| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.07.2018, 13:54 | #1 | |
Нужна помощь по опиранию плит ПБ
Екатеринбург
Регистрация: 29.07.2018
Сообщений: 183
|
||
Просмотров: 1587
|
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
а в чём собственно опасность должна быть? да условно защемление есть. Условно, потому что веса парапета возможно будет не очень много чтобы полностью ограничить поворот на опоре
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Защемления нет. Опирание шарнирное.
Если так и задумано по расчёту, то для небольшого коттеджа порядок (обычно так и проектируют). Хотя бывает, что опирают на часть стены, чтобы плиты не торчали на улицу. А жёсткое зашемление плиты реализовать очень сложно и возможно разве что в полностью бетонном доме. То что плита торчит тоже не страшно, хуже если было бы недопалзала. И не на пару сантиметров, а опиралась бы всего на 5-7 сантиметров. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35
|
----- добавлено через ~33 мин. -----
А почему защемления то нету высота сечения плиты какая .если 220 мм то и опирание я так думаю не должно быть больше 220 мм и не менее 110 мм(исходя из конструктивных размеров плиты) , а вот как пишет что они глубину заложения плиты взяли 270 мм некоторые плиты ,или это у меня ошибочное мнение. ? Последний раз редактировалось Сергулька515, 01.08.2018 в 17:07. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Защемление плиты балкона | littleuser | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 07.06.2017 22:32 |
Максимальная несущая способность плиты | Victor2012 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.12.2012 15:21 |
Работа пустотной плиты ПБ с опиранием на разгрузочную пролетную балку под плитой | jola | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 13.07.2012 13:04 |
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты | zanuda | Инженерные сети | 1 | 20.05.2012 19:56 |