Очень большое изменение усилий в элементах каркаса при деформациях одного фундамента
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
||
Просмотров: 1551
|
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Колонны жестко заделаны в фундаменте, т.е. опорный узел защемление. В Роботе есть функция наложенного смещение для опорного узла.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Цитата:
Функция заданное смещение есть и в Scad Последний раз редактировалось vlasctelin, 01.03.2019 в 15:58. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
vlasctelin, как правило правильно спроектированные столбчатые фундаменты по расчётам показывают осадку до 40-50 мм. 50 мм это уже редко.
Скорее будет 15 мм у соседних фундаментов и 40 мм у вашего больного. > 50 мм это уже плиты под многоэтажки с большим давлением под подошвой, я так думаю. Там и полметра может быть, наверное. По факту, конечно, осадка может быть почти любой. Видел и осадку 1,5 м. Это я клоню к тому, что разница 25 мм между соседними фундаментами может быть очень редко, если там ходит тяжёлый кран. И в таком случае кран - подвижная нагрузка и фундамент не успеет осесть. То есть какой модуль деформации в таких расчётах применять - большой вопрос. А с максимальным грузом краны, как правило, не стоят годами. Да и кроме того, есть же требования на относительные осадки фундаментов... СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений Приложение Г (рекомендуемое). Предельные деформации основания фундаментов объектов нового строительства Цитата:
Но ведь схемы в МКЭ надо делать с фундаментами. Зачем их делать без них ? Ведь век 21, возможности есть, а в СП 16 уже есть соответствующее требование... Конечно, там будут вылезать бОльшие сечения от неравномерных осадок. Но это же и есть ваша работа - за ними следить. Надо делать или плиты с коэф. постели или сваи с конечной жёсткостью.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.03.2019 в 16:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Я просто не думал, что при разности осадок в 15-25мм могут измениться сечения...
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Нагрузка/осадку?.. То есть за счет жесткости грунт под соседними фундаментами тоже просядет?..
Действиятельно, там же ведь не будет абсолютного защемления по вертикали, а будет упругая связь- т.е. грунт В принципе очень даже логично. Надо попробовать... Я просто сразу не понял о чем речь... ----- добавлено через ~4 ч. ----- Попробовал. Усилия уменьшились. Спасибо большое Последний раз редактировалось vlasctelin, 04.03.2019 в 11:13. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Реализация в расчёте excel выбора худших сочетаний усилий из отдельных усилий | Tyhig | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 30.10.2015 20:55 |
Решение вопроса по усилению заглубленного ленточного фундамента | egor12345 | Основания и фундаменты | 4 | 17.10.2015 20:36 |
Нахождению ширины ленточного фундамента. | andrey7811 | Основания и фундаменты | 2 | 31.03.2015 10:02 |
Как посчитать перераспределение усилий в элементах здания из-за осадки фундамента | Krasjana | Железобетонные конструкции | 11 | 28.02.2015 17:52 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |