Непрочитано 28.04.2015, 15:34 #1
Монолитный участок между многопустотной плитой и стеновой сэндвич-панелью
Alexmf
 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540

Здравствуйте уважаемые конструкторы. Проектирую не один год, и в основном металлоконструкции. С жбк работаю в части проектирования фундаментов. Сейчас стоит вопрос, как организовать монолитный участок между плитой и стеновой сэндвич-панелью, с опиранием с одной стороны на металлическую балку. Монолитный участок в плане длиной 12 м, разделяется по середине стойкой фахверка. Может быть есть у кого-нибудь практика решения таких узлов. Буду рад помощи.
С уважением!
В интернете нашел решение данного узла только с ограждающими конструкциями из кирпича (прикладываю данную картинку)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: МУ-1.png
Просмотров: 420
Размер:	42.5 Кб
ID:	148745  Нажмите на изображение для увеличения
Название: monolitnyj-uchastok-6.jpg
Просмотров: 384
Размер:	65.5 Кб
ID:	148747  

Просмотров: 5379
 
Непрочитано 28.04.2015, 15:57
#2
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Чтобы не связываться с пустотками к балкам вдоль цифровых осей приварить короткие консоли по буквенным осям, на них спокойно опереть монолитный участок.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 19:16
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


А что, плиты свесить консольно на 360 мм нельзя? Лапидус поддержит
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 20:25
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Чтобы не связываться с пустотками к балкам вдоль цифровых осей приварить короткие консоли по буквенным осям, на них спокойно опереть монолитный участок.
+ балочку пересчитать с учетом консолей
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 20:51
#5
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


В швах между плитами установить каркасы (завести их в тело сборных плит на 800-1000мм). Сделать монолитный участок консольным. Для облегчения МУ можно вставки сделать из газобетона.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 23:33
#6
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


я такие монолитные участки вывешиваю на консоли из уголков, а сверху чтобы набрать высоту засыпаю керамзитом
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 327
Размер:	227.7 Кб
ID:	148799  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.jpg
Просмотров: 303
Размер:	175.1 Кб
ID:	148800  
Andrey-engineer вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 23:53
#7
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


еще я делают как в посте #5, но помощнее. Между плитами оставляю зазор 200 мм (см.рис.1), вставляю каркасы сварные и делаю монолитный участок продолжением которого является консольная балка, но это при вылете 1,2 м (в одном объекте балкон делали), больший вылет не делал. А между консольными балками делаем нижнюю полку по рисунку 2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 33.jpg
Просмотров: 241
Размер:	189.6 Кб
ID:	148802  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 44.jpg
Просмотров: 250
Размер:	204.2 Кб
ID:	148803  
Andrey-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 08:24
#8
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Отличные варианты! Спасибо огромное, буду рассматривать.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А что, плиты свесить консольно на 360 мм нельзя?
Гениально))) Вот что значит практика. А я за свои 5 лет проектирования первый раз плиты сел раскладывать))) Мдя...стыдно...Хотя в универе всему учили.
Andrey-engineer спасибо за картинки, все предельно ясно!
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 09:03
#9
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Гениально))) Вот что значит практика.
Практика говорит еще и о том, что на монтаж плит и сэндвич-панелей надо оставлять зазор миллиметров 40 в этом случае. И заделать такой зазор чтобы ничего не вываливалось еще сложнее, чем сделать консоль с балки.
Я за вариант с уголками, по ним профлист и там уж чего угодно - бетон, керамзит и т.д.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 12:25
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Alexmf, ...эээ... призываю не бросаться необдуманно на вариант с консольным свесом плиты, и внимательно обдумать все варианты
хоть свес 360 мм и копеечный, но все же это не совсем "правильное" решение для пустотки, несмотря на то что это очень просто и удобно
вариант уложить уголки в межплитный шов и по ним перекрыть - классический, но более многодельный
если нет твердой уверенности, что на этот консольный участок не встанут, например, ножки шкафа с кучей макулатуры, то нужно принимать классический вариант

Последний раз редактировалось mainevent100, 29.04.2015 в 12:44.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 13:12
#11
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вариант уложить уголки в межплитный шов и по ним перекрыть - классический, но более многодельный
Этот вариант удобоваримый в этом случае. А как быть с монолитным участков вдоль здания (144 м, шаг колонн 6 м). где нет подпирающих металлических балок. Неужели на все 144 м проектировать металлические балки для заведения на них консольного уголка?
390 мм - это высота сечения колонны - широкополочный двутавр 40Ш2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: МУ-2.png
Просмотров: 174
Размер:	49.8 Кб
ID:	148850  

Последний раз редактировалось Alexmf, 29.04.2015 в 13:30.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 13:35
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
А как быть с монолитным участков вдоль здания (144 м, шаг колонн 6 м). где нет подпирающих металлических балок.
вопрос - а почему их там нет? Каркас из металла?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 14:07
#13
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вопрос - а почему их там нет? Каркас из металла?
Здание каркасное. сетка колонн 12х6 м. Поперечная рама - два этажа. Пролет перекрыт многопустотными плитами - от балки до балки. По конструктиву там металл не нужен. Вот раскладка плит
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План.png
Просмотров: 146
Размер:	50.0 Кб
ID:	148853  
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 14:28
#14
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Здание каркасное. сетка колонн 12х6 м. Поперечная рама - два этажа. Пролет перекрыт многопустотными плитами - от балки до балки. По конструктиву там металл не нужен. Вот раскладка плит
А балки продолжить нельзя? Или у оголовка колонны сделать столик и опереть на него.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 14:34
#15
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
А балки продолжить нельзя?
Ооочень металлоемкий вариант. но и он имеет место быть, если других вариантов не найду.
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Или у оголовка колонны сделать столик и опереть на него.
А это уже, если не ошибаюсь, получается однопролетная ж/б балка. Или я что-то не так понял...И это тоже вариант!
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 14:45
#16
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
А это уже, если не ошибаюсь, получается однопролетная ж/б балка. Или я что-то не так понял...И это тоже вариант!
Можно и многопролетную сделать - все зависит от конструкции оголовка колонны.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2015, 10:41
1 | #17
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


Вот несколько решений
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 234
Размер:	159.5 Кб
ID:	148949  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.jpg
Просмотров: 215
Размер:	211.4 Кб
ID:	148950  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 33.jpg
Просмотров: 204
Размер:	237.3 Кб
ID:	148951  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 44.jpg
Просмотров: 184
Размер:	184.3 Кб
ID:	148952  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 55.jpg
Просмотров: 195
Размер:	196.2 Кб
ID:	148953  

Andrey-engineer вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2016, 03:11
#18
Палермо


 
Регистрация: 30.10.2016
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Andrey-engineer Посмотреть сообщение
Вот несколько решений
Подскажите пожалуйста, на выложенной вами схеме расположения плит перекрытий заложен лист 8х100 L=300, для чего он?
Палермо вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2017, 16:21
#19
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


Похоже на противоздвиговой упор.
Алексей_Л. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный участок между многопустотной плитой и стеновой сэндвич-панелью

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Выбор между устройством проема или заменой плиты на монолитный участок FRAER Конструкции зданий и сооружений 8 02.04.2014 21:57
Монолитный участок между плитами перекрытия Тоторо Железобетонные конструкции 28 02.10.2013 01:40
Монолитный участок между швеллерами Yuzer Железобетонные конструкции 17 30.03.2011 09:19