Непрочитано 15.02.2017, 14:35 #1
Демонтаж монолитного перекрытия (снизу)
linok_844
 
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 30

Уважаемые форумчане! Прошу совета у тех, кто сталкивался с демонтажем монолитного перекрытия. Сложность вот в чем. Есть бывшее помещение сейфовой, где, помимо кирпичных стен и многопустотных плит перекрытия, есть еще конструкция из монолитной оболочки (стены+перекрытие толщиной 300 мм). Получается как бы "коробка в коробке". Заказчик хочет демонтировать только монолитное перекрытие, но как это сделать изнутри помещения безопасно? использование лебедки, крана в заданных условиях невозможно. Ограничиться установкой опорных стоек и резать плиту небольшими частями алмазной резкой? тогда, как правильно рассчитать необходимое кол-во поддерживающих стоек?
Просмотров: 3974
 
Непрочитано 15.02.2017, 23:39
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Дополните ваш пост графическими материалами.
на эту тему вроде бы "подходящий" пост http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=3672
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 11:09
#3
linok_844


 
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 30


очень надеюсь, что до этого не дойдёт)
вот планчик помещения и разрез, может, внесёт ясность...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-1.jpg
Просмотров: 186
Размер:	153.1 Кб
ID:	183824  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-2.jpg
Просмотров: 179
Размер:	89.7 Кб
ID:	183825  
linok_844 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 12:09
#4
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
на эту тему вроде бы "подходящий" пост http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=3672
Фейк. Если бы такое произошло - было бы такое сотрясение всех конструкций, что этого резчика просто бы сбросило с колонны, и внизу ригель скорее всего бы переломило. А человек сидит как ни в чем не бывало.
По теме: вашему заказчику скорее всего блудливые руки девать некуда ...
По методу демонтажа могу сказать одно: расчленять нужно на блоки, которые один человек мог бы поднять вручную (так как выносить вручную придется), а это килограмм 30 - не более. Объем - чуть более ведра. Крепкие козелки с стальным настилом для восприятия воздействия отделенного блока, временные стальные сетки под каждый отделяемый блок для страховки работающего. Нудная и по-моему не особо кому нужная работа. Ради выигрыша 300мм под потолком.
Начальник сказал - никто не уточнил, зачем все это, кинулись исполнять.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Еще мысли:
- при демонтаже плиты есть вероятность повредить сборные верхние конструкции
- монолитная плита может "прихватиться" к сборной верхней плите (если монолитили под давлением или с прессованием смеси)
- посчитайте количество швов и стоимость работ
- откажитесь от этой идеи )))))))))))
Beduin1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 12:33
#5
linok_844


 
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 30


Согласна с Вами, работа муторная и дорогая ради 30 см, но на то воля заказчика))
Насколько я знаю, между многопустотной плитой перекрытия и плитой-оболочкой есть еще воздушный зазор около 10 см.
Спасибо за Ваши дельные мысли! А что, если для подпорки перекрытия использовать элементы балочно-стоечной опалубки?
linok_844 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 12:40
#6
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Нужна жесткая надежная конструкция. Балочно-стоечная опалубка не рассчитана на динамические нагрузки от падающих обломков железобетона, вдруг ее перекосит, или вдруг стойка выпадет, или лист настила "кувыркнется" ... Ну конечно если вы стянете все узлы, поставите распорки и укосины - тогда да. А в том виде, как она используется для литья перекрытий - нет.
Beduin1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 12:46
#7
linok_844


 
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 30


понятно! Спасибо)
linok_844 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Демонтаж монолитного перекрытия (снизу)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. SergeyKonstr Железобетонные конструкции 30 27.06.2017 13:24
Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа. crono Железобетонные конструкции 5 11.08.2014 13:29
Где найти чертежи сборно-монолитного перекрытия и монолитного кессонного? Евгений 1310 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2014 22:04
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31