Непрочитано 26.12.2018, 16:55 #1
Расчет узла опирания колонны-балки
Nutaff
 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42

Привет товарищи!! есть по факту выстроенное здание и вот такой узел опирания. Кааак его просчитать на несущую способность, не встречала такого. киньте в меня СП-шкой, СНиПом или еще чем Заранее спасибо за просмотр и советы

Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (69.3 Кб, 930 просмотров)


Последний раз редактировалось Nutaff, 15.01.2019 в 15:10.
Просмотров: 16512
 
Непрочитано 26.12.2018, 17:51
#2
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Дайте сечение сбоку, и реакции опор балок. Мне кажется, балки примыкают к колонне с боку, а крепятся на двух пластинах - ребрах колонны
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2018, 17:54
#3
Nutaff


 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Дайте сечение с боку, и реакции опор балок. Мне кажется, балки примыкают к колонне с боку, а крепятся на двух пластинах - ребрах колоны
нет узел именно такой, балки сверху на колонну, а дальше на балки сверху следующая колонна. Вот и вопрос как его просчитать
Nutaff вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 19:48
#4
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
есть по факту выстроенное здание и вот такой узел опирания.
В расчётной схеме это шарнир?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2018, 20:22
#5
Nutaff


 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В расчётной схеме это шарнир?
Ну судя по узлу да, расчетную схему буду строить и считать сам, так как ничего нет
Nutaff вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 22:10
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Что это за порнография?
У меня такое чувство, что это сконструировал тот, кто до этого только монолитные конструкции проектировал...
Балки все таки на изгибающий момент надо рассчитать. Она как бы неразрезная. Затем момент разложить на пару сил и проверить болты на срез. Если их срежет - колонна (та что сверху) будет стоять только на честном слове.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 22:16
#7
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Можно усилия ?(в колоннах и балках)
Система наверно геометрически неизменяемая ?
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 23:27
#8
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
Ну судя по узлу да, расчетную схему буду строить и считать сам, так как ничего нет
))
вы сначала бы "прикинули" изменяемость схемы и как элементы этого "узла" будут работать
шарнир?! )))
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2018, 00:23
#9
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Балки все таки на изгибающий момент надо рассчитать. Она как бы неразрезная.
Если там балки по прочности подобраны, то защемление такой узел не выдержит. Собственно там только болты на предполагаемое защемление и могут работать (силы трения опускаем).
Действительно, возможность шарнирной работы такого узла вызывает интерес.
Предполагаю, что для шарнирности, балки должны быть весьма короткими или отношение длины балки к прогибу от расчётных нагрузок быть не менее 500-600. Возможно при 400 можно сыграть разностью в диаметрах отверстия и болтов.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2018, 00:30
#10
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Предполагаю, что для шарнирности ...
что? все сходящиеся элементы "режутся" шарниром?)
причем тут все заумствования о различных отношениях и т.п.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2018, 00:59
#11
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
что? все сходящиеся элементы "режутся" шарниром?)
Конечно, не все.
Полки балок не соединены -- момент не способны воспринять.
Плита колонны толще, чем пояс балки. Несущая способность выше, чем у пояса балки.
Вертикальная пластина тонкая, теоретически способная нести долю изгибающего момента, приходящего на стенку балки.
Болты самое слабое место. Неравнопрочны полкам. Какой-то момент способны воспринять.
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
причем тут все заумствования о различных отношениях и т.п.
Смотрите УНС.
Собственно, если нужна неразрезная балка, то её и проектируют соответственно -- неразрезной. А так как на картинке -- шарнир. Пусть и условный. Область применения зависит от величины перемещения крайних волокон балки. Если в пределах черноты отверстий, то моментами заморачиваться не стоит. Особенно если каркас связевой и рамность не нужна.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2018, 02:32
#12
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Нужна целая схема, выглядит узел так, как будто пытались идти по канонам метода перемещений при расчете конструкции и проектировали узлы что бы обеспечить условия данного метода.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2018, 04:51
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Сначала подумал - "чего это все заохали, нормальный узел", потом разглядел - балка разрезная
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2018, 05:09
#14
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Сначала подумал - "чего это все заохали, нормальный узел", потом разглядел - балка разрезная
А я думаю, что там за ребро странное

----- добавлено через ~2 мин. -----
Nutaff, Сколько этажей, какие пролеты, перекрытия и нагрузки. Схему зданию нужно, чтобы советовать.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2018, 08:53
| 2 #15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Узел бредовый, т.к. трудно в реальности заставить данный узел работать в соответствии с расчетной схемой. Да и в расчетной схеме весьма сложно понять как его замоделировать. Для двухэтажного курятника с ячейкой 6х6 и общими размерами 18х18 при наличии вертикальных связей в обоих направлениях и жесткого диска вполне сойдёт. Там поравну как работать будет - связи и диски спасут. Даже если работы вести будет какой-нибудь ООО КУлдырьСиньБухМонтаж....

----- добавлено через ~3 мин. -----
Молодого человека к разработке такого узла понуждает старый хитрый строитель со словами - "мне так проще" и "да вон мы говнокачку делали.... дак там всё стоит" - Строителя нанял заказчик, а строитель диктует свою непреклонную волю молодому лопоухому инженеришке и у него рушатся как витраж в голове жалкие остатки институтских знаний..... трагедия.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Разрабатывайте нормальный рабочий собираемый технологичный узел который обеспечит соответствие расчетных предпосылок реальной работе узла.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2018, 09:20
#16
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Накладку t8 выкинуть и нормальный узел будет. Ну может еще фланцы у вертикальных элементов пошире сделать
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2018, 10:46
#17
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


узел супер. это придумал настоящий изобретатель, а не скнижкосрисовыватель
bigden вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2018, 11:16
1 | #18
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Узел бредовый, т.к. трудно в реальности заставить....
.....Разрабатывайте нормальный рабочий собираемый технологичный узел
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Накладку t8 выкинуть и нормальный узел будет. Ну может еще фланцы у вертикальных элементов пошире ...
Вопрос поставлен как проверить существующий узел и, наверное, не стоит заставлять ТС разрабатывать нормальные узлы.

Nutaff
1. А для чего нужен расчет узла?
2. Как обычно, мало вводных, и общение превращается во флуд. Дайте параметры здания с описанием конструкций и нагрузок, срок эксплуатации, планируется ли увеличение нагрузок или изменение конструктивной схемы и и. д.
3. Исследовать узел в натуре, чтобы понять, что и куда опирается. Вполне вероятно точечное опирание, т. к. вызванное допусками размеров проката, неточностью изготовления, сварочными деформациями (грибовидность), силовыми воздействиями. И учесть это в расчетной схеме.
4. Применяя подобные узлы с неразрезными балками, я в расчетной схеме добавляю консольку к колонне равную половине высоты сечения и опираю на нее балку. Рассматриваю отдельно варианты с консолью расположенной по разные стороны.
В вашем случае можно рассмотреть передачу нагрузок от колонны по отдельности на ребро каждой балки и в районе центра (оси) на стенку каждой балки.

Накладку убирать не надо - пусть стоит.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.12.2018 в 11:31.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2018, 12:09
1 | #19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


https://dwg.ru/dnl/10311
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ф.Харт, В.Хенн, Х.Зонтаг - Атлас стальных конструкций. Многоэтажные здания HQ dnl10311.jpg
Просмотров: 396
Размер:	70.1 Кб
ID:	209444  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2018, 12:18
#20
Nutaff


 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вопрос поставлен как проверить существующий узел и, наверное, не стоит заставлять ТС разрабатывать нормальные узлы.

Nutaff
1. А для чего нужен расчет узла?
2. Как обычно, мало вводных, и общение превращается во флуд. Дайте параметры здания с описанием конструкций и нагрузок, срок эксплуатации, планируется ли увеличение нагрузок или изменение конструктивной схемы и и. д.
3. Исследовать узел в натуре, чтобы понять, что и куда опирается. Вполне вероятно точечное опирание, т. к. вызванное допусками размеров проката, неточностью изготовления, сварочными деформациями (грибовидность), силовыми воздействиями. И учесть это в расчетной схеме.
4. Применяя подобные узлы с неразрезными балками, я в расчетной схеме добавляю консольку к колонне равную половине высоты сечения и опираю на нее балку. Рассматриваю отдельно варианты с консолью расположенной по разные стороны.
В вашем случае можно рассмотреть передачу нагрузок от колонны по отдельности на ребро каждой балки и в районе центра (оси) на стенку каждой балки.

Накладку убирать не надо - пусть стоит.
Спасибо за адекватный ответ!))))
Да действительно это уже построенное здание, нужно проверить несущую способность узла, так как сомневаются и хотели еще надстроить этаж.
От меня требуется расчет узла. Но надо всю схему здания проверить. И такие узлы не встреча. Вот и прошу совета как просчитать

----- добавлено через 24 сек. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ОГО, надо глянуть
Nutaff вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла опирания колонны-балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна критика узла опирания стальной балки на кирпичную стену JohnSmith Металлические конструкции 27 23.10.2017 21:16
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Возможно ли сделать расчет оп. узла колонны круглого сечения? Homel SCAD 11 18.12.2014 09:03
расчет узла крепления консольной стальной балки GARRI Металлические конструкции 6 11.03.2011 20:46
Корректность узла опирания балки покрытия на колонну. ganesh Конструкции зданий и сооружений 10 16.02.2010 11:55