| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.05.2018, 15:23 | #1 | |
Оклеечная гидроизоляция подземного сооружения - узел ввода трубопровода
Регистрация: 16.11.2008
Сообщений: 55
|
||
Просмотров: 1793
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,630
|
kruz, а вопрос то хороший.
Узел на рисунке уже 30 лет как устарел. Его нельзя применять в 21 веке. Ищите аналоги их очень много. Как правило, стальная гильза выдаётся наружу на 50-100 мм. На неё нет проблем наклеить ковёр. Видел решения, где сверху всего этого одевается кожух и прижимается болтами к стенке. Всякие резиновые уплотнители, если не ошибаюсь, подразумевают заливку этого места битумной мастикой или специальным цементным раствором снаружи. Возможны вариации с заводом внутрь гильзы изоляционного ковра, но тут надо много думать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Moderator
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0
|
aTBepTKa, просьба изменить название темы "Оклеечная гидроизоляция подземного сооружения - узел ввода трубопровода" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
Цитата:
Цитата:
1) всё же какие деформации трубы относительно стены? температурные, осадочные.... Есть ли сейсмика... 2) а какая температура самой трубы? 3) а что у человека есть (может купить) кроме этого Элакрома (надеюсь П?) |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,770
|
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081
|
Несколько лет назад видел напыляемую высокоэластичную гидроизоляцию. Намертво липнет что к бетону, что к металлу (только грунтовки разные нужны) и при этом имеет удлинение при разрыве процентов 400, если не путаю. Можно, по идее, на её основе придумать узел.
|
|||
|
||||
В Советском Союзе уже подумали на эту тему:
Серия 5.900-2 Сальники набивные Ду 50…..1400 для пропуска труб через стены. Рабочие чертежи Серия 5.900-3 Сальники нажимные Ду 50…1400 для пропуска труб через стены сооружений. Рабочие чертежи
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-) |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Дренаж vs оклеечная гидроизоляция. | Makson | Основания и фундаменты | 11 | 18.06.2015 09:58 |
Теплоизоляция подземного трубопровода | Мамай | Отопление | 3 | 18.05.2010 10:48 |
СБЦ. Водопроводные очистные сооружения. Что учтено в ценах. | VIK06-07 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 04.06.2007 13:50 |