Непрочитано 29.03.2017, 22:00 #1
Проверка устойчивости стенки двутавра в лире 10.6
ml22
 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 5

При проверке местной устойчивости стенки колонны вызывает вопрос формула 125 в развернутом отчете по расчёту. Почему она отличается от формулы (125) в СП 16.13330.2011?
Просмотров: 1364
 
Непрочитано 30.03.2017, 07:58
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Пиши в "техподдержку". Потом нам расскажешь
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 13:57
#3
Техподдержка_ЛИРА софт


 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от ml22 Посмотреть сообщение
При проверке местной устойчивости стенки колонны вызывает вопрос формула 125 в развернутом отчете по расчёту. Почему она отличается от формулы (125) в СП 16.13330.2011?
Отличие обусловлено п. 9.4.9, суть в том, что в формулу 125 ни как не входит реальное напряженное состояние, т.е. элемент не загружен, лежит на земле, а уже теряет гибкость, чего быть не может. Так же, в нашем ПК реализован п. 9.4.3.
Техподдержка_ЛИРА софт вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 17:12
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Техподдержка_ЛИРА софт, нечего отмазки клеить - исправляй ошибки.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2017, 09:51
#5
ml22


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 5


Спасибо, теперь всё понятно, это весьма разумно
ml22 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проверка устойчивости стенки двутавра в лире 10.6

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проверка несущей способности стенки резервуара rekrut222 Металлические конструкции 7 31.03.2017 05:02
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Проверка общей устойчивости системы rus8585 SCAD 3 19.06.2014 13:06
Распределение усилий от болтов и проверка полки двутавра GARU Металлические конструкции 7 12.06.2014 16:30
Поделитесь примером расчёта подпорной стенки с анкерной тягой в ЛИРЕ МишаИнженер Лира / Лира-САПР 26 08.04.2011 07:34