| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.09.2007, 12:02 | #1 | |
Сетка ЖБ колонн 6х6 в подземной автостоянке
Россия
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 3764
|
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
|
Допустимо, но противоречит норме 6050 мм для проезда.
Проезд будет 5400, пользователи будут бить машины при попытке развернуться, пока не привыкнут. Ширина автостоянки на две машины 6000 - слишком большая, достаточно 5600 между стенами (5000 в чистоте) или даже 5200 (4600 в чистоте) между колоннами. Глубина автостоянки 6000 - тоже много, достаточно 5000-5200 в чистоте. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
на download смотри радиусы разворота автотранспорта, мне при проектировании дебаркадера "ТЕХНОСИЛЫ" помогла. А сетка 6х6, как тут уже заметили маловата для разворота автотранспорта. Лучше в местах проезда автомашин шаг сделать 7,2 м, убедились на собственном опыте. Кстати кто мешает сделать безбалочное перекрытие с шагом 9х9 проезды человечные да и авто размещается неплохо. Капители с плитной частью размером 3,2х3,2 колонны 600х600.
|
|||