Непрочитано 17.02.2014, 07:04 #1
Как рассчитать расчетную толщину теплоизоляционного слоя с уплотнением в конструкции?
alexandr081976
 
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 21

Применил в проекте наружных сетей водоснабжения и водоотведения теплоизоляцию из матов минераловатных (На матах настаивает мой заказчик). Раньше либо закладывал теплоизоляцию без расчета (брал максимальную толщину матов). либо использовал termaflex и пользовался соотвествующей программкой. экспертиза выставила замечание с требованием привести расчет теплоизоляции. нашел расчет в СНиП 41-03-2003 (приложение В). Но там есть величина которая называется "расчетная толщина теплоизоляционного слоя с уплотнением в конструкции". Как можно посчитать эту величину?
Или если есть какой другой способ расчета толщины теплоизоляции-прошу посоветовать его.

Последний раз редактировалось alexandr081976, 17.02.2014 в 11:41.
Просмотров: 2049
 
Непрочитано 17.02.2014, 12:58
#2
MotorManiac


 
Регистрация: 08.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 178


Есть банальное уравнение теплопотерь через плоскую стенку, думаю в первом приближении можно по нему.
MotorManiac вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 06:35
#3
alexandr081976


 
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от MotorManiac Посмотреть сообщение
Есть банальное уравнение теплопотерь через плоскую стенку, думаю в первом приближении можно по нему.
Что это за уравнение? нашел еще другой способ расчета (п.п. 2.2-2.3 СП 41-103-2000), но тоже возникают вопросы:
1. Все данные в приложении Б СП 41-103-2000 даны для европейского района РФ а у меня-Азия (Сибирь).
2. Тип прокладки в приложении Б СП 41-103-2000 -либо на открытом воздухе. либо в помещении. А у меня-прокладка в земле.
3. Температура изолируемой поверхности в приложении Б СП 41-103-2000 начинается с 50 градусов, а у меня ниже (холодная вода и канализация)
Как с этим быть?
alexandr081976 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как рассчитать расчетную толщину теплоизоляционного слоя с уплотнением в конструкции?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Вопрос по построению профиля водопровода и канализации. Анастасия26 Водоснабжение и водоотведение 3 24.01.2014 12:19
Расчет диаметра ливневой канализации. tesibiy Водоснабжение и водоотведение 5 24.08.2009 11:24
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет теплоизоляции здания-холодильника aleks_key Конструкции зданий и сооружений 4 16.05.2006 15:41