Считаю монолитный железобетонный каркас, причем сравниваю с аналогом - расчетом этого здания, но до уменьшения количества этажей и добавление оси. Нагрузки примерно те же. Однако, при подборе арматуры в постпроцессоре SCAD выдает - "Для всех элементов указанной группы сечение мало". И даже на плите покрытия. Кому не очень трудно, помогите пожалуйста разобраться в чем дело.

Вложения
Тип файла: rar 1-я секция исправленная.rar (155.1 Кб, 189 просмотров)

__________________
someday I will understand
Просмотров: 17237
 
Непрочитано 10.03.2010, 12:00
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Была мысль, отмел..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 12:06
#3
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Такое обычно бывает при сейсмических нагрузках в зоне примыкания ригелей к стойкам, но с этим можно бороться введением жестких вставок
Askarov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 12:11
#4
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


сейсмики нет. есть приличная нагрузка от грунта на стены. а перекрытие безбалочное
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 12:39
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Что за коэффициенты РСУ=-7?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 12:43
#6
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Попробуйте разбить плиту чтоб поймать усилия по грани колонны
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 13:03
#7
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
помогите пожалуйста разобраться
-сначала с этим...
Почему-то группа колонны имеет модуль армирования Плита Оболочка
А так все нормально... нет такого что
Цитата:
Для всех элементов указанной группы сечение мало
Ну кроме нескольких КЭ 42 расположенных у колонны, ну и фик с ними...
Да кстати а правда зачем это
Цитата:
Что за коэффициенты РСУ=-7?
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 13:04
#8
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Собственно не очень понятно что тут вообще считать, и зачем такая сложная и нудная расчетная схема, проблем не вижу
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 13:10
#9
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Однако, при подборе арматуры в постпроцессоре SCAD выдает - "Для всех элементов указанной группы сечение мало".
Ничего такого он не выдает
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.03_3.jpg
Просмотров: 320
Размер:	77.2 Кб
ID:	34989  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.03.jpg
Просмотров: 369
Размер:	161.7 Кб
ID:	34990  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.03_1.jpg
Просмотров: 274
Размер:	123.3 Кб
ID:	34991  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.03_2.jpg
Просмотров: 347
Размер:	133.3 Кб
ID:	34993  
 
 
Непрочитано 10.03.2010, 13:12
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Ничего такого он не выдает
Это у Вас решило даже с Крсу=-7?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 13:25
#11
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


сейчас посмотрю откуда там -7 взялся. не должно было быть...

palexxvlad, а у вас арматуру подбирает? такое сообщение не выдает?
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 13:32
#12
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
Это у Вас решило даже с Крсу=-7
Ну да а Чо? этож особое сочетание
почему Ж не должно считать если его нет?
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 13:34
#13
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


там вообще 1 должно быть. но даже при таких коэффициентах арматуру подбирать не хочет
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 14:08
#14
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это у Вас решило даже с Крсу=-7?
Это "-7" из-за импорта расчетной схемы из Моноиаха или Лиры
Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
palexxvlad, а у вас арматуру подбирает? такое сообщение не выдает?
Я же картинки прикрепил, всё подбирает и никаких сообщений не выдает
 
 
Непрочитано 10.03.2010, 14:18
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от A III Посмотреть сообщение
Ну да а Чо? этож особое сочетание
почему Ж не должно считать если его нет?
Ну как ЧО? Как Ж нет, если есть и состоит из двух загружений, (1) с -7 и (2) тоже с -7.
У меня тоже посчитало, после того как -7 убрал.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 14:31
#16
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


вот несколько откорректированная схема. у меня выдает то же самое сообщение
Вложения
Тип файла: rar 1-я секция вариант 3.rar (155.4 Кб, 72 просмотров)
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 14:35
#17
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


недавно разбирались с такой проблемой, позже дам ссылку..

В табличке Расчетные сочетания усилий в 5-том 6-том ... 15-том столбиках коэффициентов РСУ убери "левые" коэффициенты (исправь их на нулевые значения). Ну и коэфф. -7 то же исправь.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 14:39
#18
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


dosik, у меня (так же как и у palexxvlad) ваш пример распрекрасно выполняется без всяких критических сообщений.
Может у вас SCAD пиратский? Тогда его глюки (особенно с армированием) - это исключительно ваша головная боль. А то здесь весьма заслуженные люди зря голову ломали.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 14:43
#19
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
вот несколько откорректированная схема. у меня выдает то же самое сообщение
Всё считается прекрасно
 
 
Непрочитано 10.03.2010, 15:23
#20
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
Ну как ЧО? Как Ж нет, если есть и состоит из двух загружений, (1) с -7 и (2) тоже с -7.
У меня тоже посчитало, после того как -7 убрал.
Насчет
Цитата:
этож особое сочетание
почему Ж не должно считать если его нет?
Ильнур - Это я погорячился...

Правда у меня и с -7 посчитало... в лицинзионном...
Вот и верь после этого лицензионному...
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD говорит, что сечение мало

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Что я хотел бы видеть в SCAD ? ETCartman SCAD 127 01.11.2009 00:12
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51