| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет осадки столбчатых фундаментов с помощью элементов конечной жесткости

Расчет осадки столбчатых фундаментов с помощью элементов конечной жесткости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.03.2016, 21:27 #1
Расчет осадки столбчатых фундаментов с помощью элементов конечной жесткости
Max147d
 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159

Всем привет!
Подскажите, как корректно ли я считаю осадку столбчатых фундаментов под несущими колоннами производственного здания с помощью элементов конечной жесткости?
(Обратите внимание, что в основании колонн отсутствуют фундаменты, они имитируются связями конечной жесткости.)
На данный момент использовал рекомендацию одной из книг «по SCADу» следующим образом:
В основании колонны принял связи конечной жесткости по оси Z и наложил обычные связи от смещения по X, Y. Жесткость по Z задал и вычислил как коэфф. постели C1 * «на площадь подошвы столбчатого фундамента».
По идеи, такая манипуляция должна помочь воссоздать "Винклеровское" основание.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 229
Размер:	288.1 Кб
ID:	167554


Последний раз редактировалось Max147d, 25.03.2016 в 21:34.
Просмотров: 4718
 
Непрочитано 25.03.2016, 22:14
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Из того, что вы написали невозможно сказать правильно посчитана осадка или нет. Может вы хотели спросить допустим ли такой способ моделирования взаимодействия здания с основанием?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 23:15
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


обычно сначала считают осадку, а потом делят на неё нагрузку и получают жесткость для этих пружинок. Как Вы посчитали КП?
 
 
Непрочитано 26.03.2016, 01:36
#4
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Хмм, тут только 2 предложения:
1. Сделать жесткие опоры здания, взять реакции и вручную посчитать осадки принятых фундаментов;
2. В опорах задавать принятые (посчитанные) фундаменты как пластины и каждую точку закреплять по рекомендациям;
В Вашем случае результаты корректных значений осадок не дадут.
Offtop: Корректных значений не будет, так как коэффициент постели берется из геологического элабората, а там даны максимальные напряжения и ожидаемые осадки для штаммов определенных размеров на определенной глубине заложения
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2016, 18:38
#5
Max147d


 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159


Делов в том, что мне данный способ подсказал один опытный конструктор. Но я не уверен, что правильно трактую его слова, поэтому создал тему, надеясь, что кто-нибудь пользуется такой же методикой и укажет на ошибки.
На счет моделирования «Винклировского основания» с помощью связей конечной жесткости описано в книге «SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD. В. С. Карпиловский, Э. З. Криксунов, А. А. Маляренко, А. В. Перельмутер, М. А. Перельмутер» стр. 105 – 106.
вот выдержка из книги:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 297
Размер:	198.0 Кб
ID:	167594
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 175
Размер:	94.4 Кб
ID:	167595
Max147d вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 20:09
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Max147d, вопрос как вы определили коэффициент постели?

----- добавлено через ~2 мин. -----
А самое непонятное для меня - зачем эти манипуляции?
Как правило проверяют осадку и разность осадок н предельные значения по СП и успокаиваются
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2016, 21:39
#7
Max147d


 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Max147d, вопрос как вы определили коэффициент постели?

----- добавлено через ~2 мин. -----
А самое непонятное для меня - зачем эти манипуляции?
Как правило проверяют осадку и разность осадок н предельные значения по СП и успокаиваются
Так вот я и хочу определить разность осадок под каждой колонной, но чтобы не моделировать столбчатый фундамент, а с имитировать их спец. связями
Max147d вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 21:45
#8
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


еще раз - как вы определили жесткость связи.

Цитата:
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
Жесткость по Z задал и вычислил как коэфф. постели C1 * «на площадь подошвы столбчатого фундамента».
Вот по этой цитате откуда значение С1 взяли?

Сейчас у вас попытка совместного расчета, я похожее делаю, когда разность осадок больше табличных и нет возможности их выровнять. Усилия в элементах таких схем существенно меняются, я уж молчу о деформациях
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2016, 11:52
#9
Max147d


 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
еще раз - как вы определили жесткость связи.


Вот по этой цитате откуда значение С1 взяли?
Значение С1 я брал вычислив его стандартными средствами SCAD, т.е. в инструменте "Назначение коэффициентов упругого основания" далее "Расчет коэффициентов упругого основания", соответственно ввел послойно характеристики грунтов и нажал "ОК". Как мне известно полученные коэффициенты С1 и С2, задаются под подошвой фундамента. В мое случае для определения осадки умножил С1 на площадь подошвы фундамента и полученное значение задал как конечную жесткость по Z.
В качестве эксперимента, продублировал расчетную схему и смоделировал столбчатые фундаменты задав упругое основание под каждый с учетом вычисленных С1 и С2. Осадки получились одинаковыми, как в случае с элементами конечной жесткости.
Max147d вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2016, 18:42
1 | #10
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
Подскажите, как корректно ли я считаю осадку столбчатых фундаментов под несущими колоннами производственного здания с помощью элементов конечной жесткости?
Элементы конечной жесткости применяются для учета податливости основания при расчете конструкций здания. Для расчета осадки SCAD не годится.

Цитата:
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
Жесткость по Z задал и вычислил как коэфф. постели C1 * «на площадь подошвы столбчатого фундамента».
Да, так можно.

Цитата:
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
Значение С1 я брал вычислив его стандартными средствами SCAD, т.е. в инструменте "Назначение коэффициентов упругого основания" далее "Расчет коэффициентов упругого основания", соответственно ввел послойно характеристики грунтов и нажал "ОК".
Лучше коэффициент постели С1 для столбчатого фундамента определять не в самом SCADe, а в программе ЗАПРОС.

Последний раз редактировалось al3003, 28.03.2016 в 01:34.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2016, 07:48
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
наложил обычные связи от смещения по X, Y.
С крутильными что делаете? Аль шарнирные базы стоек там?

Цитата:
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
Как мне известно полученные коэффициенты С1 и С2, задаются под подошвой фундамента
Для С2 нужны законтурные элементы, а так

Цитата:
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
Осадки получились одинаковыми, как в случае с элементами конечной жесткости
потому что С2 не включили в работу.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2016, 13:33
#12
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Хм.
А если столбчатые фундаменты замоделировать пластинами, связать отдельные фундаменты пластинами очень малой жесткости и запихать это всё в КРОСС? Корректно ли так оценивать перераспределение осадок и усилий в элементах?
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2016, 14:18
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


В КРОССе фигня появится.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 17:23
#14
Max147d


 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
С крутильными что делаете? Аль шарнирные базы стоек там?
SergeyKonstr, база жесткая. Ограничил смещения по X и Y, чтобы получить максимальные усилия от сейсмики и в сторонней программе проверить столбчатый фундамент в особом сочетании выдрав полученные РСУ из СКАДА, а также базу колонны посчитать

Последний раз редактировалось Max147d, 28.03.2016 в 17:30.
Max147d вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2016, 18:54
#15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Эт вам нужно две схемы - одну с нормальной податливостью основания для стат. нагрузок, другую со связями по 6-ти степеням свободы для сейсмики. затем полученные усилия (нагрузки) просуммировать.

Цитата:
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
выдрав полученные РСУ из СКАДА,
А есть не взаимоисключаемые РСУ в скаде?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2016, 19:34
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


А есть в скаде функция импорта нагрузок в ФОК, как в Лире?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2016, 22:55
#17
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


в старке есть моделирование осадок опор(по-моему перемещение опор называется), может и в скаде есть такое? Смещение опор называется функция при задании нагрузок, т.е. задаешь осадку и получаешь усилия от неравномерности смещения опор
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет осадки столбчатых фундаментов с помощью элементов конечной жесткости

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет осадки по методу слоя конечной толщины(Егоров) luser Расчетные программы 8 17.05.2018 22:05
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44