Непрочитано 24.03.2017, 15:30 #1
Взаимосвязь точечной и распределнной нагрузки
DAF
 
Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 02.09.2008
Сообщений: 710

Коллеги, добрый день
Прошу помочь в неоднозначной ситуации
Имеем - железобетонную силовую плиту пола, рассчитанную по проекту на нагрузку 2т/м2
Хотим - поставить на нее стойки с нагрузкой в 8т на точку (пятка 10х10см)
Одни проектировщики говорят - что все нормально и это совсем разный тип нагрузок и плита понесет точечной в разы больше, чем распределнной
Другие проектировщики говорят - что все равнозначно и 2т/м2 равны точечной на квадрат 10х10см приложенной с шагом в метр по плите пола
Где правда?
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
Просмотров: 8287
 
Непрочитано 24.03.2017, 15:32
| 1 #2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Где правда?
в расчёте
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 15:48
| 1 #3
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


1. Нужно рассчитать силовые факторы M и Q при нагрузке 2т/м2, изучить армирование.
2. Затем рассчитать силовые факторы при нагрузке 8т на точку.
3. Если максимальный момент и поперечная сила при точечной нагрузке не превышает значений, предельных для данной конструкции плиты (бетон и армирование), то нужно проверить плиту на смятие бетона и продавливание. Если проходит - все Ок. Если нет - можно увеличить базу приложения точечной нагрузки. Как-то так.
Beduin1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 15:50
#4
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Все так просто
Почему же тогда проектировщики спорят?
И где найти четкое определение точечной нагрузки?
Забыл сказать - плита на сваях
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 15:53
#5
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Все так просто
Почему же тогда проектировщики спорят?
Потому что считать никто не хочет, это же думать нужно. А поспорить, не имея при этом доказательной базы, - так это всегда пожалуйста.
Beduin1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 15:58
#6
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Beduin1978, эт понятно. На ваш взгляд - при прочих равных, ведь не может точечная превышать распределенную в разы?
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 16:04
#7
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Beduin1978, эт понятно. На ваш взгляд - при прочих равных, ведь не может точечная превышать распределенную в разы?
Это разные понятия. Вы пытаетесь сравнить мягкое с теплым. ))))))))
Нужно смотреть, какие внутренние усилия вызывает каждая нагрузка в исследуемой конструкции. И на основе этого делать выводы о несущей способности.
Beduin1978 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 16:06
| 1 #8
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
ведь не может точечная превышать распределенную в разы?
Представим девушку на шпильках, размер шпильки 10х10мм. Девушка весит 50кг.

Получается давление под шпилькой девушки составит 50кг/0.01/0.01/2=250000 кг/м.кв.= 250тонн/м.кв. И это на самом деле так
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 16:08
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Почему же тогда проектировщики спорят?
Offtop: Одни лоси, другие тролли. Они всегда спорят

Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Где правда?
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
в расчёте
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 18:28
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


1) Пятку надо делать шире. Конструктивно будет сложно сделать маленькую базу.
2) 80 кН на колонну, это немного. Это профильная труба до 100...120х4. Это маленькая нагрузка. Подстилающий слой из ж.б. толщиной 200 мм с почти любым армированием (единственное, что нужно 2 слоя армирования нижний и верхний, а не 1 в середине) СКОРЕЕ ВСЕГО ПО ИТОГАМ РАСЧЁТА пройдёт.
3) Да о чём спор то ? Расчёта на 20 минут в скаде. Дайте грунты основания (название, фи, С, Е), пирог слоёв пола, их армирование и расстановку колонн в автокаде. Я вам посчитаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 22:28
#11
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 424
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
в расчёте
+1

Конечно нужен расчет.
Можете ознакомиться с СП 29.13330.2011 "Полы", чтобы получить более полное представление.
Там в приложениях описана методика расчета подстилающего слоя пола. Только там вариант без свай.
2 тс/м2 - ничего не значащая нагрузка для расчета пола, т.к. при равномерно распределенной нагрузке для модели с одним коэффициентом постели в плите не будет возникать усилий.
2 тс/м2 - это скорее экономический показатель, если речь идет о складе, например.
Кстати, если у Вас склад и это нагрузка от ножки стеллажа, то основная нагрузка (как правило) - это две стоящие рядом ножки стеллажа, т.е. 16 тс + некоторое влияние оказывает напольное хранение и стоящие рядом погрузчики.
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-)
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 22:50
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
СП 29.13330.2011 "Полы"
Там те же коэф. постели. Может быть чуть другие чем в скаде, тут не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2017, 00:17
#13
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Коллеги, всем спасибо. В моем случае я не хочу включать грунт в расчет, а считать как плиту перекрытия на колоннах. Я знаю, что творится под плитой, поэтому вот так
Tyhig, буду рад за помощь. Я понимаю, что расчет простой, но как говорится - руки не доходят. Мне каждый раз задают вопрос, а можно поставить стеллаж, а можно поставить колонну, но давая людям ответ, что у нас проектная нагрузка 2т/м2, сильно их ограничиваю. Поэтому хотелось бы вывести некую закономерность и безопасные границы по точечной нагрузке - что это такое - точечная, от какой площади она уже будет не точечная? С каким шагом можно ее приложить? И т.д.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2017, 00:30
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


DAF, думал пройдёт в любом случае набросал хаотично колонн до фигища и уже вылезают диаметры 20-25 шаг 200 непосредственно под стойками...
Так что давайте конкретную ситуацию.
Судя по всему всё зависит от нагрузки и расположения колонн/стоек.
И 8 тс это оказалось не так уж и мало.
Нужны все исходные данные.
Толщина слоя, класс бетона, какие грунты, есть/нет гидроизоляция под плитой, где и сколько стоек и т.п.

Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
я не хочу включать грунт в расчет, а считать как плиту перекрытия на колоннах
Не. Так нельзя. Надо плиту на упругом основании. Нужен расчёт каждый раз делать.
Но это просто. Я произвольный файлик за 5 минут накидал.
Вот прилагаю, можете поиграться с расстановкой или т.п.
Вы же умеете скад ?
Но у меня много стоек и получается уже не 8 тонн, а скорее даже 8х4=32 тс... Надо конкретные условия...

В любом случае похоже, что в среднестатистическом случае, какой вы и хотите, стандартная арматура плит 8 мм с шагом 200 уже не подойдёт. Явно вылезет 12 мм или больше. Может быть 16 мм... То есть надо будет усиливать участки.
Вложения
Тип файла: zip ецуке.zip (9.0 Кб, 44 просмотров)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 25.03.2017 в 00:35.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2017, 00:58
#15
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Взаимосвязь распределенной и точечной равной но не эквивалентной. Для размышлений...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-03-24_23-46-11_469.jpg
Просмотров: 490
Размер:	187.0 Кб
ID:	185625  
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2017, 15:25
#16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Взаимосвязь распределенной и точечной равной но не эквивалентной. Для размышлений...
Вообще-то есть понятие "грузовая площадь", ну да ладно "

Эквивалентная нагрузка может быть подобрана всегда с тем или иным допуском на точность. Так, исходя из из одинаковых изгибающих моментов, опорных реакций или прогибов, значение эквивалентной нагрузки будет различным. На правктике при замене сосредоточенных сил распределенной нагрузкой (обратное практически никогда не делается) на прогиб обычно пи-лю-ют, а разницу в опорных реакциях ригелей в системе рамы компенсируют сосредоточенными силами в узлах пересечения ригеля и колонны.

Я когда-то здесь (непосредственно в сообщении) выкладывал табличку эквивалентных распределенных нагрузок по условиям равенств изгибающих моментов и опорных реакций.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2017, 21:49
#17
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Tyhig, я в понедельник на работе посмотрю точные данные и предоставлю
Скада, к сожалению, не имею
На память могу сказать - плита толщиной 350мм, армирование д.20 с шагом 200х200, две сетки. Усиление над сваями.
А почему надо включать грунт. Его там нет, он давным давно уже просел, видел сам при шурфовке. И проектировщики мне сказали, что считали плиту без учета грунтов
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2017, 01:12
#18
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Возможных проблем тут в общем две - продавливание плиты (решается более широкой базой) и несущая способность на изгиб (при работе на упругом основании). Опирать лучше в середине плиты.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2017, 01:40
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
А почему надо включать грунт. Его там нет
Ну я ж не знал. Тогда да.

Тогда и скада не нужно. Руками можно посчитать. Есть онлайн калькуляторы балок... От них моменты. А зная момент по СП 63 считаете как изгибаемый элемент... Ну и на продавливание...
На продавливание вроде были чьи-то ексельки на сайте двг. Да и на изгиб вроде были...

Это просто неразрезная балка. Или разрезная (это чуть хуже для балки).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Взаимосвязь точечной и распределнной нагрузки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD Крановые нагрузки в РСУ (новые) Актер SCAD 25 31.10.2023 15:53
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
Правильное задание "распределенной нагрузки на перекрытие" и "снеговой нагрузки" в РСУ Scad liik SCAD 16 14.01.2014 15:51
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27