Требования по проектированию электрощитовой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.05.2011, 16:57
Требования по проектированию электрощитовой
Катеrinа85
 
проектирование
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 65

Очень нужна помощь! Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть требования по проектированию электрощитовой? Помещение расположено в подземной парковке..Где-то слышала что-то про то, что полы должны быть на 100 мм выше остальных, про гидроизоляцию стен, а в каком нормативе это найти понятия не имею!
Просмотров: 230629
 
Непрочитано 03.11.2015, 12:14
#21
veanim

Сегодня я инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.11.2015
Казань
Сообщений: 12
Отправить сообщение для veanim с помощью Skype™


Доброго всем времени суток. Подскажите, кто знает, можно ли в паркинге, расположенном под торговым центром, строить электрощитовую со стенами из панелей сэндвич?
veanim вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2015, 12:16
#22
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Нет, не пройдут по огнестойкости. И ещё надо отдельный выход на улицу.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2015, 12:27
#23
veanim

Сегодня я инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.11.2015
Казань
Сообщений: 12
Отправить сообщение для veanim с помощью Skype™


Доброго времени суток! Подскажите, кто знает, можно ли выполнять из панелей типа "сэгдвич"стены электрощитовой, расположенной в паркинге под торговым центром. Паркинг "холодный", с трех сторон продуватся.

----- добавлено через ~1 мин. -----
А где регламентируется огнестойкость, в перечисленных выше документах я видел 0,75 часа, панели есть EI-150
veanim вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 21:21
#24
AndryV


 
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 4


Подскажите пожалуйста есть ли какие подводные камни при размещении электрощитовой под компьютерным классом? Спасибо
нашел только:
СанПиН 2.2.2/2.4.1340
3.8. Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, создающего помехи в работе ПЭВМ.
AndryV вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 21:10
#25
Zquirrel

Технолог
 
Регистрация: 14.01.2014
Москва
Сообщений: 19


AndryV, компьютерный класс, видимо, в школе? Никаких особых помех для работы ЭВМ от другого школьного оборудования не будет. Делайте разводку однофазной розеточной сети по 3х проводной схеме, система TN-S. А вообще электрощитовую желательно размещать вблизи основных потребителей; в школе - это столовая (если электроплиты), мастерские (если есть станки).
Zquirrel вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2017, 03:09
#26
I-van


 
Регистрация: 19.03.2009
Сообщений: 15


Доброго времени суток. Скажите пожалуйста в случае если разместить электрощитовую в подвале многоквартирного жилого дома неужели нужно делать два окна с приямками?
Т.к. согласно СП 54.13330 п.7.4.2 В каждом помещении подвального или цокольного этажа, выделенном противопожарными преградами, следует предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9x1,2 м с приямками. Свободную площадь указанных окон необходимо принимать по расчету, но не менее 0,2% площади пола этих помещений. Размеры приямка должны позволять осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка должно быть не менее 0,7 м).
I-van вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2017, 11:23
#27
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от I-van Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста в случае если разместить электрощитовую в подвале многоквартирного жилого дома неужели нужно делать два окна с приямками?
Окна в подвале нужно делать, хоть есть электрощитовая в нём, хоть нет. Только делать эти окна лучше не в помещении электрощитовой, я считаю.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2017, 11:34
| 1 #28
Zquirrel

Технолог
 
Регистрация: 14.01.2014
Москва
Сообщений: 19


I-van, не путайте помещение и пожарный отсек. В п. 7.4.2 ничего про щитовые нет, там написано: "В каждом отсеке (секции)... следует предусматривать не менее двух окон...". Щитовую нужно размещать согласно ПУЭ.
Zquirrel вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 13:00
#29
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


Добрый день! Хочу узнать мнение на счет размещения элекрощитовой в подвале. При этом в стене электрощитовой предполагается слуховое окно размером 400х200мм. В нормативке не нашел прямого запрета и необходимости. Интересно как вы на это смотрите
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 19:32
#30
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


слуховые окна на кровле, не? если естественное освещение, то стеклоблоки.
solar вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 21:51
#31
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


окна в подвале. возможно название не "слуховое", а "вентиляционное". одно из них в щитовую попадает
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2018, 14:45
#32
ilka_t


 
Регистрация: 20.01.2004
Москва
Сообщений: 154


Коллеги, подниму тему
возможно расположить "Электрощитовую" в подвале без выделения в отдельное помещение со стенами с обеспечением требований
СП 256.1325800.2016 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА
ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:
- степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
- токоведущие части ВРУ и ГРЩ должны быть закрыты сплошными ограждениями или выполнены со степенью защиты не менее IP3X;
- устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
- аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки;
- размещение и установка аппаратов, зажимов во ВРУ, ГРЩ должны быть выполнены согласно требованиям ГОСТ Р 51321.1 и ГОСТ IEC 61439*.

и насколько дороже будет данное проектное решение?
ilka_t вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2018, 14:58
#33
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


Цитата:
Сообщение от ilka_t Посмотреть сообщение
и насколько дороже будет данное проектное решение?
за счёт чего?
solar вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2018, 17:37
#34
ilka_t


 
Регистрация: 20.01.2004
Москва
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
за счёт чего?
я не электрик, вот и уточняю...
ilka_t вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2018, 18:46
#35
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


дешевле же
solar вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 08:36
#36
Электрик Schneider


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 8


Добрый всем день. Подскажите пожалуйста как быть?
Есть эл.щитовая в общественном здании. Две ее стены являются смежными с помещениями бани и сауны. т.е. помещения повышенной влажности и температуры.
Нужно ли в этом случае делать гидроизоляцию и теплоизоляцию этих стен со стороны эл.щитовой?
Электрик Schneider вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 11:21
#37
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


посмотри типовик "Баня сухого жара"
solar вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 04:21
#38
Электрик Schneider


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 8


Посмотрел...., и что? В нем нет ответа на мой вопрос.
Электрик Schneider вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2019, 15:08
#39
Zquirrel

Технолог
 
Регистрация: 14.01.2014
Москва
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.

("Правила устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2" (утв. Минтопэнерго РФ 06.10.1999))

8.13. Электрощитовую, помещения для головных станций (ГС), технических центров (ТЦ) кабельного телевидения, звуковых трансформаторных подстанций (ЗТП), а также места для телефонных распределительных шкафов (ШРТ) не следует располагать под помещениями с мокрыми процессами (ванными, санузлами и др.).
8.14. Помещения ГС, ТЦ, ЗТП должны иметь входы непосредственно с улицы...

("СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные" (приняты Постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 N 109))

13. ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ГЛАВНЫЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ,
ПУНКТЫ И ЩИТКИ

13.1. ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу.
Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ в незадымляемых лестничных клетках.
Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах...
и проч. (актуальность документов проверьте). Если ваша щитовая соответствует указанным нормам, дополнительно ничего делать не нужно. А помещения бани или сауны должны соответствовать своим нормам.
Zquirrel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2019, 17:13
#40
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от Электрик Schneider Посмотреть сообщение
Нужно ли в этом случае делать гидроизоляцию и теплоизоляцию этих стен со стороны эл.щитовой?
Гидро и теплоизоляция делаются (если считаете нужным, обязательных требований нет при смежном расположении) со стороны бани, но никак не со стороны щитовой. Гидроизоляцией вполне может служить облицовка глазурованной керамической плиткой.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Требования по проектированию электрощитовой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
устройства для маломобильных групп населения sheinik Прочее. Архитектура и строительство 54 23.05.2017 12:58