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Также если кабели небольшие я бы тоже сказал да. Нужно учесть что сумма сечений кабелей должна быть не более 40% внутреннего сечения трубы, иначе проблемы с протяжкой, заменой. Может не 6 труб проложил, а 2 или 3 например, и там по несколько кабелей (3 или 2 соответственно). Вообще ещё и резерв по трубам закладывается, т.е. просто пустая труба с заглушками с обеих сторон. Ну да, и тепловой расчёт, только там особо не зацикливайтесь, не надо особо ничего считать, просто коэффициент взять из ПУЭ, в первых подпунктах главы 1.3 расписано что да как.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 12:47
#15
Ursul


 
Регистрация: 28.04.2014
Сообщений: 6


А что мешает использовать А10-2011. Достаточно дешево и удобно получается.
Ursul вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как проложить большое количество кабелей в траншее

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет длительно допустимых токов кабелей, прокладываемых в ж/б лотке типа КЛ W985 Электроснабжение 1 16.07.2015 23:13
Приямок у здания АТС для кабелей связи einer Архитектура 12 17.04.2012 09:29
Проектирование разводки кабелей слаботочных сетей в траншеях Алексей-pgs Электроснабжение 5 22.11.2010 15:12
Особенности перехода бумажных кабелей в кабели из сшитого полиэтилена 0,4 кВ waha Электроснабжение 1 21.08.2009 10:41
Максимальное количество layout-ов? misht AutoCAD 6 21.01.2009 09:44