Здравствуйте. Подскажите как выполнить оклеечную гидроизоляцию в месте ввода трубопровода в подземное сооружение. Изоляция выполняется из рулонного материала "Изопласт" ("Элакром") при помощи газовой горелки. Трубопровод выполнен из стали с изоляцией из экструдированного полиэтилена. Проход через стену выполняется согласно узла в приложении, а что делать с оклеечной изоляцией - не ясно. Хочется завести изоляцию на трубу, но нигде не могу найти необходимого узла, чтобы сослаться на него.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 142
Размер:	235.8 Кб
ID:	202751  

Просмотров: 1793
 
Непрочитано 26.05.2018, 17:17
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от aTBepTKa Посмотреть сообщение
Хочется завести изоляцию на трубу,

А вам не говорили, что труба и сооружение по-разному деформируются и поэтому разделяются швом (что у вас на рисунке и показано)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2018, 18:03
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,630


kruz, а вопрос то хороший.

Узел на рисунке уже 30 лет как устарел. Его нельзя применять в 21 веке. Ищите аналоги их очень много.

Как правило, стальная гильза выдаётся наружу на 50-100 мм. На неё нет проблем наклеить ковёр.
Видел решения, где сверху всего этого одевается кожух и прижимается болтами к стенке.
Всякие резиновые уплотнители, если не ошибаюсь, подразумевают заливку этого места битумной мастикой или специальным цементным раствором снаружи.
Возможны вариации с заводом внутрь гильзы изоляционного ковра, но тут надо много думать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2018, 18:07
#4
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


aTBepTKa, просьба изменить название темы "Оклеечная гидроизоляция подземного сооружения - узел ввода трубопровода" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2018, 18:21
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,770


Надо посмотреть альбомы по оклеечному изолу (например, технониколь?).
engngr вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2018, 18:47
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Узел на рисунке уже 30 лет как устарел. Его нельзя применять в 21 веке. Ищите аналоги их очень много.
мы многое чего применяем на стройке ещё со времён Рима

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Видел решения, где сверху всего этого одевается кожух и прижимается болтами к стенке.
Можно болты, можно ещё хрен знает что и всё залить пеной......НО
1) всё же какие деформации трубы относительно стены? температурные, осадочные.... Есть ли сейсмика...
2) а какая температура самой трубы?
3) а что у человека есть (может купить) кроме этого Элакрома (надеюсь П?)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2018, 20:52
| 2 #7
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,770


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Видел решения, где сверху всего этого одевается кожух и прижимается болтами к стенке.
Типовой нажимной (прижимной) сальник, в примере автора - набивной. Отличия в областях применения (грунтовая вода).
engngr вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2018, 21:30
#8
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081


Несколько лет назад видел напыляемую высокоэластичную гидроизоляцию. Намертво липнет что к бетону, что к металлу (только грунтовки разные нужны) и при этом имеет удлинение при разрыве процентов 400, если не путаю. Можно, по идее, на её основе придумать узел.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2018, 23:57
| 1 #9
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 424
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


В Советском Союзе уже подумали на эту тему:

Серия 5.900-2 Сальники набивные Ду 50…..1400 для пропуска труб через стены. Рабочие чертежи
Серия 5.900-3 Сальники нажимные Ду 50…1400 для пропуска труб через стены сооружений. Рабочие чертежи
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-)
Smarts23 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Оклеечная гидроизоляция подземного сооружения - узел ввода трубопровода

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Дренаж vs оклеечная гидроизоляция. Makson Основания и фундаменты 11 18.06.2015 09:58
Теплоизоляция подземного трубопровода Мамай Отопление 3 18.05.2010 10:48
СБЦ. Водопроводные очистные сооружения. Что учтено в ценах. VIK06-07 Прочее. Архитектура и строительство 1 04.06.2007 13:50