| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Кстати классы С245, С255 и С275 могут быть марки Вст3пс6.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вообще-то классы в СнИПе/СП. Металлурги о наших классах слыхом не слыхивали. ----- добавлено через ~3 мин. ----- При разной технологии прокатки из одной и той же марки стали можно получить разные классы по прочности.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Бахил, не зли.
Где ты взял эти классы? Цитата:
Если я правильно понимаю - то в данном случае ты говоришь о том, что одна и таже марка/группа марок может относится к разным классам по ГОСТ 19281-2014, с соответствующими характеристиками. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Нет. Одно - это требования, которым могут удовлетворить разные марки, другое - это марка
Тут не понял о чем речь. Если про содержание углерода - то в первом это от нуля до определенного значения. В другом - указан конкретный диапазон содержания.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Для вас да. Для производителей сталей и других адекватных людей нет. Извините. Сталь не производят лишь по некоторым данным, которые не определяют полностью его состав.
Люблю я аналоги. Ещё добавлю. Ваш ГОСТ - это просто как человек пришел в бар и сказал "налей мне что-нибудь, чтобы......". И бармен наливает. Или водочку, или коньячок, или текилу и т.д. Только чтобы соответствовать этим "чтобы". Для пришедшего в бар строителя этого достаточно. Ничего против не имею
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
СНиП II-23-81*. стр. 62.
----- добавлено через 55 сек. ----- Да.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Так я вам и говорю, что это разные вещи. Зеленое с теплым не надо сравнивать. Прочел про эквивалент. И повторяю. Так как для С245 (или ещё для чего) не определен хим. состав, то это не марка стали (не отдельная сталь). Соответственно понятие "углеродный эквивалент" к нему неприменим. В вашем ГОСТ понятие приведено, но опять таки с определением "не более".
__________________
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 06.10.2016 в 15:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Это разное? Ст3пс5 удовлетворяет С245?
Ст3пс5 не удовлетворяет, а ЗАМЕНЯЕТ С245. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Откройте главу 4 "Методы контроля" ГОСТ 27772-88 п.4.3 и престаньте демонстрировать своё упрямство. Я рад. Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 15:30. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
вы посты читаете?
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Ну не совсем. С245 - любая прокатная сталь с пределом текучести 245 МПа.
Ст3пс5 - низкоуглеродистая сталь с содержанием углерода 0,14-0,22% (ну куча разных примесей), полуспокойного раскисления 5 категории (испытание на ударную вязкость при -20 и после механического старения). Вообще-то правильно писать ВСт3пс5. Где "В" означает контроль по механическим свойствам и химсоставу. может соответствовать классам С235 - С275.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Не знаю, удовлетворяет или нет. Если удовлетворяет, то С245 может быть сделан из Ст3пс5. Нет, значит, не может (так же как болт может быть из какой-то одной или другой марки, а из третьей нет). Значит, марка тогда другая будет, которую потом вам обозначат как с245
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Смотрите требования по вашим "С...". И смотрите требования к любой марке, по которой хотите проверить. Если свойства удовлетворяют, завод любую марку и напишет как ваши "С...". Специально отдельно "С..." никто не плавит. Даже если какой-то завод и решит производить ТОЛЬКО стали по ГОСТ 27772, в качестве основы он возьмет технологию выплавки какой-то реальной марки.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457
|
В том то и дело, что он ошибся. Потом взял сертификат на металл и увидел, что его сталь удовлетворяет требованию по классу прочности для стали с наименованием С345 по гост 27772 (где буква С означает строительная, а 345 - предел текучести) и ушел из темы. Этого же класса прочности могут быть несколько марок стали по гост 19281, в том числе и 09г2с. Опять же, смотреть сертификат. А вы тут все спорите. Хотя в этих гостах все написано, просто надо читать внимательно
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Замена стали отвода с 17Г1С на 09Г2С | bikeza | Инженерные сети | 7 | 08.02.2016 08:30 |
Нужна консультация - категории стали 09Г2с | ditry | Технология и организация строительства | 76 | 06.12.2015 12:07 |
Замена стали фундаментных болтов | 3MEi86 | Металлические конструкции | 12 | 16.11.2012 10:16 |
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... | Chief Justice | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.03.2012 19:50 |
Замена марки стали 10Г2 на 09Г2с | Шерали | Металлические конструкции | 2 | 12.12.2011 12:17 |