| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.03.2016, 21:27 | #1 | |
Расчет осадки столбчатых фундаментов с помощью элементов конечной жесткости
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159
|
||
Просмотров: 4718
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Из того, что вы написали невозможно сказать правильно посчитана осадка или нет. Может вы хотели спросить допустим ли такой способ моделирования взаимодействия здания с основанием?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Хмм, тут только 2 предложения:
1. Сделать жесткие опоры здания, взять реакции и вручную посчитать осадки принятых фундаментов; 2. В опорах задавать принятые (посчитанные) фундаменты как пластины и каждую точку закреплять по рекомендациям; В Вашем случае результаты корректных значений осадок не дадут. Offtop: Корректных значений не будет, так как коэффициент постели берется из геологического элабората, а там даны максимальные напряжения и ожидаемые осадки для штаммов определенных размеров на определенной глубине заложения
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Max147d, вопрос как вы определили коэффициент постели?
----- добавлено через ~2 мин. ----- А самое непонятное для меня - зачем эти манипуляции? Как правило проверяют осадку и разность осадок н предельные значения по СП и успокаиваются |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159
|
Так вот я и хочу определить разность осадок под каждой колонной, но чтобы не моделировать столбчатый фундамент, а с имитировать их спец. связями
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
еще раз - как вы определили жесткость связи.
Цитата:
Сейчас у вас попытка совместного расчета, я похожее делаю, когда разность осадок больше табличных и нет возможности их выровнять. Усилия в элементах таких схем существенно меняются, я уж молчу о деформациях |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159
|
Цитата:
В качестве эксперимента, продублировал расчетную схему и смоделировал столбчатые фундаменты задав упругое основание под каждый с учетом вычисленных С1 и С2. Осадки получились одинаковыми, как в случае с элементами конечной жесткости. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Цитата:
Цитата:
Лучше коэффициент постели С1 для столбчатого фундамента определять не в самом SCADe, а в программе ЗАПРОС. Последний раз редактировалось al3003, 28.03.2016 в 01:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
С крутильными что делаете? Аль шарнирные базы стоек там?
Цитата:
потому что С2 не включили в работу. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159
|
SergeyKonstr, база жесткая. Ограничил смещения по X и Y, чтобы получить максимальные усилия от сейсмики и в сторонней программе проверить столбчатый фундамент в особом сочетании выдрав полученные РСУ из СКАДА, а также базу колонны посчитать
Последний раз редактировалось Max147d, 28.03.2016 в 17:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
в старке есть моделирование осадок опор(по-моему перемещение опор называется), может и в скаде есть такое? Смещение опор называется функция при задании нагрузок, т.е. задаешь осадку и получаешь усилия от неравномерности смещения опор
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет осадки по методу слоя конечной толщины(Егоров) | luser | Расчетные программы | 8 | 17.05.2018 22:05 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |