Просмотров: 4305
|
|
||||
|
||||
|
||||
а по поводу колонны что думаете? стоит ли её пытаться завязать с существующей колонной? (допустим приварив кладочную сетку кирпичной колонны к оголённой арматуре существующей жб колонны или засверлив просто арматуру в колонну).
|
||||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Самая большая проблема будет найти в продаже этот самый двутавр 80Ш1 Что за нагрузки такие аццкие?. Предполагаю, что такой двутавр у вас получился при расчете на общую устойчивость при отсутствие раскреплений в пролете. Не лучше ли придумать систему раскреплений из плоскости балки и подобрать что нибудь поэкономичнее?
|
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Нагрузки какие у вас? Чего-то сомнения меня одолевают. Скиньте свой расчет - посмотрим вместе. И если действительно такая балка получается, то, по-моему, лучше уж спаренную сделать - из 2-х двутавров, или сварную.
Последний раз редактировалось Иван 80, 07.06.2017 в 08:23. |
|||
|
||||
вот расчет двутавра
|
||||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Ну да. Вроде все верно. Не забудьте еще вес огнезащиты учесть. Да, и обязательно нужно предусмотреть мероприятия по обеспечению общей устойчивости балки. Простым опиранием плит не удастся раскрепить сжатую полку из плоскости. По прикидкам не менее чем в 2 местах в пролете нужны раскрепления. И все-таки узнайте удастся ли подрядчикам достать такой двутавр.
|
|||
|
||||
Цитата:
А по поводу узла опирания, как лучше сделать? просто положить балку на пластину? или на опорное ребро поставить? |
||||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Я бы запроектировал жб подушку со стальным листом и анкерными болтами.А для уменьшения эксцентриситета передачи опорной реакции между балкой и опорным листом жб-подушки проложил бы стальную полосу по оси стены. При этом пролет немного вырастет и это надо учесть.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
По каталогу нормативный вес пустотки ПК60-15 примерно 300кг/м2, а расчётная 330кг/м2.
И вес перегородок, прямо на каждый 1м2 - 250кг..., почти как сама ж/б плита
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 07.06.2017 в 19:58. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Надстройка второго этажа из металлокаркаса. Прошу оценить узел. | Gvinpeenka | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 12.02.2016 12:31 |
Надстройка второго этажа склада | Alesya.D | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 25.03.2014 15:51 |
Надстройка второго этажа из ЛВЛ. Можно ли насквозь первого этажа поставить колонны? или Это бред? | Julia2112 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 12.07.2012 14:10 |
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? | shtudebekker | Основания и фундаменты | 5 | 03.02.2010 12:45 |