Равнопрочное соединение контактно-точечной сваркой не обеспечивается?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Пришло замечание экспертизы, мол для крестообразного сварного соединения К1-Кт по ГОСТ 14098-2014 не обеспечивается равнопрочность. Мы с ним не согласились, но замечание пришло опять. Из устного разговора с экспертом удалось выяснить, что для данного соединения он просто требует указать, что соединение должно быть равнопрочным, что мол если мы просто указываем ГОСТ, то это еще не значит, что соединение равнопрочное. Прав ли эксперт? Указывает ли вы в проектах, что соединение должно быть равнопрочным?
Просмотров: 14618
 
Непрочитано 26.06.2017, 13:25
#21
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Я не понимаю
На пальцах это так: поперечная сила в сопротивлении сечения собирается на длине проекции С наклонного сечения, где расположено несколько стержней поперечной арматуры. Для всех стержней (с учетом их неравномерной работы) Rsw=300, а для одного отдельно взятого Rs=550. В одном стержне напряжения могут и не достигнуть 300, а в другом стержне поперечки могут и превысить 300 вплоть до 550. Отсюда и сварное соединение на 550.
Вложения
Тип файла: docx 304.docx (802.3 Кб, 73 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2017, 13:28
#22
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В одном стержне напряжения могут и не достигнуть 300, а в другом стержне поперечки могут и превысить 300 вплоть до 550. Отсюда и сварное соединение на 550.
С этим я согласен, только из Вашего поста #12 этого не понять.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2017, 17:08
#23
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Проектировщик если пришел как авторский надзор, то просто пишет в журнале - выполнено не по проекту, исправить в срок... А то, что поднимется девятый вал, так его какая беда. Молодой может и будет принимать это на себя мычать невразумительное, а с опытом разрулит в соответствии с действующими нормами.
забавный какой... разрулит. все зависит от того, кто заказчик, кто строитель и кто застройщик. против экономии трудно спорить с сегодняшними строителями и барыгами, хотя между ними уже можно ставить знак равенства. написал в журнале, строитель пришел к застройщику жаловаться, говорит кт варить дороже, а "по опыту это нафиг не надо", застройщик наезжает на проектировщика, директор на гл.конструктора, и все наваливаются на него одного... если руководство проектной орг. старой закалки понимающее, то может и разрулится, а если барыги то нет. есть вариант для конструктора расстаться с должностью или "крышевать"-подписывать все это безобразие как допустимое.

Сам столкнулся с построенным каркасом школы в СПб, где проектировал молокососка, сварку в каркасах зоны продавливания толком не обозначила, строитель баран наварил прихватками ручной дуговой, верхнюю арматуру в каркасах балок проектировщица положила от колонны до колонны как и верхнюю, строитель положил не так, а с перехлестом по всей длине здания не смотря на расположение колонн...
Довелось мне довести до строителей (моя проектная орг. создана была этим строителем) эту проблему когда устроился к ним на работу и мне подсунули авторский надзор. Гл. инженер (молодой пацан) "вкурил" проблему, но кроме увольнения прораба (он же баран с коттеджной застройки) ничего не изменилось, т.к. усиление денег стоит не малых. Чем дело кончилось не знаю, распрощался с ними по разногласиям экономического характера.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 05:20
#24
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


ГОСТ 10922-2012

4.7. Крестообразные соединения типа К1 по ГОСТ 14098, которые должны обеспечивать восприятие арматурой сеток и каркасов напряжений не менее ее расчетных сопротивлений, подлежат выполнению с нормируемой прочностью в соответствии с 5.14 и 5.16. Соединения с нормируемой прочностью должны быть указаны в рабочих чертежах арматурных изделий.

Разве этот пункт не предполагает, что соединение К1 по ГОСТ 14098 по умолчанию имеет нормированную прочность?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 09:46
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Разве этот пункт не предполагает
нет.
Потому что, что делать с соединениями, если "...
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
...которые НЕ должны обеспечивать восприятие арматурой сеток и каркасов напряжений не менее ее расчетных сопротивлений...
Речь о соединениях.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 10:07
#26
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
забавный какой... разрулит. все зависит от того, кто заказчик, кто строитель и кто застройщик.
Да на...ть. Сделано не по проекту прошедшему экспертизу. В актах на скрытые работы строители отразят реальную ситуацию (чтобы себя не подставлять), а вас будут стращать, уламывать или упрашивать чтобы вы им легализовали сделанное. Мы заставляли и колонны сносить и заново делать, и столбчатый фундамент с расслоением бетона, и перекрытие с коряво выполненным контуром. Бывает идем навстречу, если не критичный вопрос и если адекватно разговор идет.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 10:20
#27
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


SergeyKonstr, спасибо, дошло
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Равнопрочное соединение контактно-точечной сваркой не обеспечивается?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Соединение двух полых профилей сваркой boris_r Металлические конструкции 25 24.11.2016 12:33
Как правильно выполнить равнопрочное сварное соединение рабочей арматуры из нержавеющей (высоколегированной) стали GIP Металлические конструкции 15 05.02.2012 22:14
SW 2008. Соединение сваркой в сборке dyletant SolidWorks 6 10.03.2011 16:49
Равнопрочное соединение стальной балки nj29rus Металлические конструкции 32 29.11.2008 23:51
Соединение арматуры колонн ванной сваркой Peter Железобетонные конструкции 10 12.04.2007 12:58