| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > В чем причина не соответствия ручного расчета и Лиры на общую устойчивость? Лира-САПР 2012

В чем причина не соответствия ручного расчета и Лиры на общую устойчивость? Лира-САПР 2012

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.04.2016, 14:55 #1
В чем причина не соответствия ручного расчета и Лиры на общую устойчивость? Лира-САПР 2012
Нина_Чагаева
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 14

В чем причина несоответствия ручного расчета и Лиры на общую устойчивость (СП16 п.8.4). Задаю в Лире коэффициент Кб=1 (балка без раскрепления) для расчета коэффициента фи б. По лире и по ручному расчету фи б получаются одинаковые, но в ручном расчете (по общей устойчивости) это сечение не проходит, а по Лире проходит. Подскажите в чем причина несоответствия?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0284.jpg
Просмотров: 133
Размер:	167.7 Кб
ID:	169616  

Вложения
Тип файла: zip балка 24 м.zip (24.9 Кб, 16 просмотров)

Просмотров: 2356
 
Непрочитано 28.04.2016, 15:41
#2
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Нужно разобраться какое Ry и ГамаC(надо 0.95) берет лира.
Файл не могу посмотреть, лучше выложи скриншот локального расчета балки.

Рекомендую использовать бесплатную программу. С лирой сходимость 99.5%.
И все промежуточные данные отслеживаются
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 15:57
#3
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
использовать бесплатную программу
Бесплатная программа платная.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 16:04
#4
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Бесплатная программа платная.
Платная она только для совестливых товарищей))))
Даже если вы ничего не заплатите, на результат расчета никак не повлияет.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 16:08
#5
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Меня не допустила к расчёту, потребовала пароль. Пароль как я понимаю надо купить?
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 16:11
#6
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Меня не допустила к расчёту, потребовала пароль
После открытия файла нужно разрешить поддержку макросов
Далее перейти на лист "Расчет". Там пароль только на листе "О программе". Никаких паролей там нет.
Прошу показать скриншот, где она просит пароль.

Не забудьте распаковать архив перед открытием файла.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 16:15
#7
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Ммм.. Да, не пускает только редактировать, к расчету допускает, не углядел.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Спасибо, пригодится программка!
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 20:13
#8
Василина

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Нужно разобраться какое Ry и ГамаC(надо 0.95) берет лира.
Ry - задавали С345, следовательно в расчете 32 кН/м2, гамма С сейчас не скажу, но либо 1, либо 0.9, завтра скрин скинем.
Может пока вам будет достаточно этой информации?
Василина вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > В чем причина не соответствия ручного расчета и Лиры на общую устойчивость? Лира-САПР 2012

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05