Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по серийному узлу неразрезной подкрановой балки?

Вопрос по серийному узлу неразрезной подкрановой балки?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.10.2018, 16:59 #1
Вопрос по серийному узлу неразрезной подкрановой балки?
Константин Тамбов
 
Регистрация: 03.09.2015
Сообщений: 12

Здравствуйте! Помогите разобраться с серийным узлом неразрезной подкрановой балки (файл прикрепляю) : почему толщина опорной планки перемена? И почему прокладка не приваривается к верхнему поясу?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел неразрезной балки.jpg
Просмотров: 86
Размер:	156.9 Кб
ID:	207545  

Просмотров: 1057
 
Непрочитано 30.10.2018, 17:16
#2
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


Константин Тамбов, просьба изменить название темы "Вопрос по серийному узлу неразрезной подкрановой балки?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 21:20
1 | #3
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Ну, очевидно, чтобы компенсировать погрешности монтажа.... Типа, смонтировали...отнивелировали...приварили...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 21:21
1 | #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


Сам не в курсе. Предположу.
Цитата:
Сообщение от Константин Тамбов Посмотреть сообщение
почему толщина опорной планки перемена?
Нивелирует отклонения фундаментов, колонн, самой балки на момент установки.
Цитата:
Сообщение от Константин Тамбов Посмотреть сообщение
И почему прокладка не приваривается к верхнему поясу?
Судя по картинке рёбра привариваются к сжатому поясу. Видимо там опора, сжатый пояс нижний.

А вообще надо позвать гуру и телепатов (знаю одного). Серия 1976 года. Старенькая. С тех пор мало ли что могло измениться в нормах.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 21:58
1 | #5
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Константин Тамбов Посмотреть сообщение
почему толщина опорной планки перемена?
Потому что H "постоянная". В пределах одного типоразмера, по высоте, меняются толщины поясов, что сказывается на толщине опорной планки.
Tamerlan_MZO вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по серийному узлу неразрезной подкрановой балки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монтажный стык подкрановой балки подвесного крана. 3MEi86 Металлические конструкции 25 29.02.2016 15:54
Как определить длину подкрановой балки с учетом заполнения зазора монтажными прокладками? Velkin Металлические конструкции 23 19.08.2013 11:39
Как обеспечить устойчивость небольшой неразрезной балки? eilukha Металлические конструкции 4 29.11.2012 11:59
Ввод подкрановой балки в Лире Zheka_81 Конструкции зданий и сооружений 1 14.04.2011 05:03
Передача тормозных усилий с подкрановой балки на калонну Sew Конструкции зданий и сооружений 24 04.10.2010 02:06