| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.01.2017, 18:37 | #1 | |
Возможно ли избавиться от сосулек в существующем производственном здании из сэндвич-панелей?
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 4502
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
мне кажется или угол между стеной и покрытием недостаточно закрыт и просто туда выходит теплый влажный воздух из помещения и конденсируется в эти сосульки? Нельзя организовать "холодный чердак"? Создать какой-нибудь теплый потолок, а пространство между потолком и кровлей наоборот открыть для проветривания? И снега на крыше будет меньше и сосульки пропадут и отапливаемый объем уменьшится.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ой, не сразу заметил разрез в PDF. Походу не получится, если там действительно так мало расстояния между стропильными конструкциями и кранами. Тогда я заделывал бы стык. Возможно, если есть повышенное тепловыделение, следует организовать фонари на покрытии аэрационные. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 53
|
Угол между стеной и покрытием образовался, когда сверху еще сделали дополнительную кровлю по доскам на ребро. Типа холодного чердака. Изначально стена переходила в покрытие без карнизов и парапетов, а угол был такой полукруглый. Теплый воздух конечно попадает в это пространство, толщина сэндвич-панелей мала и да и зазоры между панелями есть. Фонари на покрытии на непонятно как усиленном (достаточно ли усиления) делать страшновато
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Столько намерзло с конденсата? Я не специалист, конечно, но на мой взгляд вряд ли.
Такое ощущение что верхнее покрытие не герметично, теплым воздухом снизу подтапливается снег, затекающий в пространство между сендвичами и покрытием, стекающий потом по сендвичам с чердака на улицу, где и намерзает. Ну и то что наледь образуется не по всей кровле говорит о том, что есть проблемный участок, а не вся кровля целиком. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
если тает именно снег - то пароизоляция не поможет. Если выходит пар из помещения - поможет. Снег я сверху вижу, а сосульки как будто изнутри, то есть именно вода в этой прослойке как будто появляется. Вариант, предложенный SkyFly, имеет право на жизнь - в этом случае от воды-снега, просачивающегося через верхнюю крышу, надо спасаться гидроизоляцией.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 199
|
ИМХО Ваша проблема в том, что невозможно посмотреть, что между крышей по проекту и колхозом новой крышей. Я бы предложил разобрать обе крыши, посмотреть что осталось за 30 лет от конструкций, сделал хороший теплый потолок, а над ним хороший холодный чердак с возможностью доступа. Но это надо пол здания разобрать. Может есть смысл построить новое. Все-таки 30 лет.
Второй вариант: если возможно уменьшить объем помещения, сделать внутри новые стены и потолок из профилей с утеплителем. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Я думаю вариант 1 вполне хорош: разобрать колхоз и сделать аналог тёплой кровли по стропилам. Еще хотелось бы взглянуть на узел 5 с разреза (стыковка угла рамы с закругленным сендвичем) |
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 53
|
Новое здание - это конечно идеальный бы вариант
Изнутри уменьшить объем не получится - там два мостовых крана. Пока два основных варианта: №1, и как вариант заменить полностью стеновые и кровельные сэндвичи (посмотрела еще раз на фото, действительно, похоже тепло между швов даже в стеновых панелях идет). И в обоих случаях замены системы отопления, чтобы можно было регулировать температуру. А узел и самой хотелось бы посмотреть, да только из чертежей всего несколько листов, и узлов этих нет |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 30
|
Цитата:
Но работники вам не скаут спасибо, если там станет температура такая, что сосульки перестанут появляться. Чем критичны эти сосульки по фасаду, что с ними бороться надо? |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Подумался вариант в коньке кровли сделать зазор для проветривания по всей длине здания, если от сосулек не поможет, то летом крыша ощутимо меньше нагреваться будет.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Следует ли огнезащитить колонну в местах крепления стеновых сэндвич панелей | Igor1985 | Пожарная безопасность | 2 | 04.12.2016 18:09 |
Деформация сэндвич панелей горизонтальная раскладка | champi0n | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.01.2016 14:31 |
Распашные ворота из сэндвич панелей 2700х2100 | valeri | Архитектура | 5 | 27.10.2015 10:40 |
Конструкция безкаркасной перегородки из сэндвич панелей | AndreyGrebeshechnikov | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 26.12.2013 16:19 |
Цокольные панели ПВХ. Возможно ли применение в общественном здании? | Иван 80 | Архитектура | 2 | 11.09.2013 15:10 |