| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный или жесткий узел, как рассчитать

Шарнирный или жесткий узел, как рассчитать

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.01.2019, 12:10 #1
Шарнирный или жесткий узел, как рассчитать
user555
 
Регистрация: 18.01.2019
Сообщений: 18

Здравствуйте! Есть существующий узел, жесткий(не жесткий), шарнирный (не шарнирный), подскажите пож-ста (или литературу к-нибудь), где рассмотрены такие узлы для расчета

Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (2.70 Мб, 324 просмотров)

Просмотров: 2173
 
Непрочитано 18.01.2019, 12:34
#2
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 409


По поясам балки накладок нет - я бы считал его шарнирным, опёртым на круглую колонну с эксцентриситетом, равным расстоянию от оси колонны до болтов.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 12:36
#3
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от user555 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Есть существующий узел, жесткий(не жесткий), шарнирный (не шарнирный), подскажите пож-ста (или литературу к-нибудь), где рассмотрены такие узлы для расчета
Тут как бы не один а два узла в одном...
1. Узел сопряжения балки с Т- образным элементом вполне стандартный (шарнирный) и почти серийный (см.вложение), только зачем то обварили...;
2. Узел сопряжения колонны с Т- образным. Вот здесь поперечное усилие будет передаваться на колонну через отгиб верхнего и нижнего листов (фасонок). Тупо вообщем как-то.


Вот из этих предпосылок и рассчитывать...
Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (1.97 Мб, 132 просмотров)
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 12:50
#4
user555


 
Регистрация: 18.01.2019
Сообщений: 18


Да, забыл уточнить, интересует именно расчет вот этой обваренной пластины (стационарно приваренный элемент к колонне не вызывает опасений), т.к. чисто шарнирный узел сваркой превратили в некий симбиоз, вот это и вызывает сомнения

----- добавлено через ~7 мин. -----
Ну, в серии этих сварных швов нет, сложно его наверно при этом считать серийным

----- добавлено через ~15 мин. -----
Как я понимаю, сварка создает определенный приопорный момент (наверно не такой величины как в чисто жестком узле), который воспринимается вертикальным сварным швом, и если при определенной нагрузке шов потечет, то узел перейдет в серийно-шарнирный (видимо). Какой вообще механизм работы таких узлов и зачем тогда сварка здесь?
user555 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 13:33
#5
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Я думаю , методик нету - для расчета сварки , которая у вас присутствует на узлах
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 13:37
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


user555, очень даже в ходу подобные узлы были, да и сейчас делают. Только болтов многовато. Загляните в серию 1.400-10/76 вып 7 или Шифр 1926/66 Альбом 6. Именно такой конструкции не найти, но аналогию и предпосылки просмотреть можно
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 13:41
#7
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Шарнир, как считать стенку колонны хз, если усилия небольшие (до 8 тс), то норм решение. Считай болты по 2.440-2 с учетом момента.
Если усилия значительные, прорезную пластину, с запасом! =)

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от user555 Посмотреть сообщение
Ну, в серии этих сварных швов нет, сложно его наверно при этом считать серийным
Есть, старую серию открывай, просто работает сварка, а не болты. Болты монтажные, хотя по фото - в проекте были только болты. Сварку сделали не по проекту.
Homel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 14:45
#8
user555


 
Регистрация: 18.01.2019
Сообщений: 18


Спасибо господа конструкторы!
user555 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 14:52
#9
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Узел шарнирный, общепринятый, надежный применялся испокон в Союзе.
Почитайте Троицкого. Расчет очень простой, раньше проходили в ВУЗах, думаю найдете в старых книжках "Примераз расчета"

Погуглил УНС http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13789&page=7
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 18.01.2019, 16:39
#10
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Нет абсолютно жестких как и абсолютно шарнирных узлов. Каждый узел способен нести определённый момент и, пока он несёт этот момент, он может считаться жестким. Данный узел не способен воспринимать большой момент, и на практике этим моментом пренебрегают, считая узел шарнирным.
Что касается болтов, о них можно забыть (если только они не высокопрочные), т.к. они податливы и вступят в работу, когда сварка исчерпает несущую способность, и появится пластический шарнир. При высокопрочных болтах с контролируемым натяжением допускается суммировать несущие способности болтового и сварного соединений.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 19:02
#11
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 281


Цитата:
Сообщение от user555 Посмотреть сообщение
подскажите пож-ста (или литературу к-нибудь),
Шарнирный.
https://dwg.ru/dnl/3917


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Узел шарнирный, общепринятый, надежный применялся испокон в Союзе.
Да и сейчас применяется. Хороший узел.

p.s. если в таком узле убрать болты, то ничего не изменится

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от user555 Посмотреть сообщение
Как я понимаю, сварка создает определенный приопорный момент (наверно не такой величины как в чисто жестком узле)
Момент для швов планки там будет М=Q*e, где e-расстояние от оси стенки двутавра (столика) до края планки.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 20:11
#12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Кажется сварка не ахти. Зачистить окраску отбить шлак, если он не отбит. Освидетельствовать шов. Доварить, ликвидировать непровары, неплохо проварить по полкам.
Проверить накладку с обратной стороны, если вдруг отсутствует - приварить.
Старый Дилетант на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный или жесткий узел, как рассчитать

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Подскажите, как рассчитать узел опирания балки на балку Orson Металлические конструкции 9 13.11.2015 19:58
Конструкции металлические. Жесткий узел при маленькой нагрузке. fox-nox Металлические конструкции 3 12.04.2015 18:14
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. Лютов_Л Лира / Лира-САПР 11 23.07.2014 16:35
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23