| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.11.2017, 23:51 | #1 | |
Какую ответственность понесет проектировщик если здание обрушится
Регистрация: 09.11.2017
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 9872
|
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
не понял. Как оно обрушится, если вы полуторный запас по нагрузке ввели?
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120
|
Цитата:
Вот у нас сейчас повально на пятиэтажных хрущевках кровли меняют с плоских на шатровые. Тоже никто не смотрит на увеличение нагрузки. Там запас конечно большой, но на незаконные перепланировки я бы квартиры проверил. Все же 40% и 5% в числовом выражении сколько кг/м2? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295
|
Вот. Кстати, подскажите, а какой документ или может закон какой это требует. А то меня постоянно гоняют в местный гражданпроект проемы в стенах согласовывать. На вопрос - почему - никто ответить не может.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
ЖК РФ Глава 4. ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Предполагается также, что эти дома когда-то Гражданпроект проектировал (часто необоснованно). Предполагается также, что в архивах сохранились эти проекты (часто необоснованно). Предполагается, что там сидят грамотные специалисты, которые "всё бросят" и будут бесплатно всё проверять. Вот я когда-то в своей квартире балкон делал и дверной проем пробивал. Сам сходил в Гражданпроект и согласовал, благо все свои. А теперь проекта этого дома и в архиве нет (я его хотел прихватизировать) - всё, сдуру, сдали в макулатуру. А могли бы деньги зарабатывать - везде какие-то перепланировки идут. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295
|
Не подходит. Там только для памятников архитектуры согласование надо. Кроме того мы в основном не с жилыми, а с общественными зданиями работаем.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Только расстрел. В особо извращенной форме.
Никакой закон этого не требует, кроме здравого смысла. Как сказал ShaggyDoc, прикрыться лишней подписью. Если заключения нет - всю ответственность несет проектировщик и эксперт (если он есть). Если заключение есть - ответственность на том, кто его давал. Поэтому за проекты реконструкции без заключений нормальные люди не берутся. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 361
|
Дело было конечно давно и не в РФ, но когда занимался ремонтами (по смете шли как реконструкция ибо дороже), устройство фасадов, утепление, всякого рода термомодернизации оболочки зданий, а заказчик был главукс, так вот за их средства получали заключения от промнии местного в виде "нагрузка от ваших строительных систем не превышает столько-то, фундаменты, перекрытия всё стерпят". Помнится, например по НВФС, в древние времена в рекомендациях была строка по наличию заключения об возможности применения. Возможно в профильных СТО, СП чего и есть, но это не точно)
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295
|
Обследование по ГОСТ 31937-2011 стоит как минимум миллион с лишним, а то и несколько. А проект пробивки проема - полсотки. Еще ни разу в жизни не встречал нормального отчета об обследовании для таких проектов
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Как высчитать выдержит ли здание если хотим установить на 4-ом этаже сепаратор с массой 1500 | ДмитрийЯКТ | Основания и фундаменты | 6 | 19.04.2017 15:40 |
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 22.09.2010 19:38 |
Если здание 2й степени огнестойкости, имеет некоторые помещения категой А,Б,В3,то нужна ли более высокая огнезащита мет. конструкций этих помещений. | Koral | Архитектура | 7 | 31.08.2010 13:00 |
Нужна ли лестница на трубе от котельной для ее обслуживания если рядом находиться здание в уровень | dextron3 | Инженерные сети | 2 | 01.07.2010 21:08 |