| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Регистры. Система отопления

Регистры. Система отопления

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2014, 11:16 #1
Регистры. Система отопления
Guevara
 
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 10

Добрый день всем!
У меня несколько вопросов и просьба.
Вопрос:
1.Существует ли серия на регистры из электросварных труб с колонками (есть ли серии вообще)?
2. Что регламентирует установку коренного вентиля для установки манометров? В каком случае еще необходимо устанавливать коренной вентиль?
3. Есть ли серии для крепления трубопроводов к стене из сэндвич панели?
Просьба:
1. Буду признателен, если кто поделится чертежом регистра из электросварных труб с колонками и спецификацией. С меня требуют детализированный чертеж (крепления, стыковые соединения и т.д.), поскольку изделие не является типовым, согласно СПДС - насколько прав заказчик?
Заранее благодарю.
Просмотров: 4052
 
Непрочитано 25.04.2014, 11:46
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


1. Серий на регистры нет. Чертрежи должны приводиться в документации в виде "Эскизных чертежей нетиповых изделий" по ГОСТ 21.114-95 - фактически своя "серия". Ленивые обвязки могут показывать на чертежах (как правило, неверные). Совсем ленивые просят "поделиться чертежом" вместо того, чтобы один раз разобраться, самому нарисовать и применять сотни раз.

2. Что такое "коренной вентиль для установки манометра" науке неизвестно. У манометра должно быть отборное устройство, включающее штуцер, привариваемый к трубе, импульсную трубку, трехходовой кран или вентиль. Все это должно быть, разве что шутцер может не ставиться, а приваривается сама трубка. Отборные устройства могут устанавливаться и без манометра - в каких случаях, указывается в нормах.

Если импульсные трубки для отбора давления длинные, то может непосредственно у трубы устанавливаться дополнительное запорное устройство. Как это все правильно делается - приводится в многочисленных сборниках Типовых монтажных чертежей (СТМ) и Установки закладных конструкций (СЗК).

3. Серий для крепления трубопроводов к сэндвич-панелям нет, потому что крепить к ним серьезные трубы и не следует. Если очень уж приспичит - разрабатывайте самостоятельно под свою ответственность.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 13:29 Спасибо!
#3
Guevara


 
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 10


Спасибо, пусть не совсем то, что я ожидал, но все равно спасибо!
Guevara вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Регистры. Система отопления

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Система отопления многоквартирного дома. Требуется консультация специалиста Andy_vf Отопление 7 28.06.2012 19:52
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34