Доброго времени суток. Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста начинающему конструктору. Нужно установить металлическую стойку квадратного сечения 150х150 рядом с сущ. колонной. От начальства поступило предложение установить металлический столик на сущ. ростверк, и на него установить стойку... сомневаюсь в данном решении. Прилагаю фото и чертеж.

Вложения
Тип файла: rar IMG_20130515_165918.rar (1.27 Мб, 95 просмотров)
Тип файла: rar АР- РММ.rar (506.9 Кб, 69 просмотров)

Просмотров: 3634
 
Непрочитано 20.12.2013, 14:44
#2
volodka1975


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 83


лучше отодвинуться внутрь цеха, чтобы можно было поставить отдельный независимый фундамент, либо перекинуть балки перекрытий до двутавровой колонны
volodka1975 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 15:22
#3
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Странненькие колонны однако. Еще не сталкивался с двухветвевыми колоннами , что бы крановая ветвь и основная были без решетки?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 16:07
#4
volodka1975


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Странненькие колонны однако. Еще не сталкивался с двухветвевыми колоннами , что бы крановая ветвь и основная были без решетки?
видимо крана сначала не было... потом решили добавить... а теперь и встройку)
volodka1975 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 16:31
#5
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


да не похоже. Получается подкрановая стойка только стойка, а основная колонна сама по себе. Автор есть инфа какой кран, пролет, угр - вы наверное реконструкцию делаете?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 17:06
#6
Ольг@


 
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от volodka1975 Посмотреть сообщение
видимо крана сначала не было... потом решили добавить... а теперь и встройку)
Да колонны для двухветвевых и в правду странные, слава Богу, мне не пришлось напрямую с ними столкнуться. Я наверное не правильно вопрос сформулировала, в общем в самом здании нужно построить административные помещения, в dwg файле есть разрез и план второго этажа. воот, нужно стойки поставить сечением 150х150, по ним балки швеллер 24, и ж/б монолитные перекрытия по профлисту. На работе советуют к существующему ростверку прикрепить с боку столик на анкерных петлях, ну, а уже на него мои стойки... честно говоря мне это решение не очень нравится, (как оно может сработать?), т.к. на стойку min нагрузка где-то 5 тонн... Сижу, думаю как лучше сделать.
Ольг@ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 17:12
#7
Ольг@


 
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 27


Дорисовала

----- добавлено через ~2 мин. -----
Сама я тоже склоняюсь к тому что-бы отодвинуть внутрь здания и поставить на самостоятельный фундамент, пусть уж лучше балки немного консольными будут.
Вложения
Тип файла: rar IMG_20130515_165918.rar (1.28 Мб, 48 просмотров)
Ольг@ вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 18:58
#8
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Не слышал про анкерные петли, наверно просто анкера. никогда так не делайте. Либо рядом самостоятельный фундамент (точнее получится нашлепка на подошву сущ фундамента) либо цепляться к сущ мк. volodka1975, с самого начала сказал это.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2013, 08:48
#9
Ольг@


 
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Не слышал про анкерные петли, наверно просто анкера. никогда так не делайте. Либо рядом самостоятельный фундамент (точнее получится нашлепка на подошву сущ фундамента) либо цепляться к сущ мк. volodka1975, с самого начала сказал это.
спасибо
Ольг@ вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2013, 09:18
#10
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Ольг@ Посмотреть сообщение
От начальства поступило предложение установить металлический столик на сущ. ростверк, и на него установить стойку... сомневаюсь в данном решении. Прилагаю фото и чертеж.
Я конечно не специалист, но почему нет, крану все равно ограничат ход над вновь построенными помещениями.
Serge Krasnikov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как смонтировать металлическую стойку рядом с существующей колонной

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как смонтировать металлическую колонну(трубу) с железобетонным сердечником на ниже стоящую жб колонну? 89005325991 Технология и организация строительства 17 25.10.2013 11:53
Фундамент под металлическую стойку д.Федор Основания и фундаменты 10 26.06.2013 05:41
Расчет опорой плиты под металлическую стойку Яблоко Металлические конструкции 5 21.03.2013 14:54
Опирание монолитной плиты на металлическую стойку novenkiy Железобетонные конструкции 7 12.12.2011 12:15
Шарнирное соединение с существующей колонной? Vovchik Конструкции зданий и сооружений 7 05.03.2009 22:37