| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.07.2018, 11:13 | #1 | |
Как выбрать оптимальную толщину стяжки в паркинге?
Регистрация: 12.05.2017
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 6128
|
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
А как вода в приямки попадать будет без стяжки с разуклонкой?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078
|
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Уклон каналов однозначно нужен, это даже к ВК_шникам не ходи. А насчёт толщины, ну тоньше 80мм врядли нужно, а дальше ничего не сделаешь - подъём по уклону.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Вообще-то, самым экономичным типом открытого паркинга считается безрамповый, с наклонными этажами. Каждый этаж описывает полный виток, поднимаясь на следующий уровень. Такие строят повсеместно, причем, и в металлоконструкциях тоже (что, на мой взгляд, сложнее). И никто не считает это геморроем. Поскольку некоторое усложнение с лихвой окупается экономией места под рампу и удешевлением (не нужны ее конструкции).
А уж как с каналами быть - решаете по месту. Впрочем, вариант с горизонтальной плитой и стяжкой по уклону тоже вполне жизнеспособен. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2017
Сообщений: 14
|
Цитата:
Наклонные плиты не подходят. т.к. кровля у паркинга эксплуатируемая. В любом случае спасибо за комментарии. Переиграл разуклонку, принял вместо каналов воронки. Толщину стяжки удалось сократить до 150 мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
В лотках уклон не делаю. Иначе такой толщины получится пол, чтобы их разместить, что легче уж без лотков делать
Уклон полов беру 0,5%.
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Какую толщину монолитной плиты перекрытия назначить в четырехэтажном паркинге? | Kusnecc | Железобетонные конструкции | 7 | 17.03.2018 18:38 |
Помогите выбрать оптимальную конструктивную схему монолитного каркасного здания | dmitrii.timon | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 12.03.2018 12:59 |
Помогите с определением марки раствора полусухой стяжки! | vladimirPro | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.11.2017 09:06 |
Минимально допустимая толщина стяжки поверх засыпки | basilich | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 14.09.2009 09:00 |