Непрочитано 20.12.2013, 10:19 #1
Обоснование армирования плиты по грунту.
axi_77
 
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 60

Здравствуйте. Подскажите пожалуйся, есть ли случаи конструктивного армирования, оговоренные в нормах? И что это за нормативы?
Плита по грунту 150мм. - это площадка для расстановки стоек, на них нефтяные и газовые трубы крепятся
от стойки на плиту вертикальная нагрузка не более 1т
Плита 10х5м
стоек 10шт,
равномерно распределенных по плите
по расчету армату ра близка к нулю
заказчику надо обосновать сетку 200х200 D6....она по нижней грани плиты лежит
Просмотров: 4176
 
Непрочитано 20.12.2013, 10:35
1 | #2
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Offtop: пипец...
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 10:40
#3
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


См. СП 52-101-2003
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 10:59
#4
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


в руководстве по проектированию ф-тов каркасных зданий есть минимальные пределы армирования плитных ф-тов.
По проценту армирования см. п. 7.4.
Арматуру в верхней и нижней зонах нужно ставить п. 7.5
Диаметр не менее 12мм (руководство по констр. ж/б констр.)
Вложения
Тип файла: pdf Руководство по фунд плитам каркасн зданий.pdf (802.3 Кб, 278 просмотров)
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 11:07
#5
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


..........
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 11:13
#6
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734


Страшно, но спрошу: а стойки какого сечения и высоты?
И прям сейчас лежит передо мной задание выданное коллеге, дак там для диаметром 100 водопровода выдана продольная сила в нем в 1.5тонны, и собственно - сделайте нам неподвижку... А тут понимаете ли на стоечках...нефтепровод. Пожалуй, я еще мало в этом понимаю.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 22:58
#7
Arm.Kon


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 36


Уважаемый AXI-77
Вы только не подумайте, что Вашего заказчика как-то "смутил" перерасход того, о чем было написано выше.

Он - т.е. ЗАКАЗЧИК - т.е. в таких мелочах - ОН - разбираться даже и не станет (что Это такое? Плита 150 мм толщиной? (и он прав), с армированием какой-то шестеркой, да и то только понизу?? (опять прав)).
Надо мыслить шире...
Если не знаете, как подсчитать - так-уж: - если плита - так 300 мм, - если нужна арматура (вдруг..., такое тоже случается иногда)
так-уж 20-ая(А700АС).

Только тогда твой заказчик будет относиться к тИбе так, что ты почувствуешь, что он тебя стал немного уважать, за то , что ты
(... просто по незнанию своему) - не стал ЕГО(заказчика) - обманывать по мелочам.
Arm.Kon вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2013, 12:22
#8
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от axi_77 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите пожалуйся, есть ли случаи конструктивного армирования, оговоренные в нормах? И что это за нормативы?
Плита по грунту 150мм. - это площадка для расстановки стоек, на них нефтяные и газовые трубы крепятся
от стойки на плиту вертикальная нагрузка не более 1т
Плита 10х5м
стоек 10шт,
равномерно распределенных по плите
по расчету армату ра близка к нулю
заказчику надо обосновать сетку 200х200 D6....она по нижней грани плиты лежит
Вообще такую плиту следует считать по приложению Ж СП 29.13330.2011
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обоснование армирования плиты по грунту.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Scad Office. Кросс. Отметка низа фундаментной плиты. Zydrunas SCAD 31 19.10.2018 14:09
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
Проблема в моделировани плиты по грунту в Robot 2011 folkoru Robot 2 15.04.2011 11:31
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37