Какую гильзу заложить на вводе канализации в здание
Регистрация: 02.10.2013
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 33428
|
|
||||
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185
|
Нормы не приведу. Необходимость гильзы видится в предупреждении передачи усилия на трубопровод при осадке основания и, соответственно, фундамента. Материал гильзы в этом случае играет незначительную роль (по сравнению с материалом заделки сальника). Другое дело, что в гильзе из ПВХ (ПЭ) довольно проблематично устроить упорные кольца для выполнения грамотной набивки в мокрых грунтах.
|
|||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Подземные вводы инженерных сетей и коммуникаций в здание должны осуществляться через сальниковые гильзы для возможности замены этих самых коммуникаций. Жесткая заделка трубопроводов недопустима вследствие их периодических линейных температурных удлинений.
Требование устройства стальных сальниковых гильз изложены в СН 301-65 (статус - отменен, но взамен ничего не выпущено!, поэтому пользуюсь им "применительно" объясняя, что отмена учебника физики выпуска 20-х годов не отменяет Законов Ньютона). "п.1.20 При пропуске через гидроизоляцию труб, кабелей, анкеров и т.п. необходимо предусматривать установку закладных деталей с фланцами или приварку к пропускаемым деталям уплотнительных фланцев. Закладные детали, как правило, следует делать из труб диаметром более диаметра пропускаемой детали, а фланцы шириной не менее 12 см приваривать так, чтобы их наружная поверхность была расположена в плоскости гидроизоляционного слоя. Сопряжение фланцев с гидроизоляцией, а также уплотнение свободного пространства в закладных частях надлежит предусматривать в соответствии с принятым типом гидроизоляции. При проектировании гидроизоляции от капиллярной влаги допускается для пропуска труб, кабелей анкеров и пр. принимать более простые решения. При пропуске горячих труб через асфальтовые, битумные и пластмассовые гидроизоляции необходимо предусматривать теплоизоляционную защиту гидроизоляции." Принципиальные решения узлов пропуска имеются в строительной литературе, например "Карпов, Мейтус, Цукерман. Кровельные и гидроизоляционные работы. 1961 год". Из "современных" норм встречался прекрасный альбом МО 1982 года для служебного пользования "АКС-82-4-4 Раздел 2. Конструктивные элементы детали и узлы. Конструкции вводов и пропуска коммуникаций через ограждающие конструкции." и сыроватая Серия 5.900-2 Мосводоканалпроект. Функциональность сальниковых гильз заключается в том, что-бы обеспечить защиту от протечек подземных вод и замену пропускаемых коммуникаций при ремонте. Поэтому сальниковые гильзы (или кассета гильз) должны: -герметично сопрягаться с имеющейся гидроизоляцией; -выдерживать температуру пропускаемых трубопроводов (например отопления); -быть коррозионно устойчивыми на открытых от изоляции участках; -не повреждаться при замене пропускаемых трубопроводов и кабелей; -иметь герметизирующее уплотнение зазора между внутренним диаметром обечайки сальниковой трубы и наружным диаметром пропускаемой коммуникации. Использование полиэтиленовых или ПВХ гладкостенных труб в качестве сальников считаю не целесообразным т.к.: -трудно выполнить надежное герметичное сопряжение с гидроизоляцией и этот узел получается хрупким, ненадежным; -пригодны только для "холодных" коммуникаций, т.к. пластик плавится; -отсутствуют пластиковые центраторы для труб и кабелей, а металлические раскалывают пластик; -проблематично уплотнение междутрубного зазора; -проблематично обеспечить герметичность по контакту "наружная сторона сальниковой обечайки"-бетон стен; -невозможно зафиксировать пластиковую обечайку в бетоне наружных стен приваркой ее к арматуре или при помощи омоноличиваемого "воротника" из фланца или арматуры по внешней стороне обечайки. Значит при замене пропускаемых коммуникаций эту сальниковую обечайку "вырвут" из бетона. С уважением, Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 28.12.2013 в 23:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 210
|
В большинстве смет, которые я видел, для ввода канализации закладывается стальная гильза с герметизацией канализационного трубопровода путём уплотнения каболкой и заделкой цементным раствором.
В СП 30.13330.2012 и СП 32.13330.2012 не нашёл пунктов, в которых описан подобный или похожий перечень работ. Кто-нибудь знает, что именно рекомендуют при устройстве ввода канализации? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Как-то странно читать, не воспринимается словосочетание: "на вводе канализации в здание".
Все остальные сети инженерного обеспечения могут вводиться в здание только кроме канализации, кот. выводится из здания, отводя стоки. Ну может быть кроме здания первичной обработки стоков комплекса КОС, или здания КНС в системе городских сетей. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 210
|
vladas, имеется в виду место прохождения канализационного трубопровода через фундамент. Да, грамотнее это будет называться выводом.
То есть от стояка до стены - лежак, через фундамент - в гильзе, после фундамента до дворового колодца - наружный выпуск. Интересует устройство канализационного трубопровода через фундамент. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Почти все проектировщики ВК, НВК знают что нырять трубой выпуска ниже пола техподполья нужно около наружной стены. Там же и прочистка последняя будет. Пересечение стены трубой в зависимости от глубины промерзания и отм. лотка ближайшего КК. Зная отм. верха и низа фундамента (обычно - ленточного), то производится анализ и назначается отм. низа трубы. Может быть на верхом ф-та (с учетом толщины армошва по верху плит если плиты сборные), а может быть и ниже плит фундаментной ленты. Прокладки над и под фундаментом должен знать и согласовать конструктор, а влияние-невлияние на сети и сетей на конструкции здания это его забота. Так для невлияния и возможности замены позднее трубы с рытьём траншеи, и не нарушая под ф-том структуры грунта основания следует под ф-том выставить стенки из блоков ФБС на расстоянии ~0,6 м между ними для пропуска трубы ВК.
Можно ещё заложить туда обсадную трубу большего сечения, чтоб монтаж-демонтаж облегчить. Также всегда следует закладывать обсадную трубу для трубопроводов воды и тепла с выпуском от наружной стены 1.5 ... 2 м. Т.к. в случае аварии с порывом и небыстрого реагирования коммунальщиков возможен размыв грунта около и в уровне и низа ф-та. Если труба проходит через стену подвала (техподполье), то зазор от трубы до верха отверстия, ~15 см будет достаточным чтобы невлиять на неё осадкой стены здания. Нормативные требования могут быть в СНиП по производству работ. Заделка зазоров в отв. при Ур.ГВ ниже подошвы ф-тов может быть монтажной пеной, цем-песч. штукатуркой на боковых поверхностях стены и окраска её гор. бит. мастикой. Если фундамент-плита метровой толщины, а труба выше-ниже ограничена, то конструктор должен выполнить канал в теле плиты трубой большего диаметра. Конечно, при назначении отм. выпуска трубы д.б. в оптимальной увязке с профилями внутри и внеплощадочной канализации, чтобы исключить разные сложности, из-за того трудозатраты и стоимость строительства. Последний раз редактировалось vladas, 03.04.2014 в 04:32. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
В СНиП указано:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Цитата:
Цитата:
Странно, до 2014 г никому ухо не резало, а не воспринимается словосочетание. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Повторное заземление на вводе в здание | elektroman | Электроснабжение | 9 | 26.09.2012 22:05 |
Какую плиту заложить при бесканальной прокладке ТС | nrenat_kazan | Инженерные сети | 4 | 30.10.2010 19:30 |
На какую глубину можно заложить фундамент коттеджа? Одноэтажн. коттедж. | newAndrey | Основания и фундаменты | 2 | 22.05.2009 20:34 |
Система газового пожаротушения. Хладон 125. Административное здание. Какую фирму порекомендуете в Екатеринбурге ? | drill_man | Разное | 2 | 20.05.2009 15:36 |