Непрочитано 26.03.2015, 11:15 #1
Уклон трубы от раковины и посудомоечной машины в квартире
Юлия Чудотворова
 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 3

В квартире необходимо проложить 2 канализационных трубы (диаметр 50 мм) от раковины и посудомоечной машины к стояку. Расстояние около 10 метров. Какой уклон принять?
По СНиПу уклон канализации 3 см на метр. Для воды - 3 мм на метр. Можно ли стоки от раковины и машинки принять как по расчету для воды?
Просмотров: 11944
 
Непрочитано 26.03.2015, 17:36
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от Юлия Чудотворова Посмотреть сообщение
В квартире необходимо проложить 2 канализационных трубы (диаметр 50 мм) от раковины и посудомоечной машины к стояку. Расстояние около 10 метров. Какой уклон принять?
По СНиПу уклон канализации 3 см на метр. Для воды - 3 мм на метр.
Не вижу смысла разделять канализацию, если приборы рядом стоят. Так же не вижу проблемы с уклоном, что у раковины, что у стиральной машинки выпуск довольно высоко.

Цитата:
Сообщение от Юлия Чудотворова Посмотреть сообщение
Можно ли стоки от раковины и машинки принять как по расчету для воды?
нет

Последний раз редактировалось freese, 26.03.2015 в 17:47.
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2015, 13:20
#3
Юлия Чудотворова


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 3


Выпуск-то высоко, но вот до стояка порядка 10 метров. Поэтому каждый сантиметр на счету. Трубы будут проходить в полу (только в полу). Две трубы для безопасности (по желанию заказчика). Если одна засорится за годы, то есть вторая запасная.
Если принять 3 см на метр, то получается перепад высот в 30 см+диаметр трубы. Много=(((( Что делать,подскажите? Заранее спасибо!
Юлия Чудотворова вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 14:10
#4
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,991
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Юлия Чудотворова Посмотреть сообщение
Если одна засорится за годы, то есть вторая запасная.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 14:22
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Юлия Чудотворова Посмотреть сообщение
Две трубы для безопасности (по желанию заказчика). Если одна засорится за годы, то есть вторая запасная.
Сурово. Предложите напорную канализацию, раз Заказчик такой предусмотрительный - какой-нибудь сололифт.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 14:23
#6
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Сололифт. По-другому вряд ли...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 14:34
#7
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Сделать в стене, а не в полу... или сололифт
Цитата:
Сообщение от Юлия Чудотворова Посмотреть сообщение
Если одна засорится за годы, то есть вторая запасная.
Если не выдержите уклон, тогда точно засорится. И из практики еще такая пара не засорялась

Последний раз редактировалось freese, 29.03.2015 в 16:04.
freese вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 16:40
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Юлия Чудотворова Посмотреть сообщение
Две трубы для безопасности (по желанию заказчика). Если одна засорится за годы, то есть вторая запасная.
Если принять 3 см на метр, то получается перепад высот в 30 см+диаметр трубы. Много=(((( Что делать,подскажите? Заранее спасибо!
Запасная труба, это пять))).
Труба прекрасно прочистится змейкой.
Перепад теперь даже по нормам можно делать 0,02, а по факту, сотни труб вообще с уклоном "пол деления по уровню" сделаны.
От посудомоечной машины уклон по факту не критичен, а вот сток от кухонной раковины, при маленьком уклоне, забивается очень часто.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2015, 15:30
#9
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Юлия Чудотворова Посмотреть сообщение
Трубы будут проходить в полу (только в полу)
Расскажите - почему такое решение?

Из-за уклона трубы канализации очень редко ведут в стяжке пола. Основные варианты - в стене (штробы, или внутри гипсокартонной перегородки), в коробе над полом (такая типа ступенька, заложенная плиткой, где соединяется пол со стеной), или под перекрытием (вы опускаете канализацию вниз, на другой этаж, и там под потолком ведете трубу).
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2015, 17:39
#10
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Из-за уклона трубы канализации очень редко ведут в стяжке пола.
Ну почему же? В масштабах квартиры, это очень и очень популярный вариант, заказчики беспокоятся об эстетике дела.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2015, 18:56
#11
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Ну почему же? В масштабах квартиры, это очень и очень популярный вариант, заказчики беспокоятся об эстетике дела.
Ну я не часто с квартирами сталкиваюсь, если есть теплый пол и надо пару метров трубы пропустить - то оно того стоит, возможно. Но вот когда себе ремонт делал - жалко было столько цемента в пол кидать - сделал вдоль стеночки в коробе - дешево и практично. А в общественных зданиях выбить себе пол под канализацию - это даже в тяжелых случаях почти не реально.

Как то делали квартиру в старом здании 19 века, так там пол с перекрытием был 1,2 м - вот было раздолье, а теперь 300мм бетона и 15 см стяжки - все что больше считай роскошь.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2015, 19:45
#12
Юлия Чудотворова


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 3


[quote=Apelsinov;1387569]Расскажите - почему такое решение?

Решение исходит из того, что раковина располагается в кухне-острове в большой (около 30 м.кв.) кухне-гостиной, в квартире. Остров располагается приблизительно по центру комнаты. От него в полу д.быть проложены канализационные трубы к стояку. Другого варианта, кроме как в полу-нет.
Юлия Чудотворова вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2015, 22:43
#13
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Юлия Чудотворова Посмотреть сообщение
Решение исходит из того, что раковина располагается в кухне-острове в большой (около 30 м.кв.) кухне-гостиной, в квартире. Остров располагается приблизительно по центру комнаты. От него в полу д.быть проложены канализационные трубы к стояку. Другого варианта, кроме как в полу-нет.
Тогда, вы либо ведете трубу без уклона (ну то есть с этим самым 0,003м/м в сторону стояка) и когда труба засоряется, то хозяева ее чистят чем могут, вспоминая вас добрым словом. Либо настаиваете на изменении архитектуры.
Ну, либо, ради этой трубы делают подполье, и тогда можно и унитаз посреди комнаты ставить
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 09:21
#14
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Юлия Чудотворова, если сделать уклон 0,02 физически не реально, принимай максимально возможный, и закладывай в кухонную раковину сифон с измельчителем))
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 09:40
#15
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Юлия Чудотворова Посмотреть сообщение
Две трубы для безопасности (по желанию заказчика). Если одна засорится за годы, то есть вторая запасная.
Расскажите, пожалуйста, а как происходит переключение между ними? (просто сейчас тоже столкнулась с таким пожеланием, и пока слабо представляю как это должно выглядеть) спасибо)
SDream вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 10:46
#16
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от SDream Посмотреть сообщение
Расскажите, пожалуйста, а как происходит переключение между ними? (просто сейчас тоже столкнулась с таким пожеланием, и пока слабо представляю как это должно выглядеть)
Я могу рассказать, по пунктам:
1. Берёшся рукой за твёрдую часть гофры.
2. Тянешь её вверх до полного вынимания из раструба засорившейся трубы.
3. Подносишь к раструбу резервной трубы.
4. Давишь вниз до полного входа вводной части гофры в раструб.
5. Отпускаешь гофру.
Примечание: если раструб резервной трубы закрыт заглушкой, её следует извлечь до начала манипуляций с гофрой.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 10:51
#17
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Я могу рассказать, по пунктам:
1. Берёшся рукой за твёрдую часть гофры.
2. Тянешь её вверх до полного вынимания из раструба засорившейся трубы.
3. Подносишь к раструбу резервной трубы.
4. Давишь вниз до полного входа вводной части гофры в раструб.
5. Отпускаешь гофру.
Примечание: если раструб резервной трубы закрыт заглушкой, её следует извлечь до начала манипуляций с гофрой.
Спасибо))) просто у меня хотели резервные трубы на всю систему сделать (санузел и кухня), и там явно простым перепуском гофры не получилось бы
SDream вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 13:35
#18
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от SDream Посмотреть сообщение
просто у меня хотели резервные трубы на всю систему сделать (санузел и кухня), и там явно простым перепуском гофры не получилось бы
Не получилось бы только на унитаз, там пришлось бы делать подводку и под косой и под вертикальный варианты подключений, а для переключения на резервную трубу - менять унитаз.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Уклон трубы от раковины и посудомоечной машины в квартире

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема воздуха, удаляемого МВО от посудомоечной машины --Илья-- Инженерные сети 3 06.10.2010 11:10