Непрочитано 08.12.2008, 11:56 #1
Проверка стенки балки при одновременном действии М и Q по СП 53-102
Иван 80
 
инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600

При проверке стенки балки с действием на нее М и Q в обеих плоскостях по формуле 38 мне не совсем понятны величины "у" и "Jxn". Правильно ли я понимаю, что это соответственно - расстояние от центральной оси сечения до полки и Момент инерции СТЕНКИ сечения?
и еще вопросик по той же формуле. При определении касательного напряжения "ТАУ икс игрек" в стенке если поперечные силы действуют в обеих плоскостях, то нужно брать их равнодействующую? Спасибо!
Просмотров: 6598
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 14:14
#2
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Вот эта формула в СП
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП.jpg
Просмотров: 411
Размер:	43.2 Кб
ID:	13213  
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 14:23
#3
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
"у" и "Jxn". Правильно ли я понимаю, что это соответственно - расстояние от центральной оси сечения до полки и Момент инерции СТЕНКИ сечения?
"у" расстояние от нейтральной оси до рассматриваемой точки стенки,
"Jxn" момент инерции сечения целиком
Тау х,у- касательное напряжение в рассматриваемой точке стенки от поперечной силы действующей в плоскости стенки. Отсеченная часть опять таки берется от рассматриваемой точки стенки.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 14:25
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


J/у=W для точки стенки у самой полки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 14:29
#5
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Большое спасибо
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 14:36
#6
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Тау х,у- касательное напряжение в рассматриваемой точке стенки от поперечной силы действующей в плоскости стенки. Отсеченная часть опять таки берется от рассматриваемой точки стенки.
Тоесть если я правильно понял, то статический момент и момент инерции в этой формуле только для стенки?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 14:39
#7
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Тоесть если я правильно понял, то статический момент и момент инерции в этой формуле только для стенки?
нет, S (статический мосмент) для всей отсеченной части. Если брать точку, на которую справеливо указал Ильнур, (там главные напряжения максимальны) то в отсеченную часть попадает только пояс балки.
J для всего сечения.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 14:42
#8
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


теперь мне все стало ясно! Ура!
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 14:46
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Можете тау считать упрощенно Q\(t*h)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2016, 13:44
#10
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Ну про Gx все понятно - напряжение в самом растянутом волокне. Так ведь напряжения нужны на стыке полки со стенкой, тогда y=h/2-tw? Ведь так?
И про Gy непонятно(из плоскости балки),
Jyn = (h-2tw)*s^3/12- момент стенки из плоскости, и , x=s/2 так чтоли?

где s - толщина стенки, tw-толщина полки, h-полная высота.

Вопрос в том, что есть Jyn и x? Если это тоже самое что в формуле 43 СП16... тогда какой в ней смысл?

Последний раз редактировалось stas_org, 21.01.2016 в 13:56.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2016, 14:19
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Может поможет, методом от сложного к простому:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=88572
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2018, 13:02
#12
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242


Я что то не пойму
при учете σy и σloc, получается, что сечение находится в более лучшем положении
почему?
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2018, 13:34
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
почему?
- потому что в знаках ошиблись.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2018, 13:39
#14
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242


Если есть маткад посмотрите пожалуйста, где ошибка
Вложения
Тип файла: zip на совместное M и Q.zip (151.7 Кб, 23 просмотров)
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2018, 13:55
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
в более лучшем положении
- по сравнению с чем? В маткаде этого не видно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2018, 14:04
#16
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242


Правило знаков для σy и σloc подскажите
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2018, 14:17
#17
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
Я что то не пойму
при учете σy и σloc, получается, что сечение находится в более лучшем положении
почему?
Пока σх по модулю больше σy по модулю при одинаковом знаке - лучшем. Когда σх по модулю меньше σy по модулю при одинаковом знаке - в худшем.

Цитата:
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
Правило знаков для σy и σloc подскажите
+ для растяжения, - для сжатия.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2018, 14:26
#18
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
+ для растяжения, - для сжатия.
Спасибо большое
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2018, 14:41
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


1. σloc и есть σy.
2. Положительное значение нормального напряжения соответствует растяжению волокон.
3. Физический смысл знаков в уравнении IV-й теории прочности: всесторонне сжатый материал терпит больше.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2018, 14:56
#20
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. σloc и есть σy.
σy=q/tw+σloc так?
где: q равномерно распределенная
Курмышанец вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проверка стенки балки при одновременном действии М и Q по СП 53-102

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41