| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.08.2011, 12:55 | #1 | |
Странные результаты при расчете стропильной системы
инженер-конструктор
Минск
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 5053
|
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Опор в углах у Вас меньше...
Стропила (или нарожники, в "классике") "1" Догружают и заставляют прогибаться накосное стропило "2". Стропила/нарожники "3" связаны и соответствующими узлами стропил "1" и имеют вынужденное перемещение вниз. Эти же "3" опираются на продольные балки... Отсюда и момент. ЗЫ У вас больно много жестких стыков... и почему всЁ из швелеера? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.06.2010
Минск
Сообщений: 9
|
Ну так это же не окончательный расчет Получу усилия, по ним подберу сечения и пересчитаю еще раз.
Я имел в виду вот что (картинка в приложении). Хотя на эти элементы по идее кроме веса кровли и веса снега ничего не действует, а продольная сила в 6 тонн да еще и на сжатие... Причем стропило еще и не самое длинное к тому же. Это самые скажем так вопиющие результаты, но вообще во всех крайних стропилах усилия сильно бОльшие по сравнению со средними. Заказчик просто хочет дерево по максимуму использовать, а с такими результатами там получается что-то за гранью добра и зла. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
Если все из стали - тогда схему собирать проще, НО она всегда начинает работать не так как проектировщик ожидает. У Вас нарожники работают вместе с диагональной стропильной ногой. Они ее поддерживают. В 95% учебников по ДК нет расчета диагональной стропильной ноги - потому что она ОПИРАЕТСЯ на нарожники, как бы странно это не звучало. В Вашей схеме есть еще окна и поэтому картина сложнее, но суть та же - нарожники служат опорой и связью для диагональной стропильной ноги. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Учтите еще распор от этих стропильных ног. Соберите Нагрузкой на фрагмент усилия в опорных узлах и проверьте кладку. ВСЕ классические стропильные системы об этом не задумывались, так как стены были 510 минимум, а пролеты небольшими... Сейчас же стенку 380 стропильная нога 9м вполне может свернуть или срезать.
ЗЫ один из способов заставить в расчетной схеме нарожники опираться на (а не поддерживать) диагональное стропило - это убрать у них связь поперек стены. ЗЫЗЫ критерий определения "возникает ли вообще распор от стропильных ног?" - если при отсутствии связей перемещения поперек стены у опорного узла сопоставимы с податливостью соединений - то распор учитывать не надо, равно как и ставить связи. А вот если перемещения большие, - то связи нужны, иначе схема "разъедется" |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.06.2010
Минск
Сообщений: 9
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Просто задайте приблизительно. Например стропила 75х175, прогоны 100х200, стойки 100х100 и т.д. Получите некоторые усилия - перепроверите сечения, установите новые и делаете расчет снова... метод последовательных приближений.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.06.2010
Минск
Сообщений: 9
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Геометрическая изменяемость пространственной системы при расчете в SCAD | Димитрий | SCAD | 1 | 14.11.2010 22:26 |
Странные результаты при расчете факела высотой 60 м при учете сейсмики (SCAD) | VAV | SCAD | 8 | 12.10.2010 20:31 |
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница | AlexCAD777 | Расчетные программы | 14 | 22.01.2010 22:30 |
Могу я принимать результаты расчета SCAD при расчете фундамента? | searcher | SCAD | 7 | 07.08.2008 11:43 |
Расчет прогона стропильной системы | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 81 | 30.03.2008 18:12 |