Непрочитано 11.10.2013, 09:39
Как правильно расчитать балку на отгиб полки плитой перекрытия?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется балка перекрытия с опираеним плит сверху. Плиты пустотные. Рёбра установлены только из условий устойчивости стенки (2-2,5)*h_w. Вопросы:
  1. Как правильно проверить прочность верхней полки (какую эпюру давления от плиты принять: прямоугольная или треугольная)?
  2. Влияет ли отгиб полки на общую устойчивость балки? Суммарные сжимающие напряжения по ширине полки от отгиба не растут, поэтому есть предположение, что общая устойчивость не изменится.
  3. Влияет ли отгиб на местную устойчивость полки?
  4. Если одна плита опирается на балку с гарантированным заходом за край стенки (опирание на стенку), тогда отгиба полки не будет?
  5. Как проверить рёбра на прочность и как назначить шаг рёбер на которые обопрётся плита, если считать, что нагрузка только на рёбра передаётся от плиты (без отгиба полки плитой)? При большом шаге ребро может продавить плиту (под пустотой).

Последний раз редактировалось eilukha, 01.03.2019 в 21:13.
Просмотров: 16334
 
Непрочитано 26.10.2013, 15:56
#21
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


плиты на стенку балки нужно ставить
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ну вы блин даёте
gomer вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2013, 13:15
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Надежнее всего ставить плиты на землю.
"Положить плиту на полку" означает "приложить распределенную нагрузку с экцентреситетом". Т.е. приложить к балке крутящий момент. Что недопустимо для балки открытого сечения. Значит, меры какие-то приняты. Остается отгиб полки. Думается, при распределенной нагрузке существенного отгиба, повлияющего на устойчивость полки, не будет.
Если плиты ребристые, то же самое, т.к. в местах опирания должны быть ребра. Вот если ребер нет, то нужно проверить на искажение сечения, т.е. на отгиб. При этом отгиб полок не должен выходить за пределы упругих. И сопоставить полученную величину отгиба с допустимыми несовершенствами.
В-общем, не искажать сечение балки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2013, 19:29
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
сопоставить полученную величину отгиба с допустимыми несовершенствами.
- поясните, не понял. Даже поперечное сечение полки будет в форме дуги - это ни на что не влияет.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
отгиб полок не должен выходить за пределы упругих
- выполнение условия ф. (44) СП 16.13330.2011 обеспечивает это? Нормы относят это условие к упругим балкам (1 класса). Но коэффициент 0,87 предполагает ограниченное развитие пластики...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 06:12
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- поясните, не понял. Даже поперечное сечение полки будет в форме дуги - это ни на что не влияет.
Это если на всю длину. Если местно? Полка сжата, и не теряет устойчивости из своей плоскости только благодаря сплошному раскреплению к стенке. При этом предполагается, что выполнены условия по гибкости полки в поперечном направлении. Ведь в теории пластина, защемленная по одному краю, имеющая существенную длину, при продольном сжатии пытается терять устойчивость в форме волн с шагом полуволн примерно 1,64 ширины полосы (здесь полполки двутавра). Такое вполне реализуемо, особенно с учетом кручения балки. Чтобы этого не было, нужно и соблюсти требования к полкам по вылету и т.д.
Вы же отгибаете, создавая предпосылку для СЛОЖЕНИЯ края полки в гармошку. Очевидно, Вы имеете право отгибать не более чем в пределах несовершенств (несовершенства см. в ГОСТ на двутавры, или в ГОСТ на изготовление стальных...).
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- выполнение условия ф. (44) СП 16.13330.2011 обеспечивает это? Нормы относят это условие к упругим балкам (1 класса). Но коэффициент 0,87 предполагает ограниченное развитие пластики...
Ф.(44) - эквивалентное напряжение в стенке в конкретной точке. Вам же нужно проверить прочность полки при отгибе, т.е. напряжения у корня полки. Понятно, что при допущении пластики деформации (отгиб) будут большими.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2013, 09:56
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ф.(44) - эквивалентное напряжение в стенке в конкретной точке.
- полку по этой же формуле проверять надо, т. к. в другом направлении напряжения от изгиба полки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 10:40
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- полку по этой же формуле проверять надо, т. к. в другом направлении напряжения от изгиба полки.
Почему надо? Формула (44) - для проверки прочности стенки вроде.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2013, 11:48
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Формула (44) - для проверки прочности стенки вроде
- почему стенки? Любой элемент, где подобное НДС.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 11:54
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- почему стенки? Любой элемент, где подобное НДС.
Почему любой? В норме в пункте с ф. (44) не написано "любой", и не приведено определение "подобности". Вы что действительно повсеместно эквивалентные напряжения вычисляете?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2013, 11:57
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы что действительно повсеместно эквивалентные напряжения вычисляете?
- а Вы нет? Предлагаете алгебраически складывать напряжения от отгиба с основными?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 11:12
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а Вы нет? Предлагаете алгебраически складывать напряжения от отгиба с основными?
Я предлагаю вообще не проверять на прочность в каждой точке элемента по IV-й теории прочности. Зачем?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 11:17
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Шутите?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 17:16
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Шутите?
Да нет. Из начального курса сопромата помню, что проверяются слабые места
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2019, 20:59
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Как проверить рёбра на прочность и как назначить шаг рёбер на которые обопрётся плита, если считать, что нагрузка только на рёбра передаётся от плиты (без отгиба полки плитой)? При большом шаге ребро может продавить плиту (под пустотой).

Последний раз редактировалось eilukha, 01.03.2019 в 21:13.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 21:07
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Замоделируй объёмниками и вперёд.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
При большом шаге рёбер ребро может продавить плиту (под пустотой).
Это вряд-ли.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2019, 08:49
1 | #35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Как проверить рёбра на прочность и как назначить шаг рёбер на которые обопрётся плита, если считать, что нагрузка только на рёбра передаётся от плиты (без отгиба полки плитой)? При большом шаге ребро может продавить плиту (под пустотой).
Цитата:
считать, что нагрузка только на рёбра
- из этого следует, что нагрузка от плиты передастся на стенку балки через вертикальный шов (два шва при двустороннем). Ребро сработает как стойка-тавр, закрепленная по концам к полкам балки как к внешним связям, с вовлечением стенки балки на ширине Х в обе стороны от ребра - как на опоре по СП. Однако на эту систему-узел нагрузка придет через некую малую область верхней полки - точечно (в ширину ребра) не выдержит плита. Т.е. без расчета на отгиб полки хотя бы в этой зоне не обойтись. Это про прочность реберного узла.
Шаг ребер, раз собираемся не передавать на полку балки между ребрами (за вычетом некоторой зоны у ребер), значит уже требуется проверка плиты в зоне опирания на предмет локального опирания. Например пустотная плита должна опираться каждым своим "ребром". Монолитная по профлисту - думаю, так же. Монолитная сплошная - нужно на продавливание/сдвиг или на что там - с учетом армирования. Если же специально положить расчетную арматуру вдоль зоны опирания, наверно можно больших шагов ребер.
Однако я предлагаю фсей этой фигней на заниматься, а (традиционно) перейти к практическому проектированию: считаем нагрузку от плиты переданной РАВНОМЕРНО на полку балки. Полку балки проверить на отгиб по методу опорных плит - выделить область между стенкой и двумя ребрами и за 1,5 сек посчитать на прочность при изгибе плиты от распределенной нагрузки. И так за 2-3 итерации найти НАИОПТИМАЛЬНЕЙШИЙ шаг ребер за 4,5 сек максимум. Ну а швы ребра/толщину ребра мы уже знаем как считать - мы же умеем траверсы/ребра баз колонн считать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2019, 10:11
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
выделить область между стенкой и двумя ребрами
- если учесть, что при отношении свободной/закрепленной (т. е. шага ребра/ширина ребра) более чем 2, считается, что отсек пластины работает как консоль, то получается, что нет смысла делать шаг рёбер более удвоенной ширины ребра, т. е. 200-300 мм, т. е. однозначно частокол. Рациональнее металл рёбер пустить в отгибаемую полку и учитывать её отгиб.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
НАИОПТИМАЛЬНЕЙШИЙ
- кривовато, т. к. «оптимальный» по определению «НАИ».


----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
считаем нагрузку от плиты переданной РАВНОМЕРНО на полку балки
Если положить, что прогиб плиты составит 1:200 от нормативной нагрузки, то от расчётной будет где-то 1:160, а это соответствует повороту опорного сечения плиты порядка 1:100. Для оценки величин: при ширине опирания 100 мм возникнет зазор 1 мм. Т. е. при таких углах поворота: либо нагрузка будет передаваться только через край полки, либо после отгиба полки на 1 мм (обязательно с пластикой!) распределится более равномерно по ширине опирания. Т. е. предполагая распределение нагрузки по ширине полки отличное от опирания на край полки, мы будем иметь пластический отгиб полки (хотя и небольшой). Может ли такой небольшой, но пластический отгиб представлять опасность? Может тогда и свес полок принимать как для балок 2-го и 3-го классов? Хотя полка и без того тонкой не будет, т. к. нужна прочность на отгиб.

Последний раз редактировалось eilukha, 03.03.2019 в 17:05. Причина: "тонкой НЕ будет"
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2019, 15:22
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
... однозначно частокол...
Согласен. Я как-то тоже пытался нечто такое придумать из-за тонкости полки - закончилось тем, что вварил уголок под полку образовав трубу. Жесткую на кручение. Простую в изготовлении.
Цитата:
- кривовато, т. к. «оптимальный» по определению «НАИ»
Offtop: Позвольте, коллега, не совсем согласиться с Вами. Под оптимальностью подразумевается учет набора неких существеннных и несущественных критериев сообразно их степени влияния на исход решения. Полнота набора зависит от широты мировоззрения и глубины знаний, а т.к. в каждом частном случае они разные, то степень оптимальности окажется разной. В этом плане наиоптимальнейшим вариантом является тот, который улучшить не удастся при любом старании. Это можно видеть и в жизни - практически отсутствуют оптимальные решения. А кривых - полно.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
.Если положить, что прогиб плиты составит 1:200 от нормативной нагрузки, то от расчётной будет где-то 1:160, а это соответствует повороту опорного сечения плиты порядка 1:100. Для оценки величин: при ширине опирания 100 мм возникнет зазор 1 мм. Т. е. при таких углах поворота: либо нагрузка будет передаваться только через край полки, либо после отгиба полки на 1 мм (обязательно с пластикой!) распределится более равномерно по ширине опирания. Т. е. предполагая распределение нагрузки по ширине полки отличное от опирания на край полки, мы будем иметь пластический отгиб полки (хотя и небольшой). Может ли такой небольшой, но пластический отгиб представлять опасность? Может тогда и свес полок принимать как для балок 2-го и 3-го классов? Хотя полка и без того тонкой будет, т. к. нужна прочность на отгиб.
Ну можно было бы за науку поговорить конечно...
Но плиты надо ложить на постельку из раствора. Это резко уводит нас в практику.
Я предлагаю считать нагрузку переданной с плиты на опору как в жб - нормах - треугольничком, с максимумом на краю. Или даже ящичком, раз на полку двутавра...
И никаких пластик - Вы шо там на орден тянете? За Вами давно замечено одержимое стремление к мелочной экономии...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2019, 17:09
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
уводит нас в практику
- где обходятся иногда без раствора .

Последний раз редактировалось eilukha, 03.03.2019 в 17:17.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2019, 22:55
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- где обходятся иногда без раствора .
Ну, на такие случаи у нас есть ~2R от Гаусса, ~1,5 от нагрузок, пластика, местное смятие, не переходящее в катастрофу, и прочие соломинки.
В проекте надо указать - проложить паронит 3 мм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2019, 08:19
#40
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Раз видел такое решение: на широкую полку наваривали узкую центрирующую полоску. Если укладывать насухо, то нормально. А если с раствором, то смысл такой центрации теряется.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно расчитать балку на отгиб полки плитой перекрытия?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
Проблема, как опиреть балку перекрытия и уложить мауэрлат??? Pdimon Конструкции зданий и сооружений 12 29.05.2010 18:22
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение poison_s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.12.2009 10:07
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. кулибин Конструкции зданий и сооружений 14 05.02.2009 11:52