| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена стали С345 на 295-09Г2С

Замена стали С345 на 295-09Г2С

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.10.2016, 07:38
Замена стали С345 на 295-09Г2С
Tovarish
 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 3

Добрый день.
В документации применена сталь С345-3 (Фланцы ригелей, толщина заготовки 30 мм), завод-изготовитель применил сталь 09Г2С-12, ссылаясь на таблицу В.1 СП 16.13330.2011. Однако при толщине 30 мм лист из стали 09Г2С соответствует классу прочности 295, предел текучести и временное сопротивление ниже, чем у стали С345 при равной толщине. Подскажите равнозначна ли замена?
Просмотров: 49235
 
Непрочитано 03.10.2016, 15:42
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


6. ...
Цитата:
15.9 Фланцевые соединения
15.9.1 При проектировании фланцевых соединений следует:
применять сталь для фланцев С255, С285, С345, С375, С390 с относительным сужением ψz ≥ 25 % (с учетом требований 13.3 - 13.5);
7. ...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фланцы.jpg
Просмотров: 382
Размер:	23.7 Кб
ID:	177175  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 16:24
#22
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Про то, что "вытянуть", согласен. Однако, кто мне даст гарантию на это во время разработки КМа? Следовательно, исхожу из худшего. В ГОСТе 27772-2015, кстати, оную таблицу ликвидировали. Таблицу В.1 из СП16 понимаю также как gorbun говорил, т.е. применимость в зависимости от температуры расчётной, но не взаимозаменяемость. По теме можно ещё СТО 02494680-0045-2005 посмотреть - мои умозаключения данный документ подтвердил.
Гарантию дает изготовитель. Без его гарантии, что продукция соответствует всем этим норм. документам, величина расчетного сопротивления на бумаге вообще ничего не значит. Все перечисленные выше документы дают одни и те же значения. Не вижу разницы в их содержании
В этом СТО в таблице 1 как раз и показано соответствие с345-3 и 09г2с-12, что и в В1 в СП 16. Характеристики практически совпадают с В5 из СП 16. Еще раз говорю, тут всего лишь различия нужно понять между понятиями из всех гостов, сп и сто: наименование стали, марка стали и класс прочности.
And_T вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 17:53
#23
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
По таблице В.5 СП16.13330.2011 для С345-3 толщиной 30 мм расчётное сопротивление Ry=300 кН/см2, по таблице А.2 ГОСТ 19281-2014 для 09Г2С толщиной 30 мм класс прочности 295, т.е. 295/1,05=280кН/см2. Разве равнозначна?
Практически
Благо у меня есть ДБН. В нем есть таблица Г.5. Там попробовали разжевать.
Offtop: ЗЫ: а на практике на всех металлобазах все ст3
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 22:45
1 | #24
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не предусматривает - значит по-Вашему нельзя? Да нормы много чего впрямую не предусматривают .
Если нормы содержат требования как нужно поступать и не упоминают альтернативных способов, то принятый проектировщиком подход должен, как минимум, удовлетворять требования норм. В нормах выбор расчетного сопротивления описан однозначно:

Ваше предложение брать мех. свойства по сертификату приводит к завышению несущей способности элементов по сравнению несущей способностью определенной по обязательным нормам, что недопустимо.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
1. ... результаты прочностных испытаний являются наиболее точными и достоверными, а сертификат это и есть результаты испытаний.
Но при этом для случаев реконструкции, где принятие мех. свойств по сертификатам или результатам испытаний позволило бы избежать высоко затратных способов усиления, нормы предписывают брать расчетное сопротивление по ГОСТ на прокат, а сертификаты или результаты испытаний служат подтверждением обеспечения требований ГОСТа.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
2. ... ГОСТы регламентируют минимальное значение прочностных характеристик и никак не ограничивают их сверху.
Так строители считают не по ГОСТу. А СП четко оговаривает, какую величину брать из ГОСТов в качестве нормативного сопротивления.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
3. ... СП вообще не ограничивает источников получения значений прочностных характеристик - приложение "В" целиком является справочным и применяется искючительно на добровольной основе.
СП предписывает брать прочностные характеристики "согласно стандартам и техническим условиям".
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
4. ... нигде нет ни прямого ни косвенного запрета действовать таким образом (разрешено все, что не запещено ).
Косвенный запрет действовать таким образом есть в разделе дополнительных требований по проектированию при реконструкции.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
5. ... такими ухищренями практически пользовались по необходимости несколько раз, без малейших возражений наших оппонентов.
Это не аргумент.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_1.jpg
Просмотров: 1208
Размер:	80.9 Кб
ID:	177186  

Последний раз редактировалось ZVV, 03.10.2016 в 23:14. Причина: Стилистические правки
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 23:51
#25
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это с какой стати?
Брал тоже по сертификату минимальное из значений всех поставок,потому как сертификаты путаются поставщиками и отделами снабжения. Но это случай,когда сам разрабатываешь раздел и применяешь складской сортамент,т.е. то что есть на складе.
Это значение делил на γm для нужного вида проката по табл.3 нашего СНиПа.
Здесь вопрос в другом. Человек пытается понять и сравнить две абсолютно разные марки стали, которые для его взгляда С345=09Г2С=[Ry]=3450кг/кв.см. Если открыть ГОСТ 19281 - то будет видно,что 09Г2С какой только нет "рецептуры".
Цитата:
Сообщение от Tovarish Посмотреть сообщение
отгружена сталь 295-09Г2С-12
забывая указать номер ГОСТа по которому осуществлено производство марки стали.
Если сталь 295 по ГОСТу 19281 - то не может быть ни какой замены с позиции прямого выполнения требований проекта. Здесь я согласен с ZVV, потому, что не известно что считал проектировщик. Может он принимал Ry для толщины до 10мм С345 ГОСТ 27772, а требование предъявляет к толщине 30мм. Мог же человек допустить ошибку?
И ещё нужно иметь
Цитата:
Сообщение от Tovarish Посмотреть сообщение
В документации применена сталь С345-3 (Фланцы ригелей, толщина заготовки 30 мм)
предельные значения в направлении толщины проката.

П.с. А если ориентироваться на сертификаты - то их можно не смотреть вовсе, потому как значений Ry ниже СНиПовских в них ни когда не будет.
Лично я не встречал.
Ударную вязкость и относительное удлинение можно проверить.

Последний раз редактировалось BYT, 04.10.2016 в 09:48.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 08:02
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если нормы содержат требования как нужно поступать и не упоминают альтернативных способов, то принятый проектировщиком подход должен, как минимум, удовлетворять требования норм.
Ни одни нормы не запрещают использовать как теоретические так и фактические уточнения. Впрочем, аргументы высказаны и пусть каждый решает для себя сам.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 09:06
#27
seroja83


 
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84


Работаю на заводе изготовителе, и сталь С345 всегда меняется на 09Г2С без каких либо согласований,сталь С345 для прпоектировщика,заводы работают с 09Г2С
seroja83 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 10:01
#28
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
сталь С345 для прпоектировщика,заводы работают с 09Г2С
Это результат Обскурантизма.

Последний раз редактировалось BYT, 04.10.2016 в 10:31.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 10:12
#29
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
Работаю на заводе изготовителе, и сталь С345 всегда меняется на 09Г2С без каких либо согласований,сталь С345 для прпоектировщика,заводы работают с 09Г2С
Так правильно, C345 - это ж не марка стали, а всего лишь категория. Если марка стали позволяет эту категорию обеспечить, то марка может быть разная, в т.ч. и 09Г2С
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 10:33
#30
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
C345 - это ж не марка стали, а всего лишь категория
Какая это категория? Это сталь С345 по ГОСТ 27772.
Но марок в этом ГОСТ действительно нет.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 10:42
#31
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Какая это категория?
Ну, назови типом, видом, условным обозначением, неважно. В любом случае это не марка. А в вашем ГОСТ, кстати, в приложении 1 есть соответствие марок, так сказать, "по нормативной документации". Насчет того, можно ли и из других марок обеспечить соответствующую категорию/тип/вид/условное обозначение, не в курсах.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 15:29
#32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Во разошлись... Формалисты.
"фланцевая" сталь - 14Г2АФ
Замена на 09Г2С - допускается.
Категория не ниже 12 (лучше 15 - равномернее мех. свойства по металлу, т.к. меньше дефектов).
+ надо проверить на сплошность и мех. св-ва в направлении толщины проката (многие заводы забивают на это дело - лаборатории есть не у всех, а ждать поставки стали с гарантированными z-свойствами можно полгода - есть преценденты )
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 15:39
#33
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
"фланцевая" сталь - 14Г2АФ
Я допускаю,что там фланцами могут оказаться опорные рёбра.
Бармаглотище, что у фланца сталь характеризует, кроме сплошности и Rth?

Последний раз редактировалось BYT, 04.10.2016 в 15:44.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 15:43
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Все может быть.
Я даже ферму 65м пролета и 2000 т в опорном раскосе видел (и даже проектировал )
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 15:43
#35
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop: Бармаглотище, пришел и весь кайф обломал)))
ps^ я об этом писал в сообщении 5.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 15:43
#36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Бармаглотище, что у фланца сталь характеризует?
работа на растяжение в направлении толщины

А вообще, сертификаты на сталь в нашей стране - хрень.
Сам лично брал у металлобазы сертификат на Ст3сп сталь, хотя покупали пс. (на 09Г2С тоже брал, по принципу "пусть будет"). На куске двутавра не написано, из какой он партии и плавки
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 15:46
#37
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
работа на растяжение в направлении толщины
Угу - добавил.
Но вот об этих характеристиках ни одного слова от автора.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 15:50
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Это тоже уход в сферу философствования.
Большинство заводов берут 09Г2С-12, после приварки фланца УЗК по околошовной зоне и спят спокойно
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 15:55
#39
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Tovarish
Запостите узел.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 16:47
#40
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
УЗК по околошовной зоне
Раз про это зашло, просветите пожалуйста, какой класс сплошности устанавливается для фланцев по ГОСТ 22727? Или же качество стали как в Рекомендациях по фланцевым должно быть?
Zezza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена стали С345 на 295-09Г2С

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замена стали отвода с 17Г1С на 09Г2С bikeza Инженерные сети 7 08.02.2016 08:30
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
Замена стали фундаментных болтов 3MEi86 Металлические конструкции 12 16.11.2012 10:16
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.03.2012 19:50
Замена марки стали 10Г2 на 09Г2с Шерали Металлические конструкции 2 12.12.2011 12:17