Оцените проектное решение по мелкозаглубленному фундаменту
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Прошу оценить проектное решение по устройству фундамента.

Объект - 3-этажный жилой дом в монолитном исполнении. Подвала нет. Масса дома (с учетом временной) - 6800 тонн. Запроектирована фундаментная плита 400 мм. Наименьшая глубина заложения относительна уровня планировки - 400 мм (т.е. верх плиты выходит на поверхность). Под плитой предусмотрена подушка из щебня толщиной 400 мм.

Геология. Ниже подушки примерно 1 метр насыпного грунта (песок средней крупности со включением строительного мусора 10%, отсыпан сухим способом, неслежавшийся). Согласно проекта предусмотрено его уплотнение виброкатками. Далее пылеватый песок средней плотности. Грунтовые воды на уровне 1.5-2.5 метра от поверхности земли.

Габариты фундаментной плиты.

Просмотров: 2964
 
Непрочитано 24.12.2013, 13:17
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Не лучше ли будет заменить весь насыпной грунт щебнем? И смущает узкое место на плане плиты: там наверное будет "всплеск" усилий. А что за стены/колонны у здания?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 13:31
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А что за стены/колонны у здания?
Стены монолитные в несъемной опалубке. Колонн нет.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 14:07
#4
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
И смущает узкое место на плане плиты: там наверное будет "всплеск" усилий.
тоже смущает.
forass вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 16:59
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ниже подушки примерно 1 метр насыпного грунта (песок средней крупности со включением строительного мусора 10%, отсыпан сухим способом, неслежавшийся). Согласно проекта предусмотрено его уплотнение виброкатками.
А виброкаток максимум на какую глубину сможет уплотнить? Сомневаюсь, что на 1м. сможет ...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 17:19
#6
bere2005


 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41


Сложная форма фундамента+насыпной грунт=неравномерная осадка. Надо расшивать здание деформационным швом.
bere2005 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 17:25
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: 27995 мм. сплю и вижу, как зимой прораб в телогрейке и рукавицах рулеткой отмеряет 27995 мм...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 17:37
#8
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Offtop:
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
рулеткой отмеряет 27995 мм...
Чем сложнее отмерить рулеткой 277995, по сравнению с 28000?Ничем, абсолютно
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 17:40
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: Владимир., Выжгенпланист (вроде), Вам на своих чертежах надо вынести координаты углов дома. Какая там у Вас точность? 0,1м, если не ошибаюсь...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 17:50
#10
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
со включением строительного мусора 10%
Где 10 - там и 100. Резать! Не дожидаясь прето неравномерных осадок. И ставить парные стены.
 
 
Непрочитано 24.12.2013, 19:11
#11
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Смущают еще песочки ваши в геологии... Как правило, субстанция пучинистая, если зимой хоть сколько-нибудь ниже нуля у вас бывает. Незаглубленную плиту как минимум утеплять надо, отмостки, водоотвод...
alisa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оцените проектное решение по мелкозаглубленному фундаменту

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оцените проектное решение нахлеста арматуры GAP1447 Железобетонные конструкции 25 20.11.2015 10:25
Ищу проектное решение по шарнирному узлу соединения колонн в уровне перекрытия NRM Конструкции зданий и сооружений 30 10.04.2012 08:02
Решение по фундаменту. Что можно предложить? Shyryp Основания и фундаменты 14 04.09.2011 08:24
Оцените конструктивное решение пристройки Volgang Конструкции зданий и сооружений 10 09.03.2011 22:16
Требуется проектное решение по подземной стоянке ahmet Прочее. Архитектура и строительство 2 29.04.2007 11:49