Непрочитано 23.01.2017, 14:30 #1
Заполнение информационно-удостоверяющего листа и дата в документе
Serg_AD
 
Инженер
 
Воронеж
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 95

Serg_AD вне форума Вставить имя

Доброго всем времени суток.
Первый раз сдаем в экспертизу проектную документацию в электронном виде. Нигде не нашел примера ИУЛ. Сделал сам, прошу прокомментировать - может упустил чего?
И еще вопрос, надо ли ставить в основных надписях проектной документации дату - ведь когда большой объект, дата разработки какого-либо чертежа может быть и два года назад, а сдаем в экспертизу сейчас, и дата в ИУЛ стоит соответственно "сейчашная".
Заранее благодарен за помощь.

Вложения
Тип файла: doc ИУЛ - копия.doc (321.5 Кб, 2664 просмотров)

Просмотров: 13927
 
Непрочитано 23.01.2017, 17:00
#2
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,554


Вообще-то, в дате всегда имеется в виду, когда именно эту конкретную подпись поставили (в данном случае, подпись в ИУЛ).
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2017, 17:46
#3
Serg_AD

Инженер
 
Регистрация: 03.08.2009
Воронеж
Сообщений: 95


Понял, значит дату из основных надписей убираем.
Serg_AD вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.01.2017, 09:55
#4
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Вообще-то, в дате всегда имеется в виду, когда именно эту конкретную подпись поставили (в данном случае, подпись в ИУЛ).
"Вообще -то" -это не очень корректно читать о разработчика ГОСТ.
О том, когда ставится дата в основной надписи документа, ГОСТ Р 21.1101-2013 ничего не поясняет. Наверное, это правильно, тк всё очень индивидуально и решение, как правило, принимает ГИП. О том как ставится дата, тоже указанный ГОСТ не поясняет. Учитывая, что размер графы "Дата" 10 мм, имеет смысл ставить дату "месяц-год", "месяц" - двумя цифрами и "год"- двумя последними цифрами), например 01-17. Как ставится дата в электронных документах - неизвестно, наверное увидим в следующей редакции ГОСТ.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Serg_AD Посмотреть сообщение
Понял, значит дату из основных надписей убираем
Неправильно понял. В основных надписях дата указывается всегда.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
О том, когда ставится
Неточность - читай - какая ставится дата
vivol вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.02.2017, 19:08
#5
Он же

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 20.01.2010
Город-сад
Сообщений: 34


Приветствую коллеги !

Тоже столкнулись с подачей в эл.виде.
Представленный выше ИУЛ не совсем соответствует ГОСТ 2.051—2013.
Может кто поделится "гостовским" ?

Заранее премного благодарен .

Да, и вопрос - что есть - контрольная сумма в этом документе ?

Вот выдержка из вышеназванного госта:

"- в графе 6 - алгоритм расчета контрольной суммы.

Примечание - Конкретный алгоритм расчета контрольной суммы при хранении документов внутри организации устанавливает организация, разработавшая документ. При передаче документа(тов) алгоритм расчета согласовывается с принимающей стороной;


- в графе 7 - значение контрольной суммы (некоторое значение, рассчитанное из последовательности данных путем применения определенного алгоритма);"
Он же вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.02.2017, 19:55
#6
Kreator_2

Проектировщик ЖД
 
Регистрация: 29.07.2016
Краснодар
Сообщений: 51
Отправить сообщение для Kreator_2 с помощью ICQ Отправить сообщение для Kreator_2 с помощью MSN


Цитата:
"- в графе 6 - алгоритм расчета контрольной суммы.
- в графе 7 - значение контрольной суммы"
Приветствую!
Например, MD5, CRC32, SHA. Это алгоритмы. Есть мильён программ, которые считают контрольную сумму (она же хэш - hash). Выглядит как бессмысленный набор символов. Является как бы "отпечатком пальца" файла. Если хэш совпал, то файл без изменений. В том числе, применяется для уверенности, что файл скачался полностью и без ошибок.
Kreator_2 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.11.2017, 12:37
#7
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 4,113


Цитата:
Сообщение от Он же Посмотреть сообщение
Может кто поделится "гостовским" ?
Пример.
Вложения
Тип файла: docx иул.docx (17.8 Кб, 1079 просмотров)
engngr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.11.2017, 16:59
#8
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 580


У меня такой подход. Дата указана в основной надписи документа к которому УЛ. После создания электронной версии в УЛ вписываю дату и время (часы:мин:сек) формирования (последнего изменения) файла. Контрольные суммы не считаю вообще, поэтому они всегда сходятся.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 23.11.2017, 16:11
#9
ILIYA

проектировщик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 705


Госэкспертиза Республики Башкортостан требует оформлять ИУЛ на фирменном бланке организации. В ГОСТ ни слова об этом, кто нить сталкивался с таким требованием???
ILIYA вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.11.2017, 16:44
#10
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 580


Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
требует оформлять
Выложите фото требования "на фирменном бланке ГГЭ"
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.11.2017, 17:46
#11
ILIYA

проектировщик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 705


По этой ссылке можно причитать на вопрос к ним, в котором они дают ответ как оформляется ИУЛ.
http://www.expertizarb.ru/ru/faq/que...phrase_id=2225

Вопрос:
Где найти на официальном сайте Управления бланк информационно-удостоверяющего листа?
Ответ:
Бланк информационно-удостоверяющего листа можно скачать по ссылке https://lk.expertizarb.ru/welcome/show/808/637 , с примером его оформления можно ознакомиться по ссылке http://expertizarb.ru/upload/PrimerIUL.pdf

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Выложите фото требования "на фирменном бланке ГГЭ"
ЗАМ на фирменном бланке организации заявителя.
ILIYA вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.11.2017, 14:50
#12
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,112


Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Госэкспертиза Республики Башкортостан требует оформлять ИУЛ на фирменном бланке организации. В ГОСТ ни слова об этом, кто нить сталкивался с таким требованием???
Башкиры, они такие башкиры...
В Ростовском филиале ГГЭ, в качестве ИУЛа, проканал список исполнителей, вставленный после состава проекта в каждый том. Соответственно каждый том заверен УЭЦП. Никаких хэш-сумм и прочих глупостей.
bonacon вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.04.2018, 08:40
#13
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 438


Что то притупливаю. ИУЛ заполняется на каждый файл в отдельности при загрузке на сервер? - если например документация состоит из 15 файлов - то как заполнить иул - перечислить все файлы с их наименованием? как это должно выглядеть?
например есть три тома ПД. есть смета к ним. как это оформить. экспертизы шлют на пример - а там только один файл...
102030 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.04.2018, 09:57
#14
freespirit


 
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Что то притупливаю. ИУЛ заполняется на каждый файл в отдельности при загрузке на сервер? - если например документация состоит из 15 файлов - то как заполнить иул - перечислить все файлы с их наименованием? как это должно выглядеть?
например есть три тома ПД. есть смета к ним. как это оформить. экспертизы шлют на пример - а там только один файл...
по опыту прохождения госэкспертизы в СПБ, мы делаем один ИУЛ на том, вписываем туда все файлы, и всех подписантов фигурирующих в этом томе, пример прилагаю
Вложения
Тип файла: pdf Раздел ПД №3-ИУЛ.pdf.pdf (83.6 Кб, 586 просмотров)
freespirit вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.04.2018, 10:14
#15
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 438


Цитата:
Сообщение от freespirit Посмотреть сообщение
, пример прилагаю
Спасибо!
Мудрено конечно - и дублирование наименований и на каждый раздел ПД надо такую писанину разводить. Несложно, но какая то излишняя писанина.
102030 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.04.2018, 10:28
#16
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Мудрено конечно - и дублирование наименований и на каждый раздел ПД надо такую писанину разводить. Несложно, но какая то излишняя писанина.
С 01.07.2018 (хотя слабо верю) вся эта писанина должна закончиться. Как будет организована передача ПД в виде электронных документов проектными организациями в экспертизы и далее экспертизы в ГИС ЕГРЗ -пока реально никто не знает, даже ГГЭ - оператор ГИС ЕГРЗ пока ничего не предлагает (Инструкции по передаче, ПО или режим Личного кабинета - темнота...). Будет ли проще с электронными документами - посмотрим. Не хотелось бы вспоминать при этом "перлы" Виктора Степановича "Хотели как лучше... "
vivol вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.04.2018, 10:54
#17
freespirit


 
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
С 01.07.2018 (хотя слабо верю) вся эта писанина должна закончиться. Как будет организована передача ПД в виде электронных документов проектными организациями в экспертизы и далее экспертизы в ГИС ЕГРЗ -пока реально никто не знает, даже ГГЭ - оператор ГИС ЕГРЗ пока ничего не предлагает (Инструкции по передаче, ПО или режим Личного кабинета - темнота...). Будет ли проще с электронными документами - посмотрим. Не хотелось бы вспоминать при этом "перлы" Виктора Степановича "Хотели как лучше... "
так собственно это уже в электронном виде подавалось, в электронном виде положительное и итоговая документация. У экспертизы и ГАСН есть доступ к этой документации в электронном виде. а иул нужен в том случае если у подписанта нет электронной подписи (на всех инженеров и подрядчиков не сделаешь, она как правило только у директора, глав.спеца и ГИПа)
freespirit вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.04.2018, 10:57
#18
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 438


Цитата:
Сообщение от freespirit Посмотреть сообщение
а иул нужен в том случае если у подписанта нет электронной подписи
ну у нас просят и иул и подпись.
102030 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.04.2018, 12:15
#19
freespirit


 
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
ну у нас просят и иул и подпись.
все верно, получается при подписании электронной подписью ИУЛа с физическими подписями, вы подтверждаете что именно эти люди разрабатывали/проверяли документацию
freespirit вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.07.2018, 09:57
#20
jie6e9b

конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Красноярск
Сообщений: 49
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™


А как вы создаете для целого комплекта? Просто каждый отдельно в Ворде или есть программа?
__________________
Ясно лошадь раз рога :crazy:
jie6e9b вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Заполнение информационно-удостоверяющего листа и дата в документе

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Взаимосвязь подшивки, поля и штампа листа. Нужна помощь в настройке свойства. konservnii AutoCAD 7 25.08.2016 15:03
Создание вкладки листа в неактивном документе по шаблону protorgovec LISP 2 11.05.2016 08:10
Некорректно работает поле Дата Сохранения squadgazzz AutoCAD 3 17.04.2015 11:09
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Внешние ссылки и пространство листа. bivis333 AutoCAD 4 01.12.2006 05:19

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||