| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление стенки лестничной клетки.

Усиление стенки лестничной клетки.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.12.2013, 11:02 #1
Усиление стенки лестничной клетки.
grechelka
 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 49

Здравствуйте!

Товарищи проектировщики, прошу помочь советом.
Стенка из подвала трещит. Ширина раскрытия более 1см. Правая стенка отходит от здания. Ступени тоже пошли по диагонали.
Подскажите, как лучше выполнить усиление стены? С другой стороны - грунт. Ступени монолитные.

Изображения
Тип файла: jpg IMAG0874.jpg (92.1 Кб, 164 просмотров)

Просмотров: 2721
 
Непрочитано 16.12.2013, 11:18
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


1.Материал стен?
2.Правая, левая - каша.
3.Фундамент под стеной?
4.Связана ли стена с перекрытием, лестничным маршем?
5.Когда возведено строение?
6.Грунты под фундаментом (стеной)?
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 11:39
#3
grechelka


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 49


1.Материал стен - бетон
2.Правая стенка как смотреть на фото
3.Могу предположить что фундамент под лестничную клетку сделан отдельно от самого здания. Лента
4.Связана ли стена с перекрытием, лестничным маршем? Лестница наружная из подвала, сверху положены доски + сайдинг
5.Когда возведено строение? около 10 лет, может чуть больше
6.Грунты под фундаментом (стеной)? неизвестно
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0872.jpg (40.5 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0876.jpg (127.3 Кб, 148 просмотров)
grechelka вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 11:46
#4
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Так бы и указали, что это вход в подвал.
Если трещины "древние", т.е. давно проявившиеся и не расширяются, то ничего страшного нет. Можно предпринять сл. ходы:
Выполнить в виде ж/б рубашку на стену с трещинами, предварительно очистив от штукатурки.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 12:05
#5
grechelka


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 49


Тогда получается "рубашка с одним рукавом" ? С другой стороны грунт - не подлезем.
Толщина стенки не более 300мм. (могу ошибаться)
выполнить "рукав" в виде сетки и анкетировать в стенку на всю высоту?? толщина рукава? 100мм?
grechelka вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 12:25
#6
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от grechelka Посмотреть сообщение
Тогда получается "рубашка с одним рукавом" ? С другой стороны грунт - не подлезем.
Толщина стенки не более 300мм. (могу ошибаться)
выполнить "рукав" в виде сетки и анкетировать в стенку на всю высоту?? толщина рукава? 100мм?
Да.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 12:46
#7
grechelka


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 49


Спасибо большое
grechelka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление стенки лестничной клетки.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли выделить площадь лестничной клетки под коридор (раздевалку)? Сергеевна. Е. Архитектура 12 04.10.2013 18:01
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 Route Конструкции зданий и сооружений 7 20.06.2013 11:40
Использование лестничной площадки ЛПП в верхней зоне лестничной клетки kalgan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.04.2011 09:39
Предел огнестойкости перекрытия лестничной клетки SergKA Архитектура 7 24.04.2010 08:10
Стены лестничной клетки vdu1 Прочее. Архитектура и строительство 9 11.03.2010 16:16