| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.03.2014, 22:46 | #1 | |
Как должен быть устроен коллектор сбора ливневых стоков
Снова в деле
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 7,835
|
||
Просмотров: 6166
|
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659
|
Ни разу не спец по ливнёвке, но с точки зрения гидравлики сделал бы "ровной частью снизу", т.е. чтоб лоток трубы шёл без ступеней.
Это удобно в т.ч. и с точки зрения прочистки трубы при засорах. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Цитата:
А проектировщики утверждают, что правильно делать переходы снизу. Мотивация - это азбука, мы всегда так делали, шелыга в шелыгу и т.д. И гугл молчит как партизан... |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,189
|
Pavel_V, Эксцентрические переходы на внутренней сети водостока устанавливаются с соединением по верху (шелыга в шелыгу), проектировщики ваши правы.
При соединении с "ровным низом" в трубе до перехода может возникать подпор на разницу диаметров труб - само по себе это не слишком страшно, подпор маленький, да и без того, подпор в водосточных сетях возникает периодически. Но гидравлически труба работает не правильно - появляются лишние сопротивления т.к. уровень воды в трубе после перехода может оказаться выше чем до него. Минус такого решения - в сложностях при прочистке, в наружке эта проблема решается устройством на переходе колодца, на внутрянке прочистку трубопровода после перехода можно выполнить через воронку. В большинстве случаев, чистить трубы внутреннего водостока и не придется, нет там песка и, благодаря большим расходам, в сильный дождь трубы самоочищаются.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659
|
Цитата:
в остальном, да - наверное всё-же правильнее шелыга в шелыгу |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Цитата:
Цитата:
А можно объяснить также на пальцах, в чем разница при прочистке? Гнать жижу по ровному дну трубы вроде проще, чем попорогам. У нас на заводе на кровле окалины может до полуметра собраться. Про всякие листья, пух, дохлых птиц молчу. Забивается ливневка постоянно. Именно то, что на "порогах" ливневки будет эта окалина собираться и забивать чаще, чем при ровном течении, меня и смущает. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
При соединению по низу, происходит уменьшении скорости потока в этом месте, соответственно куча отложений, пропускная способность трубы уменьшается, хоть и незначительно.
По классике, соединение должно быть либо по шелыге, либо по уровню воды, в данном случае можно по центру. Никаких засоров на этих "водопадиках" не предвидится, чистить надо по ходу движения воды.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Цитата:
Наши эксплуатанты так не считают. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
За счёт увеличения сечения трубы.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51408 Как бывший эксплуатант, считаю что они не правы.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
|
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763
|
|
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,189
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вообще-то на кровле устанавливаются водосточные воронки с сеткой, листвоуловителем, где все это должно задерживаться. И прочистки на сети - это скорее для экстренных случаев, а не для планомерного обслуживания трубопроводов. Интересно, конечно было-бы услышать мнение эксплуатационщиков по безнапорному водостоку, часто ли приходится чистить и от чего.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Чем меньше ячейка, тем быстрее она забивается. Забитая воронка - озеро на кровле. Поэтому всегда приходится идти на компромисс. Окалина и пыль в любую сетку пройдет. И в реальности чистить ливневую канализацию приходится довольно часто.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Цитата:
Вот накидал эскиз. Во втором случае уклон приходится делать меньше, хоть и на мизерную величину, но тем не менее. Почему проектировщики категорически за второй вариант? В принципе я смирился со своей участью, просто хотелось бы для себя разобраться... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 250 | 03.01.2018 14:05 |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Водоотведение ливневых стоков в горные выработки (угольная шахта) при небольшом объёме | Tyhig | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 11.07.2012 20:23 |
Нормо-расход. Где-нибудь написано какой он должен быть ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 100 | 14.02.2012 11:26 |
Сколько должен быть толщина стеныа прямоугольного резервуара глубиной 7 м. ? | Mr.AS | Архитектура | 7 | 25.08.2011 17:24 |