Пожаротушение из реки. Или из двух рек?
инженер-конструктор
Челябинск
Регистрация: 19.04.2010
Сообщений: 1,501
|
||
Просмотров: 2840
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Две реки искать не нужно, вполне хватит одной если её расход обеспеченностью 98% больше чем требуемый для тушения пожара.