Непрочитано 15.03.2011, 15:00 #1
П-образный хомут по свободным краям
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

День добрый!!!! Как пишут в литературе свободные края плит должны быть охвачены хомутами для снижения краевых нагрузок. Можно ли обойтись без нее, а если она обязательна то какой брать диаметр П - образных хомутов??? В примере фундаментная плита.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум.jpg
Просмотров: 3982
Размер:	48.0 Кб
ID:	55606  

Просмотров: 44385
 
Непрочитано 15.03.2011, 16:25
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


"....9.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры..." (СП 52-103-2007).

"...5.18. Поперечную арматуру следует устанавливать исходя из расчета на восприятие усилий, а также с целью ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении.
Поперечную арматуру устанавливают у всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура. При этом расстояния между поперечными стержнями у каждой поверхности элемента должны быть не более 600 мм и не более удвоенной ширины грани элемента..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 16:58
#3
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
"....9.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры..." (СП 52-103-2007).
Больше данное требование отностится к тонким монолитным плитам перекрытия, там действительно необходимо отгибать верхнюю арматуру для анкеровки, но разработчики СП толи незахотели внести это уточнение, а толи попросту забыли. Для ФП данное правило не совсем премлимо т.к. анкеровка арматуры ФП получается сама по себе (необходим стержень к примеру диаметра 4 а стоит 20-ка, своими размерами на крайних участках он себя и анкерует), а крутящих моментов по свободным торцам лично я невидел. Можно чтото типа рабицы конечно установить для предотвращения растрескивания и крошения на торцах (от механических ударов и т.д.), но тратить нормальную арматуру на какую то хре.. лично я против. Хотя в экспертизе это первая фишка для ФП.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 10:08
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Для ФП данное правило не совсем премлимо т.к. анкеровка арматуры ФП получается сама по себе
Offtop: Ни чего себе утверждение
Что будете делать, если не выполнится условие анкеровки, скажем по рис. 52 РУКОВОДСТВА ... МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978, или при расчете консоли по наклонному сечению или при расположении вбизи к краю сосредоточенных нагрузок таким образом, чтобы пирамида продавливания не выходила на край.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 10:49
#5
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
или при расчете консоли по наклонному сечению
ставите расчетную поперечную арматура (как она относится к анкеровке продольной арматуры лично я незнаю, да и один стерженек отгиба ситуацию неспасет).
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
или при расположении вбизи к краю сосредоточенных нагрузок таким образом, чтобы пирамида продавливания не выходила на край.
насколько я понимаю для ФП это нижняя арматура, для которой анкеровку как правило не выполняют (см Руководство по конструированию, руководство по проектированию ФП), верхняя арматура большого деаметра в таких местах неполучается.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
скажем по рис. 52 РУКОВОДСТВА ... МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978
Пожалуйста укажите полностью наименование или сбросте рисунок, по представленным Вами реквизитам документ найти неудалось.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 11:03
#6
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Господа, покажите пожалуйста расчет на восприятие "крутящих моментов у края" железобетонной фундаментной плиты...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 11:28
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
(как она относится к анкеровке продольной арматуры лично я незнаю
п. 3.43 и далее Пособия к СП 52-101-2003.

Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
для которой анкеровку как правило не выполняют
Offtop: Да встречал проекты, где по выданным клеенкам армирования дополнительную нижнюю арматуру ставили в пределах зоны продавливания, возникал вопрс, а что она там держит
Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Пожалуйста укажите полностью наименовани
РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 12:23
#8
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
п. 3.43 и далее Пособия к СП 52-101-2003.
Особенно 3.44, но мы о каких конструкциях говорим? О балках?, о консолях колонн? или о ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТАХ? Характер работы всех конструкций различен. И требования тоже к ним различные. А анкеровку арматуры можно выполнить не только выпуском и отгибом.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 13:14
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
или о ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТАХ?
Представьте, что вдоль края фундаментной плиты на некотором удалении от края расположена стена. Теперь переверните схему, чтобы внешней нагрузкой был отпор грунта. И скажите, чем в данном случае есть отличие от работы консоли? Отпор грунта у краев фунд. плиты в большинстве случаев более, чем средний отпор.
Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Характер работы всех конструкций различен. И требования тоже к ним различные.
Offtop: Это-то здесь причем
Фундаментная плита, в общем случае, конструкция изгибаемая, поэтому ей присущи требования к изгибаемым элементам. Отличие состоит в том, что с ростом толщины при прочих равных условиях прогибы точек фун. плиты становятся менее и как следствие менее нужно арматуры.

Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
А анкеровку арматуры можно выполнить не только выпуском и отгибом.
Да ради бога. Кто же вам чего запрещает.
Рассмотрели расчетный случай, обосновали нужность или не нужность того или иного действа. Отсюда и ответ на вопрос

Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Можно ли обойтись без нее
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 14:02
#10
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
День добрый!!!! Как пишут в литературе свободные края плит должны быть охвачены хомутами для снижения краевых нагрузок. Можно ли обойтись без нее, а если она обязательна то какой брать диаметр П - образных хомутов??? В примере фундаментная плита.
Хомут можете поставить только для поддержания верхний сетки, и то это уже не хомут, а поддерживающий стержень (каркас), больше он здесь не для чего не нужен.

Если это край фундаментной плиты отдельностоящего фундамента и верхняя сетка реально требуется, то:

1) если она установлена для восприятия обратного момента, то ответ смотрите выше
2) если у вас МАХ изгибающий верхний момент в центре фундаментно плиты (случай например с расставленными оголовками), то здесь нужно обратить внимание на анкеровку арматуры), достаточно она или нет.

Для SergeyKonstr

Что касается анкеровки нижних стержней в плите фундаментной по ее краю, то это актуально для ростверков, где есть реальная опора - свая,
что касается рис.52, то текстом там все верно написано - стержень анкеруется в бетонное сечение, в котором прочность обеспечивается только бетоном, чего ни в коем случае нельзя сказать о вылете ступени бетонной плиты, которая и держится за счет арматуры на изгиб, а стержень анкеруется в массив бетонный, о чем в общем прописано и
в пособии по расчету отдельностоящих фундаментов
И зачем вы вспомнили здесь расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие моментов не понятно....людей путаете
GIP вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 14:02
#11
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Представьте, что вдоль края фундаментной плиты на некотором удалении от края расположена стена. Теперь переверните схему, чтобы внешней нагрузкой был отпор грунта. И скажите, чем в данном случае есть отличие от работы консоли? Отпор грунта у краев фунд. плиты в большинстве случаев более, чем средний отпор
Вы предлагаете анкерить нижнюю арматуру? А зачем? Ее в таких конструкциях не анкерят как праило (см серии, пособия, руководства).
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
и как следствие менее нужно арматуры.
По краям ФП арматура обычно практически ненужна, а установленные из конструктивных соображений стержни превосходят по площади требуемую арматуру в разы (А по литературе анкеровать мы должны всетаки расчетный стержень, ставя стержень более крупного диаметра мы автоматически закрепляем расчетный стержень от проскальзывания)
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Рассмотрели расчетный случай, обосновали нужность или не нужность того или иного действа. Отсюда и ответ на вопрос
Я конечно жутко извиняюсь, но досих пор непонял зачем нужно устанавливать П-образные хомуты в ФП, если не по расчетным, не по конструктивным требованиям они практически не нужны (за исключением крайне редких случаев когда их работа сводится к поперечной расчетной арматуры (хотя случаев таких немного, да и спрос на них невелик)). Тратятся материалы, работа, деньги а ради чего? Зачем по всем плитам то ставить?
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 16:35
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Что касается анкеровки нижних стержней в плите фундаментной по ее краю, то это актуально для ростверков, где есть реальная опора - свая,
Это один из случаев черт. 3.19 б Пособия к СП, где приложена сосредоточенная сила F1. Есть еще и "... Для консолей, нагруженных только равномерно распределенной нагрузкой q, невыгоднейшее сечение заканчивается в опорном сечении и имеет длину проекции с..." и далее по тексту. То есть расчитывается наклонное сечение, кокой вид нагрузки не важно. Отсюда и


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
И зачем вы вспомнили здесь расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие моментов
В результате этого расчета контролируется длина анкеровки арматуры.
Правда я рассматриваю только частный случай.
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
что касается рис.52, то текстом там все верно написано - стержень анкеруется в бетонное сечение, в котором прочность обеспечивается только бетоном
Не забывайте "...на котором прочность наклонных сечений обеспечивается бетоном..."
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
чего ни в коем случае нельзя сказать о вылете ступени бетонной плиты, которая и держится за счет арматуры на изгиб
Offtop: Арматура на изгиб не работает, если я вас правильно понял
Держится та она держится, но если не будет достаточной анкеровки продольной арматуры, то может и не держаться.
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
а стержень анкеруется в массив бетонный
В большинстве случаев да. Но если косая трещина "расколит" его, то продольная арматура должна быть заанкерена за берега этой трещины в ту и в другую сторону.


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Ее в таких конструкциях не анкерят как праило
Найдите пункт норм, где написано, что анкерить не нужно.
Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
По краям ФП арматура обычно практически ненужна, а установленные из конструктивных соображений стержни превосходят по площади требуемую арматуру в разы
Речь идет не о самих краях (на значительной удалении от вертикальной конструкции никакой анкеровки не получите), а о работе арматуры между трещиной в отдельно взятом случае, что может случиться.
Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
если не по расчетным, не по конструктивным требованиям они практически не нужны
Ну если не нужны, то и не ставьте. Нигде я не утверждал, что нужно огульно их установливать.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 17:37
#13
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


У меня большие большие сомнения, что при действии распределенной нагрузки на вылет фундаментной плиты, при условии, что сечение прошло по расчету на поперечную силу (поперечное армирование по расчету не требуется) будет необходима дополнительная анкеровка продольных стержней со стороны торца плиты...иначе пособие по расчету фундаментов обязывало бы делать этот расчет...
GIP вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 21:58
#14
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Не забывайте, в старых пособиях в основном рассматриваются сварные сетки, где анкеровка продольных стержней решается за счет приварки к стержню другого направления. В данном случае, насколько я понял, сетка вязаная.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 23:57
#15
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


А ставит ли кто-либо п-образную арматуру вокруг отверстий под венткороба в плите перекрытия? Размеры коробов примерно 1мх0.9м
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 01:21
#16
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Да
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 07:19
#17
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Да
В украинских ДСТУ Б В.2.6-156:2010 пособие к ДБН бетонные и Железобетонные конструкциии из тяжелого бетону раздел п-шек называется арматура работающая на изгиб и написано, что обычная арматура может работать как арматура граней плит
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 08:39
#18
Totoshka


 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 27


А какие должны быть минимальные размеры отверстия, чтобы их необходимо было обрамлять П-образными стержнями?
Totoshka вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:41
#19
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


300х300
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:43
#20
Totoshka


 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
300х300
Спасибо.
Totoshka вне форума  