| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.05.2017, 16:21 | #1 | |
Расчёт кирпичных армированных перегородок, коэф. ню по табл.21 СП не хватает
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,695
|
||
Просмотров: 7303
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
зачем считаете на внецентренное сжатие?
горизонтальные нагрузки на перегородку присутствуют? случайные эксцентриситет для перегородок не учитывается (п.7.9), если хочется проверить прочность (хотя не понятно, зачем), считайте на центральное сжатие |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Всё учёл, получилось пока так, что перегородка несёт таки при прикреплении к верху перекрытия.
Расчёт кирпичной перегородки на центральное сжатие H 4,62 м Кисп 0,83 допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам L 6,6 м Кисп 0,23 центральное сжатие h 120 мм Группа кладки I Сплошная кладка из кирпича или камней марки 50 и выше и На растворе марки 10 и выше Стены и перегородки не несут нагрузки от перекрытий или покрытий да Стена или перегородка перегородка Проёмы в стене или перегородке Двери 1 шт. Ширина 1 м Стена из бутовой кладки или бутобетона нет Конструктивное армирование есть Стена закреплена по верху да Армирование 4 каждый 4 ряд кладки Высота кирпича 65 мм Шаг продольного армирования 100 мм Кирпич пустотелый Марка М150 кирпич маркой меньше М150 в Санкт-Петербурге не продают Плотность 1750 кг/м3 для справки Раствор Марка М50 раствор применяется обычно М25-М50 Кладка Плотность 1800 кг/м3 R 1,3 МПа Расчетное сопротивление сжатию кладки из кирпича всех видов при марке раствора 50 и выше Толщина штукатурки 20 мм Срок службы здания 100 лет Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам 9.16 Отношение высоты стены или столба к толщине независимо от результатов расчета не должно превышать указанных в 9.17 - 9.20. 9.17 Отношение β = H/h (где H - высота этажа, h - толщина стены или меньшая сторона прямоугольного сечения столба) для стен без проемов, несущих нагрузки от перекрытий или покрытий, при свободной длине стены l ≤ 2,5Н не должно превышать величин, приведенных в таблице 29 (для кладки из каменных материалов правильной формы). l = 6,6 м < 2,5Н= 11,55 м По таблице 29 СП 15.13330.2012 для кладки I группы βмакс 25 Примечание - При высоте этажа Н, большей свободной длины стены l, отношение l/h не должно превышать значения 1,2β по таблице 29. H = 4,62 м < l = 6,6 м l/h = 55 > 1,2β = 30 требование l/h<1,2β не обязательно, перегородка проходит Кисп 0 9.18 Отношения β для стен и перегородок при условиях, отличающихся от указанных в 9.17, следует принимать с поправочным коэффициентом k, приведенным в таблице 30. k1 1,72 коэффициент для стен и перегородок не несущих нагрузки от перекрытий или покрытий при толщине An 0,672 м2 площадь нетто с учётом проёмов Ab 0,792 м2 площадь брутто определяется по горизонтальному сечению стены k2 = √An/Ab= 1 коэффициент, учитывает размеры проемов в несущей стене k3 0,9 коэффициент, наличие проемов в перегородках k4 1 коэффициент, учитывает увеличенную длину стены или перегородки k5 1 коэффициент, учитывает материал стены из бутовых кладок и бутобетона k=k1*k2*k3*k4*k5= 1,548 общий коэффициент должен быть не ниже коэф. снижения 0,6 , указанного в таблице 31 для столбов βмакс*k= 38,7 9.19 Отношения β, приведенные в таблице 29 и умноженные на коэффициент k по таблице 30 для стен и перегородок, могут быть увеличены: при конструктивном продольном армировании кладки (при μ = 0,05 %) в одном направлении (в горизонтальных швах кладки) - на 20 %. k6 1,2 βмакс*k*k6= 46,44 9.20 Для стен, перегородок и столбов, не закрепленных в верхнем сечении, значения отношений β должны быть на 30 % менее установленных в 9.17 - 9.19. k7 1 βмакс*k*k6*k7= 46,44 β факт = H/h 38,5 β факт < βмакс*k*k6*k7, стена проходит Кисп 0,83 9.19 … При расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями l < kβh высота стен Н не ограничивается и определяется расчетом на прочность. l 6,6 м > kβh 4,64 м Вывод: высота стен ограничивается требованиями норм При свободной длине l, равной или большей Н, но не более 2Н (где Н - высота этажа) должно соблюдаться условие H + l ≤ 3kβh (49) H= 4,62 м < l= 6,6 м < Вывод: требование п. 9.19 H + l ≤ 3kβh должно соблюдаться H + l 11,22 м < 3kβh 13,93 м Вывод: требование п. 9.19 H + l ≤ 3kβh соблюдается Кисп 0,81 Расчёт на центральное сжатие N= 64,61132832 кН < mg*φ*R*A= 278 кПа R= 1,3 МПа А= 0,792 м2 е0g 0 Ng 0 кН расчетная продольная сила от длительных нагрузок lo=2*H 9,24 м i=0,289*h 0,03468 м λi=lo/i 266,4359862 диапазон таблицы 21 λi= 0…26 λh=lo/h 77 диапазон таблицы 21 λh= 0…90 η 0,24 коэффициент, принимаемый по таблице 21 mg=1-η*Ng/N*(1+1,2*е0g/h) 1 коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки и определяемый по формуле (16) при е0g=0. α 1000 Из кирпича керамического пластического прессования полнотелого и пустотелого, из пустотелых силикатных камней... при растворе М50 упругой характеристики кладки по таблице 16, а для кладки с сетчатым армированием - по формуле (4). αsk=α*Ru/Rsku 805 Ru=k*R 2,6 МПа Rsku=k*R+Rsn*μ/100 3,23 МПа временное сопротивление (средний предел прочности) сжатию армированной кладки из кирпича или камней при высоте ряда не более 150 мм k 2 коэффициент, принимаемый по таблице 15; μ=As/Ak*100 0,435555556 % процент армирования кладки (>0,05%) As 24,1472 см2 площадь сечения арматуры Ak 5544 см2 площадь сечения кладки Rsn 144 МПа нормативные сопротивления арматуры в армированной кладке, принимаемые… для стали класса В500 - с коэффициентом условий работы 0,6 также по СП 63.13330. λi=lo/i 266,4359862 λh=lo/h 77 λhс=H/hc 38,5 если λh больше диапазона таблицы λiс=H/ic 133,2179931 φ 0,27 коэффициент продольного изгиба, определяемый по 7.2 Кисп 0,23
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Возьмите из старых книг, например, см. вложение из https://dwg.ru/dnl/6117. Предполагаю, что пройдет с хорошим запасом.
Это у вас 2 разные перегородки (1 и 5 сообщение) или изменённый расчёт первоначальной перегородки? Даже расчётные схемы, как я понял, вы брали разные... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Всем участникам темы спасибо.
Вопрос решил так. В таблице к фи для центрально-сжатых стен есть примечание, о том как считать фи в случае, если эти лямбда больше допустимых по таблице. Я (и, видимо, Камин СКАДа) незаконно распространил это примечание и на вторую таблицу. Так вопрос решился хоть как-то. В расчёте разобрался. Файл расчёта в екселе приложил. Допустимые размеры автоматизированны, а сам расчёт на сжатие поленился автоматизировать. Там надо руками альфы подставлять. Но можно забить и примерно прикидывать так. Пообщался с замечательным человеком, техническим специалистом завода ЛСР. Он посоветовал смотреть расчёт из альбома завода СИБИТ. Альбом типовых решений заполнения каркасных зданий для стен высотой до 4 м. https://sibyt.ru/texpodderzhka/dokumentyi.html В том расчете газобетонных наружных стен используется МКЭ и его результаты. Что несколько поражает. Мой расчет верха стены как изгибаемой балки на 2 колоннах ему не понравился. Предложил считать как балку опёртую на перекрытия, а армирование конструктивным. Это уже мне не понравилось, так как вертикальную арматуру в такую стену не засунешь, а расчёт на внецентренное сжатие уже не проходит для моих высоких стен. То есть надо считать изгиб с соответствующим расчётным вертикальным армированием.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.05.2017 в 19:29. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устройство кирпичных противопожарных перегородок с пределом огнестойкости REI60. | Евгений_01 | Пожарная безопасность | 4 | 09.02.2017 17:53 |
Закрепление кирпичных перегородок в верхнем сечении? | AzatKazan | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 01.12.2016 09:30 |
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение | Олюша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.06.2013 16:22 |
Звукоизоляция кирпичных перегородок с зазором | sattva | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 07.04.2010 11:59 |
Нагрузка на перекрытие от кирпичных перегородок | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 23.10.2004 20:40 |