| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет армирования при сейсмике 9 баллов

Расчет армирования при сейсмике 9 баллов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.04.2016, 18:32 #1
Расчет армирования при сейсмике 9 баллов
miko2009
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 2,359

Вопрос риторический , есть площадка 9 баллов, есть СП 14.13330.2014
6.7.2 При расчете на прочность нормальных сечений изгибаемых и внецентренно сжатых элементов значения граничной относительной высоты сжатой зоны бетона следует принимать по действующим нормативным документам на бетонные и железобетонные конструкции с коэффициентом, равным при расчетной сейсмичности: 7 баллов - 0,85; 8 баллов - 0,70; 9 баллов - 0,50.
какая программа принимает во внимание данный пункт при расчете армирования ?
Просмотров: 6019
 
Непрочитано 13.04.2016, 19:49
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Любая, сертифицированная по СП 14. Сертификаты прилагаются.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 00:55
#3
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Ты думаешь что если мы сформировали сейсмическую нагрузку то расчет армирования уже по умолчанию соблюдает данный пункт ? сравнивал ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 02:03
1 | #4
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
какая программа принимает во внимание данный пункт при расчете армирования ?
Старк.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СТАРК.png
Просмотров: 407
Размер:	16.1 Кб
ID:	168765  
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 08:25
1 | #5
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


В Лире раньше было так:
http://www.liraland.ru/forum/message.../#message11121
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 10:04
#6
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


С этим коэффициентом очередная нестыковка в нормах. Он используется только при расчете ЖБК по методу предельных усилий. При расчете по деформационной модели он не используется, т.к. в этом случае вообще нет "граничной высоты сжатой зоны бетона". Соответственно, если при единичном коэффициенте результаты расчета по двум методам будут близкими, то при коэффициенте 0.5 - заметно разными. Логика мне не понятна.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 18:32
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Ты думаешь что если мы сформировали сейсмическую нагрузку то расчет армирования уже по умолчанию соблюдает данный пункт ? сравнивал ?
А на фига тогда сертификация?
Что касается этого пункта, то он не критичен. И для НДМ вообще не нужен.
И вообще глупый пункт - типа предотвращает от хрупкого разрушения.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 19:39
#8
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И для НДМ вообще не нужен.
на самом деле его можно и в НДМ внести, вспомнив каким образом в принципе определяется кси эр.
То, что для предельных усилий коэффициент есть, а для НДМ - его нет, это ошибка. От того и разные результаты. Но обычно это мало кого волнует.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А на фига тогда сертификация?
Деньги зарабатывать. Соответствие нормам уж точно не проверяется.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 20:59
#9
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
на самом деле его можно и в НДМ внести, вспомнив каким образом в принципе определяется кси эр.
Это, конечно, теоретически можно, но по примечанию в п. 6.7.2 СП14, как я понимаю, нельзя.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 21:17
#10
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
но по примечанию в п. 6.7.2 СП14, как я понимаю, нельзя.
это всего лишь ошибка авторов норм. Если "копнуть" - им нечем будет обосновать эту фразу (автор вроде как Тихонов). Суровые лаборатории НИИЖБ вроде 1,2,4,8 - думаю, согласились бы, что это косяк. Т.к. у них полное понимание о граничной высоте и о том, как близки должны быть результаты по НДМ и предельным усилиям.
Ал-й вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 21:27
#11
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Ну если честно вопрос решает ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко , там их целый отдел кто является автором этой фразы
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 21:41
#12
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


miko2009, не, в ЦИСС ЦНИИСК нет железобетонщиков, для этой фразы они использовали Тихонова (лично уточнял).
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2016, 15:43
#13
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Старк.
при этом расчет проводится по НДМ ?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2016, 17:26
#14
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
при этом расчет проводится по НДМ ?
Если под НДМ имеется ввиду нелинейно-деформированная модель, то данные коэф-ты в СТАРКе принимаются для особых комбинаций при расчете РСУ по комбинациям.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2016, 16:41
#15
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


У меня вообще сомнения в адекватности метода предельного состояния для динамического нагружения. И нет никаких сомнений в неадекватности задания статических прочностных и деформационных характеристик для динамических нагружений. На месте автора топика я бы не был столь щепетилен. В настоящее время все сейсмические расчеты - скорее оценочны, чем точны.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2016, 14:02
#16
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Offtop: MrWhite, Вы правы. НИКТО не умеет считать ТОЧНО. Но что интересно, это и не нужно. Главное - это сделать некую оценку, чтобы она обеспечивала какой-то уровень надежности проекта. Достаточный это уровень или нет, устанавливается уже практикой. При частых отказах требования к расчетам и конструктивным решениям должны усиливаться, при отсутствии отказов - ослабевать.
Инженер-96 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет армирования при сейсмике 9 баллов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЖБК. Расчет армирования на кручение сечений Т; 2Т; L. p_sh Железобетонные конструкции 12 27.09.2011 16:21
Максимальный процент армирования при сейсмике Tarasova Железобетонные конструкции 1 27.12.2010 19:43
По каким нормам проектировать железобетон при сейсмике 9 балов на территории РФ? depak Железобетонные конструкции 11 02.12.2010 00:29
расчет по сейсмике в мономахе Gonni Мономах 11 18.07.2007 23:39