| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитать профнастил на сосредоточенную силу 100 кг?

Как рассчитать профнастил на сосредоточенную силу 100 кг?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.11.2016, 04:32 #1
Как рассчитать профнастил на сосредоточенную силу 100 кг?
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406

В соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"
Цитата:
8.3.1 Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (лоджий) должны быть проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не более 10 см (при отсутствии других временных нагрузок).
б) для чердачных перекрытий, покрытий, террас и балконов - 1,0 кН;
Как рассчитать профнастил на сосредоточенную силу 100 кг? (Настил высотой 35 мм)
Есть пример расчета?
Если это расчет по аналогии с примером в Пособии по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81* п. 25.11 (устойчивость стенок гофров над средними опорами ), то в расчете не учитывается площадка 10 см х 10 см (или это не надо учитывать?), также не учитывается, что нога человека может попасть на половинку гофра.
Также в пособии нет характеристик при высоте профнастила менее 40 мм, значит и посчитать невозможно?
Спасибо.
Просмотров: 3230
 
Непрочитано 15.11.2016, 04:40
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Также в пособии нет характеристик при высоте профнастила менее 40 мм, значит и посчитать невозможно?
Спасибо.
Offtop: Ибо нефиг всякое гуано на покрытия пихать
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 04:45
#3
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Ладно, пусть высота профнастила не 35 мм, а 40 мм, для которого есть характеристики. Вопрос открытый.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 09:22
#4
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
В соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"

Как рассчитать профнастил на сосредоточенную силу 100 кг? (Настил высотой 35 мм)
Есть пример расчета?
Если это расчет по аналогии с примером в Пособии по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81* п. 25.11 (устойчивость стенок гофров над средними опорами ), то в расчете не учитывается площадка 10 см х 10 см (или это не надо учитывать?), также не учитывается, что нога человека может попасть на половинку гофра.
Также в пособии нет характеристик при высоте профнастила менее 40 мм, значит и посчитать невозможно?
Спасибо.
Ув. коллега! А зачем такой расчет нужен? Мне вот интересно просто. Весь профлист для настилов в составе с маркировкой "Н" эти "лишние" 100 кг от человека понесет на опоре на раз при учете, что, скажем, НС44 толщ. 0,7 при двухпролетной схеме с пролетами 3 м несет 240 кгс/м2, т.е. на опоре грубо 800 кгс. Если уж копать в норму-методику, то в чем проблема увеличить реакцию опоры, т.е касательные в стенке только одного гофра, что, в принципе маловероятно, учитывая размеры ног и гофр?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 09:30
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


На опоре 800 кгс - на метр ширины? тогда на 10 см - 80кгс?
А надо - 100 по площадке 10х10 см. Недобор-с
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 10:19
#6
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
На опоре 800 кгс - на метр ширины? тогда на 10 см - 80кгс?
А надо - 100 по площадке 10х10 см. Недобор-с

Настилы НС44 - опасны! Всем на монтаже выдать лыжи.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 15:35
#7
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Ув. коллега! А зачем такой расчет нужен? Мне вот интересно просто. Весь профлист для настилов в составе с маркировкой "Н" эти "лишние" 100 кг от человека понесет на опоре на раз при учете, что, скажем, НС44 толщ. 0,7 при двухпролетной схеме с пролетами 3 м несет 240 кгс/м2, т.е. на опоре грубо 800 кгс. Если уж копать в норму-методику, то в чем проблема увеличить реакцию опоры, т.е касательные в стенке только одного гофра, что, в принципе маловероятно, учитывая размеры ног и гофр?
То то и оно, что если посчитать на ногу, то профлист, допустим даже 40-й проходит впритык по методике пособия (при опирании на двутавр и трубу), а при опирании на швелллер - уже не проходит (ну методика такая, если двутавр - должно быть меньше 1, а если швеллер - меньше 0,8). А мне надо проверить 35-й, он уже заложен на крыше, вот и надо посчитать.
Цитата:
На опоре 800 кгс - на метр ширины? тогда на 10 см - 80кгс?
А надо - 100 по площадке 10х10 см. Недобор-с
ДА, так и есть. При 100 кг Н40 впритык, я сам удивился, но пункт то СП обязательный.
А то, что я сомневаюсь куда наступит человек - сверху на гофр или сбоку, так потому что сомневаюсь. У С35 расстояние между гофрами 200 мм, что мешает наступить на гофру сбоку, чтобы вся нагрузка передалась на одну стенку гофра?
Вот я и думаю, не даром в рекомендация по проектированию кровель из профлистов не рекомендуется применять профлист высотой менее 40 мм.

Последний раз редактировалось Aragorn, 15.11.2016 в 15:47.
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитать профнастил на сосредоточенную силу 100 кг?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать профнастил на кровлю? student-PGS Металлические конструкции 9 25.03.2014 00:37
Как рассчитать силу удара? Jonas Машиностроение 35 07.01.2014 15:25
Как рассчитать профилированнй лист покрытия на сосредоточенную монтажную нагрузку vlasctelin Металлические конструкции 22 20.06.2013 19:51
Как можно Nx перевести в сосредоточенную силу и в погонную нагрузку? AEugen Лира / Лира-САПР 12 21.08.2012 09:27