| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.07.2007, 12:59 | #1 | |
Стены - ячеестый бетон
Нижневартовск
Регистрация: 16.05.2007
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 5616
|
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
Цитата:
Это такой вежливый способ объяснить, что к ячеистог..венным блокам ничего серъезного крепить нельзя ??? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2007
Нижневартовск
Сообщений: 5
|
Ребят, вопрос для меня серьезный. Шутки, шутками - а подрядчик вопреки проекту самовольно начал кладку из блоков данной толщины. Для того что бы предусмотреть какие либо конструктивные мероприятия - нужны доводы и обоснования. Пятки к сожалению не относяться к обоснованию.
|
|||
|
||||
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382
|
Цитата:
Слово "ячеестый" лучше писать "ячеЯстый". Звучнеястее получается. Не вздумайте употреблять слово "ячЕистый". Не поймут ни строители, ни заказчики. Теперь по теме. Самое простое - "убить" заказчика стоимостью крепления утеплителя. Поэтому утеплитель нужно сажать на клей. С учетом пористости бетона, расход будет бешенный. Каркас алюкобонда желательно посадить на клеевые дюбеля. Расчетное сопротивление растяжению бетона кл. В2.5 - 1.43 кг/см2. Допустим, 1 анкер на участок стены 600х600мм при ветровом отрыве 100 кг/м2. Если отрыв составит 100кг/м2х0,6мх0,6м=36 кг, площадь поверхности стенок отверстия составит не менее 25см2. При глубине 10см, диаметр отверстия должен быть 1см. При этом каждый анкер должен быть испытан на нагрузку 36 кг. Клей может быть разный. Лучше всего-расширяющийся состав типа полиуретановой пены(быстрого твердения), эпоксидный или жидкие гвозди. Клей должен иметь сопротивление срезу не менее 5 кг/см2. По долговечности стены не скажу - нет данных. P/S. Данным вопросом я интересовался в январе-феврале. До воплощения не дошло, т.к. подрядчик отказался от пеноблока в пользу силикатного кирпича. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Цитата:
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Пенобетон или газобетон?
Состав? Конструкционный или перегородочный? Автоклавного твердения или естественного? Высота стены? Способ крепления? Развязка? Есть ли сертификаты качества? По каким чертежам действует Заказчик? Расчет ведется обычными методами (см. каменные и армокаменные). Крепление фасада к ячеистому бетону - по расчету (концентратор напряжений). Учти: фасад тоже чего-то весит, ветровые нагрузки будут динамического характера (можно вспомнить про цикличность); ползучесть; усадку...а также попытаться найти модуль его упругости и осознать, что с этой стеной происходит во времени... Боюсь, что точки закрепления фасада не будут статичными! Проектирование архитектурное - с учетом его свойств. А вообще мы живем в эпоху когда все нормы, так и не ставши полными, носят рекомендательный характер :shock:
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
|
|||
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
Дверную коробку заанкерить в стены ломами по полтора метра - и не выломают даже со спецназом!
:-))) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122
|
Если отрыв составит 100кг/м2х0,6мх0,6м=36 кг, площадь поверхности стенок отверстия составит не менее 25см2. При глубине 10см, диаметр отверстия должен быть 1см. При этом каждый анкер должен быть испытан на нагрузку 36 кг.
См. рекомендации по расчету НФС - 15 испытаний с коэфф. 5. |
|||