Непрочитано 20.12.2012, 15:10 #1
Момент закручивания высокопрочных болтов
sanya
 
Регистрация: 31.05.2011
Сообщений: 6

Здравствуйте. Для определения величины момента закручивания высокопрочных болтов есть несколько нормативных документов, но с разным значением. Так: 1) Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединения M=1,06*K*B0*d, где d- номинальный диаметр резьбы болта; 2) СНиП 3.03.01-87 M=K*P*d и 3)М.М. Сахновский Справочник конструктора М=К*P*dнт, где dнт - диаметр болта по резьбе. Отклонения фактического момента от расчетного 0; +10%.
Следовательно, чтобы вычислить величину М по заданному проекту усилию P для болта с номинальным диаметром М24 d=24 мм и уже иметь запас в 13%??? (Abn=3,52 см2==> dbn=2,12см).
Просмотров: 72213
 
Непрочитано 20.12.2012, 18:26
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


1. Про запасы:
Расчетное усилие на болт Bp=0,7*Rbun*Abn.
Усилие натяжения Bo=0,9*Bp.
Итого "запас" до расчетного (еще не нормативного) 1-0,9*0,7=37%.
2. Про диаметры при вычислении момента затяжки:
Момент вычисляется как интегральное произведение сил трения, возникающих в резьбе пары гайка-болт, на плечо от оси болта до этих сил. Так вот, среднее расстояние не равно ни внешнему диаметру тела болта, ни внутреннему или внешнему диаметру резьбы. А находится ближе к внешнему размеру резьбы.
3. Резюме:
В расчетах по формуле в Рекомендации заложен правильный размер; кроме того, на заводах при определении коэффициента закручивания на партию применяется методика с таким же смыслом.
Вышеизложенное не претендует на абсолютность и требует перепроверки
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 18:45
#3
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от sanya Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Для определения величины момента закручивания высокопрочных болтов есть несколько нормативных документов, но с разным значением. Так: 1) Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединения M=1,06*K*B0*d, где d- номинальный диаметр резьбы болта; 2) СНиП 3.03.01-87 M=K*P*d и 3)М.М. Сахновский Справочник конструктора М=К*P*dнт, где dнт - диаметр болта по резьбе. Отклонения фактического момента от расчетного 0; +10%.
Следовательно, чтобы вычислить величину М по заданному проекту усилию P для болта с номинальным диаметром М24 d=24 мм и уже иметь запас в 13%??? (Abn=3,52 см2==> dbn=2,12см).
sanya, тема уже обсуждалась неоднократно на форуме.
Вы можете считать момент закручивания любым способом, но уже доказано (по крайней мере в Сев. Америке и Зап. Европе), что по значению момента закрутки достигнуть определённого значение натяжения болта с требуемой надёжностью значений НЕВОЗМОЖНО. Такой способ натяжки осознанно был убран из норм лет 15 назад.
Для этой цели в Канаде и США (подскажите кто знает как в Европе) применяются три метода:
1. После закручивания болтов до контакта деталей поворот гайки на определённый угол (зависит от диаметра и длины болта)
2.Использование специальных калиброванных болтов в которых головка для ключа обрывается при определённом усилии. Эти болты приходят в специальных контейнерах, тестируются специальными устройствами, используются в течении дня, при использовании на другой день и при резком изменении температуры обязательно новое тестирование. В общем не для культуры труда рабовладельческого строя (или таджикостроя).
3.Использование специальных патенорованных шайб, корорые сжимаются при определённом усилии, что позволяет вести визуальный контроль.

Всё это касательно строительного проектирования, у инженеров-механиков для их фланцев и прочего могут быть другие истории и нормы.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)

Последний раз редактировалось Baires, 20.12.2012 в 18:52.
Baires вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 20:49
#4
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
но уже доказано (по крайней мере в Сев. Америке и Зап. Европе), что по значению момента закрутки достигнуть определённого значение натяжения болта с требуемой надёжностью значений НЕВОЗМОЖНО. Такой способ натяжки осознанно был убран из норм лет 15 назад.
Во как. Подскажите где глянуть информацию по этому вопросу?

Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
1. После закручивания болтов до контакта деталей поворот гайки на определённый угол (зависит от диаметра и длины болта)
Ого! А у нас наоборот запретили натяжение болта по углу поворота.
024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 21:01
#5
sanya


 
Регистрация: 31.05.2011
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Ильнур
1. Про запасы:
Расчетное усилие на болт Bp=0,7*Rbun*Abn.
Усилие натяжения Bo=0,9*Bp.
В расчетах по формуле в Рекомендации заложен правильный размер; кроме того, на заводах при определении коэффициента закручивания на партию применяется методика с таким же смыслом
Спасибо
sanya вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 22:30
#6
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Во как. Подскажите где глянуть информацию по этому вопросу?


Ого! А у нас наоборот запретили натяжение болта по углу поворота.
http://dwg.ru/dnl/11395

Одна большая канадская фирма для своих опор ЛЭП применяет установку болтов по моменту.
Привожу таблицу с их норм:
Диам. Момент (Н-м)
12,7 / 55-70
16 / 100-135
19 / 165-215
22,2 / 245-320
25,4 / 365-475

Eщё раз напоминаю - только для ЛЭП (чтобы не раскручивались), для нормального строительства этот метод применять нельзя.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)

Последний раз редактировалось Baires, 21.12.2012 в 01:38.
Baires вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 08:25
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
...Такой способ натяжки осознанно был убран из норм лет 15 назад...
Цитата:
А у нас наоборот запретили натяжение болта по углу поворота.
Действующий в РФ СНиП 3.03.01-87:
4.26. Заданное проектом натяжение болтов следует обеспечивать затяжкой гайки или вращением головки болта до расчетного момента закручивания, либо поворотом гайки на определенный угол, либо другим способом, гарантирующим получение заданного усилия натяжения.
И все.
Цитата:
Одна большая канадская фирма...
Диам. Момент (Н-м)
12,7 / 55-70
16 / 100-135
19 / 165-215
22,2 / 245-320
25,4 / 365-475
Из действующей в РФ СТО 02494680-0051-2006 (есть масса других подобных действующих норм):

Сравните, что нам предлагают вероятные друзья.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Момент затяжки болта.JPG
Просмотров: 37754
Размер:	49.9 Кб
ID:	93118  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 09:49
#8
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ильнур, а сталь болтов разве одинаковая? Как можно сравнивать?

Цитата:
уже доказано (по крайней мере в Сев. Америке и Зап. Европе), что по значению момента закрутки достигнуть определённого значение натяжения болта с требуемой надёжностью значений НЕВОЗМОЖНО. Такой способ натяжки осознанно был убран из норм лет 15 назад
Да.. именно поэтому металлокаркасы построенные в СССР все еще не упали... Можно понять.. в школе не учились, английского не знают - не в курсе что в болтах не то преднатяжение.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 21.12.2012 в 09:55.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 11:12
#9
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Действующий в РФ СНиП 3.03.01-87:
4.26. Заданное проектом натяжение болтов следует обеспечивать затяжкой гайки или вращением головки болта до расчетного момента закручивания, либо поворотом гайки на определенный угол, либо другим способом, гарантирующим получение заданного усилия натяжения.
Я ошибся. Хотя во фланцевых соединениях рекомендуют натяжение выполнять только по моменту закручивания. (рекомендации п.7.9)

Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Да.. именно поэтому металлокаркасы построенные в СССР все еще не упали... Можно понять.. в школе не учились, английского не знают - не в курсе что в болтах не то преднатяжение.
Ага, испытаний не проводили и преднапряжение с потолка взяли.

Последний раз редактировалось 024, 21.12.2012 в 11:50. Причина: Чего-то я не того
024 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 11:18
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
...сталь болтов разве одинаковая? Как можно сравнивать?...
Сталь, как например по табл. на п.7, разная. Тем более при сравнении с "ихними". Поэтому нельзя даже приблизительно ориентироваться. Система нормативов органична внутри одной страны.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 11:24
#11
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


у них не было выборочной стали 40Х Select, впрочем, как и у нас сейчас. Что-то будет меняться
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 15:22
#12
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 230
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


подскажите, при высокопрочных болтах в примечании писать "обварить по контур" за ошибку не считается? Или только при отсутствии контргайки надо обваривать?
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 15:31
#13
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
подскажите, при высокопрочных болтах в примечании писать "обварить по контур" за ошибку не считается? Или только при отсутствии контргайки надо обваривать?
А что именно обваривать и для чего? Гайки вообще нельзя обваривать никакие.
024 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 15:41
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
при высокопрочных болтах...."обварить по контур"
их обваривают?

Вредительство какое-то.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 15:42
#15
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Натянутые болты не надо закреплять от раскручивания
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 15:43
#16
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
их обваривают?

Вредительство какое-то.
Валидолу?
024 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 15:45
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Валидолу?
Лучше коньячку
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 15:53
#18
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 230
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


меня как-то учил, ведущий конструктор совецкой закалки, пиши обварить хуже не будет
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 16:20
#19
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
"обварить по контур" за ошибку не считается?
Offtop: считается.
Надо писать: "абварит по контур"
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 18:05
#20
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Действующий в РФ СНиП 3.03.01-87:
4.26. Заданное проектом натяжение болтов следует обеспечивать затяжкой гайки или вращением головки болта до расчетного момента закручивания, либо поворотом гайки на определенный угол, либо другим способом, гарантирующим получение заданного усилия натяжения.
И все.
Ильнур, в том то и дело что надо гарантировать усилие натяжки равное минимум 70% от предельного усилия для данного болта.
По данным многочисленных исследований AISC, RCSC и CISC было признано что метод натяжки с использованием динамометрических ключей и устройств в условиях строительной площадки недостаточно надёжен (хотя и самый дешёвый). Это нашло выражение в соответствующих нормах.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.12.2012 в 23:02.
Baires вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Момент закручивания высокопрочных болтов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усилие натяжения болтов Nagay Прочее. Архитектура и строительство 30 09.04.2021 15:55
Подбор сечения в скаде? ТИСИЗ SCAD 59 08.04.2016 13:42
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Возможно ли применение высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52644 без контролируемого усилия натяжения в срезном соединении? plz Конструкции зданий и сооружений 11 20.06.2012 08:34
статический момент, момент инерции, неясности mhctpk Конструкции зданий и сооружений 17 11.04.2012 20:00